Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6707
Forum Dépannage Climatisation : Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonjour,
J'ai une PAC air/air multisplit, et de puis quelques temps j'ai mon inter différentiel 30mA (40A) qui disjoncte.
Il peut disjoncter au bout de 5mn comme au bout de 10 jours.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Par avance, merci.
Jdac
J'ai une PAC air/air multisplit, et de puis quelques temps j'ai mon inter différentiel 30mA (40A) qui disjoncte.
Il peut disjoncter au bout de 5mn comme au bout de 10 jours.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Par avance, merci.
Jdac
30 décembre 2020 à 20:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonsoir Jdac,
Les causes de disjonction peuvent être multiples et variées.
La clim est-elle récente ?
Ce disjoncteur alimente-il uniquement votre clim ou pas ? Si non, qu'y a-t-il de branché avec ou de nouveau ?
Quel est le courant de pointe de la clim vs les 40A ?
Les UI ont-elles des filtres propres ?
....
Les causes de disjonction peuvent être multiples et variées.
La clim est-elle récente ?
Ce disjoncteur alimente-il uniquement votre clim ou pas ? Si non, qu'y a-t-il de branché avec ou de nouveau ?
Quel est le courant de pointe de la clim vs les 40A ?
Les UI ont-elles des filtres propres ?
....
30 décembre 2020 à 23:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonjour.
Il disjoncte via le bloc différentiel uniquement ? par protection surcharge uniquement ? ou Peut-être les deux à la fois ?
Les réponses aux questions de tam vont largement aider à cibler les causes.
Cordialement.
Il disjoncte via le bloc différentiel uniquement ? par protection surcharge uniquement ? ou Peut-être les deux à la fois ?
Les réponses aux questions de tam vont largement aider à cibler les causes.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 02:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonjour,
Le différentiel ne protège pas de "surcharge" de courant, mais les occupants (électrocution) en surveillant le courant de fuite avec la terre.
Vérifier les connexions, s'il n'y a pas de l'eau qui s'infiltrerait dans la machine ou un fil/brin qui toucherait la carcasse métallique de temps à autre.
Cordialement.
Le différentiel ne protège pas de "surcharge" de courant, mais les occupants (électrocution) en surveillant le courant de fuite avec la terre.
Vérifier les connexions, s'il n'y a pas de l'eau qui s'infiltrerait dans la machine ou un fil/brin qui toucherait la carcasse métallique de temps à autre.
Cordialement.
01 janvier 2021 à 12:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonjour et bonne année, en effet si vous avez le différentiel qui tombe, certainement comme expliqué par lagass un défaut d'isolement qui vient pour vous que quelques fois. Un mégohmmètre permet de trouver ce défaut.
02 janvier 2021 à 17:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Si c'est un disjoncteur differentiel il déclenche en cas de surcharge.
02 janvier 2021 à 18:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Différentiel disjoncteur de manière intempestive
Bonsoir à toutes et à tous.
Lagass vous dites :
Il est bien clair, que la fonction "différentiel" n'en a que faire de la surcharge, ce n'est pas son rôle.
Par contre sur un disjoncteur diff, la disjonction peut aussi bien être liée à une surcharge ou un défaut d'isolement, voire les 2 à la fois.
C'est le cas d'un compresseur bloqué mécaniquement et qui a un très léger courant de fuite. A froid et dans le cas où la sélectivité n'est pas bonne, les premières disjonctions se font par surcharge, dès lors que le compresseur est chaud, plutôt son bobinage, les disjonctions suivantes se font aussi bien par la fonction différentielle que par surcharge.
Cordialement.
Lagass vous dites :
Citation :Moi je suis parti sur l'idée que c'est un disjoncteur différentiel et non pas un inter diff.
Le différentiel ne protège pas de "surcharge" de courant, mais les occupants (électrocution) en surveillant le courant de fuite avec la terre.
Il est bien clair, que la fonction "différentiel" n'en a que faire de la surcharge, ce n'est pas son rôle.
Par contre sur un disjoncteur diff, la disjonction peut aussi bien être liée à une surcharge ou un défaut d'isolement, voire les 2 à la fois.
C'est le cas d'un compresseur bloqué mécaniquement et qui a un très léger courant de fuite. A froid et dans le cas où la sélectivité n'est pas bonne, les premières disjonctions se font par surcharge, dès lors que le compresseur est chaud, plutôt son bobinage, les disjonctions suivantes se font aussi bien par la fonction différentielle que par surcharge.
Cordialement.