PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8287
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
Bonjour à tous.
Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment.
Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC).
Les installateur de cette PAC on fermé boutique.
La maison mère doit me contacter ou pas! tous les technicien en pompe a chaleur du coin sont submergé par les dépannage et ne peuvent pas intervenir sur cette PAC.
Mon cousin n'a plus de chauffage, en effet il a mis en place il y a 2 ans et 1 mois une pompe a chaleur Chaffoteaux Arianext plus 110 S.
A ce jour cette PAC se met en fonction au bout de 5min elle fait disjoncter le compteur (disjoncteur général 500mA). cependant suite a un conseil de la maison maire elle fonctionne en mode "GREEN" alors que jusque la elle fonctionnait normalement! l’écran de commande n'affiche aucune erreur.
J'ai tester toutes les connectiques, j'ai vérifié tous les câblages j'ai vérifié visuellement tous les condensateur sur les circuits imprimer et je n'ai rein vu de suspect.
Je précise par temps doux la PAC semble fonctionner correctement.
Elle a fonctionner sans changement sur son alimentation électrique depuis 2 ans
Quelqu'un pourrait-il me proposer d'autre piste ou m'indiquer de quoi cela pourrait venir et comment le tester.
Cordialement.
Thierry
Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment.
Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC).
Les installateur de cette PAC on fermé boutique.
La maison mère doit me contacter ou pas! tous les technicien en pompe a chaleur du coin sont submergé par les dépannage et ne peuvent pas intervenir sur cette PAC.
Mon cousin n'a plus de chauffage, en effet il a mis en place il y a 2 ans et 1 mois une pompe a chaleur Chaffoteaux Arianext plus 110 S.
A ce jour cette PAC se met en fonction au bout de 5min elle fait disjoncter le compteur (disjoncteur général 500mA). cependant suite a un conseil de la maison maire elle fonctionne en mode "GREEN" alors que jusque la elle fonctionnait normalement! l’écran de commande n'affiche aucune erreur.
J'ai tester toutes les connectiques, j'ai vérifié tous les câblages j'ai vérifié visuellement tous les condensateur sur les circuits imprimer et je n'ai rein vu de suspect.
Je précise par temps doux la PAC semble fonctionner correctement.
Elle a fonctionner sans changement sur son alimentation électrique depuis 2 ans
Quelqu'un pourrait-il me proposer d'autre piste ou m'indiquer de quoi cela pourrait venir et comment le tester.
Cordialement.
Thierry
20 décembre 2022 à 17:05
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
Bonjour.
Le disjoncteur général a 2 fonctions : surintensité et différentiel. Pour voir si c'est la fonction différentielle qui réagit, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre sur le câble qui mène à la PAC. Si le problème disparaît, il sera dû à un élément qui fuit à la terre ou se court-circuite à la terre... Si le problème persiste, alors peut-être que d'autres choses dans la maison consomment de la puissance et que la PAC, en accélérant (normal au début pour un inverter), amène à l'intensité de disjonction. Qui est de combien? (15/30/45A...)
Le disjoncteur général a 2 fonctions : surintensité et différentiel. Pour voir si c'est la fonction différentielle qui réagit, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre sur le câble qui mène à la PAC. Si le problème disparaît, il sera dû à un élément qui fuit à la terre ou se court-circuite à la terre... Si le problème persiste, alors peut-être que d'autres choses dans la maison consomment de la puissance et que la PAC, en accélérant (normal au début pour un inverter), amène à l'intensité de disjonction. Qui est de combien? (15/30/45A...)
20 décembre 2022 à 18:18
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
Merci Dom pour cette réactivité.
L’intensité est de 45 A.
Je teste demain la déconnexion de la terre.
Merci.
L’intensité est de 45 A.
Je teste demain la déconnexion de la terre.
Merci.
20 décembre 2022 à 18:24
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
N'oubliez quand même pas l'hypothèse "autres consommateurs dans la maison". Pour l'explorer, vous pouvez faire un autre essai en éteignant les gros consommateurs comme des radiateurs d'appoint. Car vous dites que par temps doux c'est bon... les radiateurs marchent moins fort par temps doux.
Votre PAC est une 11 kW, donc elle peut tirer jusqu'à 5 kW peu après le démarrage. Pour un abonnement de 9 kW, ça laisse peu de marge pour le reste.
Votre PAC est une 11 kW, donc elle peut tirer jusqu'à 5 kW peu après le démarrage. Pour un abonnement de 9 kW, ça laisse peu de marge pour le reste.
20 décembre 2022 à 19:20