Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Actuellement
10 573
questions dans le
forum climatisation
9621
Question Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour tout le monde.
Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence.
Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner pendant plusieurs jours d'affilé sans problème avec un fonctionnement normal elle produit correctement du froid, certaine fois elle se coupe pendant son fonctionnement avec le voyant Timer qui clignote et la code défaut indique un blocage du moteur ventilateur de l'unité extérieur (que j'ai remplacer avant de venir poser la question) et des jours ou lors de la mise en marche l'unité extérieure ne veux absolument pas se mettre en route et il faut attendre quelques heures, des fois le lendemain pour qu'elle veuille bien s'allumer.
Je fais donc appel à vous si quelqu'un peut m'orienter, et qu'il résout mon soucis je me ferais un plaisir de lui envoyer une bonne bouteille par la poste
Cordialement.
Yoann
Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence.
Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner pendant plusieurs jours d'affilé sans problème avec un fonctionnement normal elle produit correctement du froid, certaine fois elle se coupe pendant son fonctionnement avec le voyant Timer qui clignote et la code défaut indique un blocage du moteur ventilateur de l'unité extérieur (que j'ai remplacer avant de venir poser la question) et des jours ou lors de la mise en marche l'unité extérieure ne veux absolument pas se mettre en route et il faut attendre quelques heures, des fois le lendemain pour qu'elle veuille bien s'allumer.
Je fais donc appel à vous si quelqu'un peut m'orienter, et qu'il résout mon soucis je me ferais un plaisir de lui envoyer une bonne bouteille par la poste

Cordialement.
Yoann
28 août 2024 à 18:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Il est possible que ce soit une sonde qui soit décalée, avez vous un schéma électrique de votre UE sous le capot du dessus ou autre, je ne trouve pas ailleurs.
Il est possible que ce soit une sonde qui soit décalée, avez vous un schéma électrique de votre UE sous le capot du dessus ou autre, je ne trouve pas ailleurs.
29 août 2024 à 08:37
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour tout seul.
Les symptômes font penser à un contact défaillant, mais ça peut être autre chose. Pour lever le doute, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez et remettez 5 fois de suite chaque connectique dans l'UE.
Vous aviez une erreur H50 ou 51 quand le problème arrivait?
Quel âge a cette installation?
Les symptômes font penser à un contact défaillant, mais ça peut être autre chose. Pour lever le doute, coupez le jus, attendez 5 mn, puis enlevez et remettez 5 fois de suite chaque connectique dans l'UE.
Vous aviez une erreur H50 ou 51 quand le problème arrivait?
Quel âge a cette installation?
29 août 2024 à 09:09
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour PL, je vais jeter un coup d'œil en rentrant du travail et je posterais la photo si je trouve le schéma.
Bonjour DOM, le seul défaut que j'ai réussi à relever est le défaut H97 qui correspond chez Panasonic à blocage moteur de ventilation unité extérieur que j'ai remplacer sans succès.
Quand vous dites de couper le jus et de débrancher et rebrancher 5 fois vous parler des fiches qui viennent ce brancher sur la carte électronique ?
Si oui je vais essayer le protocole, l'installation a un peu plus de 2 ans, ce qui me paraît surtout anormal c'est le fait qu'elle puisse fonctionnait quasiment 1 semaine d'affilé et certain jour l'unité extérieur veux démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route.
Merci à tout les 2 pour vos réponses, c'est super sympa

Bonjour DOM, le seul défaut que j'ai réussi à relever est le défaut H97 qui correspond chez Panasonic à blocage moteur de ventilation unité extérieur que j'ai remplacer sans succès.
Quand vous dites de couper le jus et de débrancher et rebrancher 5 fois vous parler des fiches qui viennent ce brancher sur la carte électronique ?
Si oui je vais essayer le protocole, l'installation a un peu plus de 2 ans, ce qui me paraît surtout anormal c'est le fait qu'elle puisse fonctionnait quasiment 1 semaine d'affilé et certain jour l'unité extérieur veux démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route.
Merci à tout les 2 pour vos réponses, c'est super sympa


29 août 2024 à 10:34
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Les fiches : oui. Cela dit, si la machine n'a que 2 ans, il est assez peu probable que de l'oxydation ait déjà dégradé des contacts.
"l'unité extérieure veut démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route" . Cela veut-il dire que le compresseur démarre, mais qu'il s'arrête assez vite vu que le ventilateur ne fait pas son travail? Dans ce cas, peut-être le relais du ventilo, si toutefois il est commandé par relais... Combien de fils mènent au ventilo? Une photo de la carte?
"l'unité extérieure veut démarrer mais le ventilateur ne se met pas en route" . Cela veut-il dire que le compresseur démarre, mais qu'il s'arrête assez vite vu que le ventilateur ne fait pas son travail? Dans ce cas, peut-être le relais du ventilo, si toutefois il est commandé par relais... Combien de fils mènent au ventilo? Une photo de la carte?
29 août 2024 à 11:19
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour, la climatisation ayant 2 ans peut être qu'elle est équipé d'un ventilateur avec retour tachymétrique en espérant que ce ne soit pas la carte du groupe qui n'envoie pas la tension ou ne détecte pas le retour et donc indique un défaut de rotation alors que celui ci tourne librement.
29 août 2024 à 13:23
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Sur la dernière photo, les traces marron clair ou marron foncé sont des dépôts de "flux" de soudure, le décapant intégré au fil de soudure. Normal. De l'autre côté de la carte, vous avez à priori 2 cosses qui partent vers l'inductance obligatoire dans tout système incluant un PFC (power factor correction).
Les 2 connecteurs du moteur, vu la photo de la carte, montrent que celui avec les fils espacés porte les 3 phases du moteur triphasé (ces phases sont générées par le circuit à 24 pattes derrière le "rectangle blanc" à proximité, et celui avec les 3 fils groupés est le retour tachymétrique. Ce moteur n'est donc pas alimenté à travers un relais.
Hors tension, vous devez mesurer les mêmes résistances entre les 3 phases (quelques dizaines d'ohms). Machine sous tension mais au repos, sur l'autre connecteur vous devez avoir 5V continus entre les broches extérieures ; et sur la broche centrale une tension qui passe de 0 à 5V puis revient à 0 (etc) par rapport à la broche 0V lorsque vous tournez lentement l'hélice à la main.
Vous n'avez pas répondu à ma question au post 4.
Sur la dernière photo, les traces marron clair ou marron foncé sont des dépôts de "flux" de soudure, le décapant intégré au fil de soudure. Normal. De l'autre côté de la carte, vous avez à priori 2 cosses qui partent vers l'inductance obligatoire dans tout système incluant un PFC (power factor correction).
Les 2 connecteurs du moteur, vu la photo de la carte, montrent que celui avec les fils espacés porte les 3 phases du moteur triphasé (ces phases sont générées par le circuit à 24 pattes derrière le "rectangle blanc" à proximité, et celui avec les 3 fils groupés est le retour tachymétrique. Ce moteur n'est donc pas alimenté à travers un relais.
Hors tension, vous devez mesurer les mêmes résistances entre les 3 phases (quelques dizaines d'ohms). Machine sous tension mais au repos, sur l'autre connecteur vous devez avoir 5V continus entre les broches extérieures ; et sur la broche centrale une tension qui passe de 0 à 5V puis revient à 0 (etc) par rapport à la broche 0V lorsque vous tournez lentement l'hélice à la main.
Vous n'avez pas répondu à ma question au post 4.
30 août 2024 à 09:08
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour Dom merci pour la réponse.
Je vais demander à un collègue électricien de passer me tester les tensions et je reviens vers vous pour vous apporter la réponse des tensions.
Effectivement j'ai fais la manipulation de débrancher et rebrancher tout ce qui était possible et aucune trace visuelle d'oxydation détectée.
C'est exactement ça il y a des jours j'allume la clim et tout fonctionne correctement et des jours où j’entends que la clim veux ce mettre en marche elle vibre comme si elle aller se mettre en route mais l'hélice ne se met jamais à tourner même si je l'aide manuellement, et des jours où l'hélice tourne 2/3 minutes et s'arrête subitement et donc plus de froid, et bien souvent quand ça arrive il est impossible de la faire fonctionner de toute la journée il faut attendre le lendemain et faire une prière avant d'appuyer sur la télécommande
Pour info le moteur de ventilateur a été remplacer par la même référence et rien n'a changé alors que le seul défaut relevé a toujours été H97 blocage moteur unité extérieure.
Je sais pas si c'est clair pour vous mais c'est une clim assez capricieuse.
Je vais demander à un collègue électricien de passer me tester les tensions et je reviens vers vous pour vous apporter la réponse des tensions.
Effectivement j'ai fais la manipulation de débrancher et rebrancher tout ce qui était possible et aucune trace visuelle d'oxydation détectée.
C'est exactement ça il y a des jours j'allume la clim et tout fonctionne correctement et des jours où j’entends que la clim veux ce mettre en marche elle vibre comme si elle aller se mettre en route mais l'hélice ne se met jamais à tourner même si je l'aide manuellement, et des jours où l'hélice tourne 2/3 minutes et s'arrête subitement et donc plus de froid, et bien souvent quand ça arrive il est impossible de la faire fonctionner de toute la journée il faut attendre le lendemain et faire une prière avant d'appuyer sur la télécommande

Pour info le moteur de ventilateur a été remplacer par la même référence et rien n'a changé alors que le seul défaut relevé a toujours été H97 blocage moteur unité extérieure.

Je sais pas si c'est clair pour vous mais c'est une clim assez capricieuse.

30 août 2024 à 19:38
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Ça ressemble à un problème carte, et spécialement sur le petit IPM à 24 pattes. On a eu le cas une fois sur ce forum d'une clim Mitsu qui utilisait un circuit dans ce genre, la personne l'avait changé et la clim était repartie.
Ça ressemble à un problème carte, et spécialement sur le petit IPM à 24 pattes. On a eu le cas une fois sur ce forum d'une clim Mitsu qui utilisait un circuit dans ce genre, la personne l'avait changé et la clim était repartie.
31 août 2024 à 10:21
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Vous pensez que je remplace la carte électronique complète ou le "ipm 24 pattes" est remplaçable ?
Merci beaucoup.
Vous pensez que je remplace la carte électronique complète ou le "ipm 24 pattes" est remplaçable ?
Merci beaucoup.
31 août 2024 à 10:49
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Difficile de vous conseiller avec certitude. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs... Quelle est la référence du 24 pattes? S'il ne coûte que 10€ en Chine, ça vaut le coup de commencer par lui. Parce que la carte complète, ce sera plusieurs centaines d'€.
Le circuit est évidemment remplaçable, mais techniquement c'est un peu délicat, mieux vaut être rompu à ce sport, d'autant qu'il semble y avoir du silicone sur les soudures pour éviter des arcs haute tension (confirmez).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le circuit est évidemment remplaçable, mais techniquement c'est un peu délicat, mieux vaut être rompu à ce sport, d'autant qu'il semble y avoir du silicone sur les soudures pour éviter des arcs haute tension (confirmez).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2024 à 11:18
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour,
Merci pour les conseils je vais tenter le coup de changer la carte, quand je regarde sur internet je trouve "electronic controller" et "main pc board" nous sommes d'accord que la carte en question c'est l'electronic controller ?
Merci d'avance et en cas de succès j'oublie pas la bouteille
Merci pour les conseils je vais tenter le coup de changer la carte, quand je regarde sur internet je trouve "electronic controller" et "main pc board" nous sommes d'accord que la carte en question c'est l'electronic controller ?
Merci d'avance et en cas de succès j'oublie pas la bouteille

01 septembre 2024 à 10:59
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Je ne sais pas, "main PC board" et "electronic controller" sont assez synonymes, en fait. Normalement, les vendeurs mettent des photos de ce qu'ils vendent, ça devrait lever le doute.
Mais si j'étais vous, je commencerais par le 24 pattes, nettement moins cher.
Mais si j'étais vous, je commencerais par le 24 pattes, nettement moins cher.
01 septembre 2024 à 16:48
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Merci je vais me renseigner pour remplacer le composant avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours et je reviens vous informer dès que c'est fait et j'oublie pas ma promesse si ça fonctionne j'aurais besoin de votre adresse pour vous envoyer un petit présent . 

02 septembre 2024 à 07:39
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Si on arrive à remettre la clim sur pied, un tour sur la cagnotte fera l'affaire... :-)
Quelle est la référence du 24 pattes?
Quelle est la référence du 24 pattes?
02 septembre 2024 à 10:24
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Je viens de démonter la carte d'après ce que je vois la référence c'est SLA6868MH, par contre pensez vous que ça ce trouve en France ou faut obligatoirement commander en Chine car difficile à trouver sur internet.
02 septembre 2024 à 16:26
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Hélas, il arrive qu'il n'y ait qu'un Ali quelque chose qui propose ce genre de composant.
Je viens de regarder sa fiche technique. En fait c'est, en gros, un driver haute tension spécialisé pour la commande de moteurs en triphasé. Ses 6 transistors de puissance sont commandés par 6 signaux qui viennent d'ailleurs, un autre circuit spécialisé, ou carrément le microP de la carte. Il n'est pas à exclure qu'un (ou plusieurs) de ces signaux arrive dégradé sur le SLA. Je dirais qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ce soit le SLA, et 1 chance sur 4 pour que ce soit le reste de la carte. A vous de peser le pour et le contre, avec les prix, les délais, la technique de dessoudage...
Je viens de regarder sa fiche technique. En fait c'est, en gros, un driver haute tension spécialisé pour la commande de moteurs en triphasé. Ses 6 transistors de puissance sont commandés par 6 signaux qui viennent d'ailleurs, un autre circuit spécialisé, ou carrément le microP de la carte. Il n'est pas à exclure qu'un (ou plusieurs) de ces signaux arrive dégradé sur le SLA. Je dirais qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ce soit le SLA, et 1 chance sur 4 pour que ce soit le reste de la carte. A vous de peser le pour et le contre, avec les prix, les délais, la technique de dessoudage...
02 septembre 2024 à 19:49
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Je pense que je vais opter pour le remplacement de la carte qui est plus dans mes cordes, et les délais seront nettement raccourcis. Seul bémol étant de trouver la bonne référence car aucune image et très peu de fournisseur la propose 

02 septembre 2024 à 20:50
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Pour les fournisseurs demander à Rolesco dans ma région il travaille avec Panasonic.
Pour les fournisseurs demander à Rolesco dans ma région il travaille avec Panasonic.
03 septembre 2024 à 07:00
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Si le défaut H97 est aléatoire et que la machine reste un certain temps sans démarrer (sans présence de défaut) c'est principalement un soucis de platine (problème soudure)
Pour un CU-Z35VKE la référence platine est : ACXA73C50170R remplacée par ACXA73C50171R (ci-joint la vue éclatée)
Pour information nous la vendons sur notre site panapieces.com au tarif de 206.29 € HT
La pièce est en stock, livraison 2-5 jours ouvrés et les frais de ports sont offerts.
Cordialement.
Panasonic Etherea CU-Z35VKE
Si le défaut H97 est aléatoire et que la machine reste un certain temps sans démarrer (sans présence de défaut) c'est principalement un soucis de platine (problème soudure)
Pour un CU-Z35VKE la référence platine est : ACXA73C50170R remplacée par ACXA73C50171R (ci-joint la vue éclatée)
Pour information nous la vendons sur notre site panapieces.com au tarif de 206.29 € HT
La pièce est en stock, livraison 2-5 jours ouvrés et les frais de ports sont offerts.
Cordialement.
Panasonic Etherea CU-Z35VKE
04 septembre 2024 à 11:23
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Merci beaucoup pour la référence je vais regarder ça en rentrant du boulot.
Cordialement.
Merci beaucoup pour la référence je vais regarder ça en rentrant du boulot.
Cordialement.
04 septembre 2024 à 16:55
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonjour.
J’ai eu le même problème avec la même clim cette année.
Apostrophe carte reconditionnée et réviser ça ne marche pas.
J’ai remplacé le moteur du ventilateur ça ne marche toujours pas lors que le compresseur se met en route.
Le ventilateur devrait démarrer en petite vitesse et ensuite réguler sa vitesse, rien à faire ça ne veut toujours pas fonctionner correctement.
Je suis un peu dans la panade.
L'intelligence artificielle me dit de vérifier la sonde de température extérieure ça doit être une CN DK je vais vérifier ça tout à l’heure si quelqu’un a des idées à proposer je suis preneur.
C’est dommage que la discussion n’est pas abouti on ne sait pas si la clim a été réparée ou pas merci
J’ai eu le même problème avec la même clim cette année.
Apostrophe carte reconditionnée et réviser ça ne marche pas.
J’ai remplacé le moteur du ventilateur ça ne marche toujours pas lors que le compresseur se met en route.
Le ventilateur devrait démarrer en petite vitesse et ensuite réguler sa vitesse, rien à faire ça ne veut toujours pas fonctionner correctement.
Je suis un peu dans la panade.
L'intelligence artificielle me dit de vérifier la sonde de température extérieure ça doit être une CN DK je vais vérifier ça tout à l’heure si quelqu’un a des idées à proposer je suis preneur.
C’est dommage que la discussion n’est pas abouti on ne sait pas si la clim a été réparée ou pas merci
10 juin 2026 à 17:40
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
Quelle est la référence machine ?
Quelle est la référence machine ?
10 juin 2026 à 19:34
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
De souvenir il me semble que la personne avait commandé la carte chez nous.
Pas de retour donc je pense que le problème a été résolu
Sur ces deux modèles CU-Z25VKE et CU-Z35VKE un problème de soudure sur un composant causait principalement ce défaut H97 sur un partie des cartes.
La nouvelle génération de carte ne présente plus le problème.
Si votre alimentation est correcte et que vos connectiques sont ok et qu’en plus le moteur est neuf le problème vient forcément de votre carte.
La sonde extérieur ou n’importe qu’elles autres sondes du groupe extérieur ne génère pas le défaut H97
Cordialement.
Panapieces.com
De souvenir il me semble que la personne avait commandé la carte chez nous.
Pas de retour donc je pense que le problème a été résolu
Sur ces deux modèles CU-Z25VKE et CU-Z35VKE un problème de soudure sur un composant causait principalement ce défaut H97 sur un partie des cartes.
La nouvelle génération de carte ne présente plus le problème.
Si votre alimentation est correcte et que vos connectiques sont ok et qu’en plus le moteur est neuf le problème vient forcément de votre carte.
La sonde extérieur ou n’importe qu’elles autres sondes du groupe extérieur ne génère pas le défaut H97
Cordialement.
Panapieces.com
10 juin 2026 à 19:49
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonjour.
Je complète mon post du 10-6-26 17h40.
La pièce reconditionnée vient de chez Electronica, un site espagnol: livré en 2 jours, bien emballée.
Pas de défaut visible sur cette carte.
Je vais passer la mienne à la loupe pour trouver/détecteur une soudure sèche.
J'ai mesuré la sonde de température extérieure: à22.1°C mesuré avec thermocouple et multimètre, la résistance est de 20.91k Ohms.
D'après chat, c'est une CTN de 20k à 20°c. Je vais mesurer les 3 autres pour avoir leur valeurs, voir si une d'entre-elle déconne. Ma clim, c'est une VKE de 2019. ça a commencé par un défaut ventilateur bloqué (1 à 2 fois par ans qui s'effaçait après quelques heures de coupure d'alimentation et un redémarrage manuel sur le split intérieur.
Cette année, j'ai eu température compresseur élevée.
Après analyse du démarrage, j'ai constaté que le ventilateur ne démarrait pas. Même pas un petit à-coup.
J'ai incriminé le composant qui alimente ce ventilateur (SLA6868MH).
Sur la carte reconditionnée que j'ai installée, je l'ai équipée d'un petit refroidisseur thermique en alu anodisé. J'ai aussi acheté deux SLA6870 qui tiennent 3A au lieu des 2.5 du SLA6868.
J’attends de voir pour les installer.
Je vais aussi mettre un coup de nettoie contact sur les connecteurs, je pense que ça ne fera pas de mal.
Je vous tien informé. A+
Je complète mon post du 10-6-26 17h40.
La pièce reconditionnée vient de chez Electronica, un site espagnol: livré en 2 jours, bien emballée.
Pas de défaut visible sur cette carte.
Je vais passer la mienne à la loupe pour trouver/détecteur une soudure sèche.
J'ai mesuré la sonde de température extérieure: à22.1°C mesuré avec thermocouple et multimètre, la résistance est de 20.91k Ohms.
D'après chat, c'est une CTN de 20k à 20°c. Je vais mesurer les 3 autres pour avoir leur valeurs, voir si une d'entre-elle déconne. Ma clim, c'est une VKE de 2019. ça a commencé par un défaut ventilateur bloqué (1 à 2 fois par ans qui s'effaçait après quelques heures de coupure d'alimentation et un redémarrage manuel sur le split intérieur.
Cette année, j'ai eu température compresseur élevée.
Après analyse du démarrage, j'ai constaté que le ventilateur ne démarrait pas. Même pas un petit à-coup.
J'ai incriminé le composant qui alimente ce ventilateur (SLA6868MH).
Sur la carte reconditionnée que j'ai installée, je l'ai équipée d'un petit refroidisseur thermique en alu anodisé. J'ai aussi acheté deux SLA6870 qui tiennent 3A au lieu des 2.5 du SLA6868.
J’attends de voir pour les installer.
Je vais aussi mettre un coup de nettoie contact sur les connecteurs, je pense que ça ne fera pas de mal.
Je vous tien informé. A+
11 juin 2026 à 11:33
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Voici une doc qui devrait vous aider.
Si besoin de pièces n’hésitez pas à revenir vers nous.
Bon courage et bonne journée.
Cordialement. Panapieces.com
Resoudage J103 carte H97
Si besoin de pièces n’hésitez pas à revenir vers nous.
Bon courage et bonne journée.
Cordialement. Panapieces.com
Resoudage J103 carte H97
11 juin 2026 à 14:27
Réponse 28 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonjour.
Je poursuis mon post précédent.
A la demande de Chat, j’ai démarré la clim avec un mesure de la température sortie unité intérieure.
Et j’ai attendu. Au bout d’une minute, la température a commencé à baisser.
La demande était à 16•C ventilateur à fond.
On est descendu à 14•C sur la mesure.
Le ventilateur extérieur fonctionnait. Au final je ne sais pas qu’elle était la panne: la carte, le ventilateur extérieur fonctionnait, un faut contact… conclusion, après tout dépannage, faite un essai de 5minutes (et pas 30s).
J’ai prévu de la faire tourner 2h ce soir pour confirmer l’absence de défaut.
Je reste dans l’expectative de connaître réellement un jour la panne.
Je poursuis mon post précédent.
A la demande de Chat, j’ai démarré la clim avec un mesure de la température sortie unité intérieure.
Et j’ai attendu. Au bout d’une minute, la température a commencé à baisser.
La demande était à 16•C ventilateur à fond.
On est descendu à 14•C sur la mesure.
Le ventilateur extérieur fonctionnait. Au final je ne sais pas qu’elle était la panne: la carte, le ventilateur extérieur fonctionnait, un faut contact… conclusion, après tout dépannage, faite un essai de 5minutes (et pas 30s).
J’ai prévu de la faire tourner 2h ce soir pour confirmer l’absence de défaut.
Je reste dans l’expectative de connaître réellement un jour la panne.
11 juin 2026 à 14:39
Réponse 29 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonjour, quelle déception hier soir de constater qu'après 1h de fonctionnement, le défaut ventilateur bloqué est réapparu, douchant ainsi tout mes espoirs d'avoir réparer cette p- de clim Panasonic. Je vais poursuivre mes recherche: en premier , vérification du fonctionnement du capteur à effet Hall qui surveille la rotation du ventilateur: 3 fil : 0V / +5Vcc / signal qui bascule de 0V à 4 V lorsqu'on tourne les palles du ventilateur. 

12 juin 2026 à 08:37
Réponse 30 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonjour.
Je viens de voir le Post avec le document "Resoudage J103 carte H97".
Merci beaucoup à celui qui l'a posté.
Perso j'ai une âme d'électronicien (Bac + BTS +ingénieur) donc ce genre de dépannage ne me fait pas peur..
Je refais mes soudures et vous tiens informé.
Merci encore de cette précieuse assistance. Ce forum est génial!
Je viens de voir le Post avec le document "Resoudage J103 carte H97".
Merci beaucoup à celui qui l'a posté.
Perso j'ai une âme d'électronicien (Bac + BTS +ingénieur) donc ce genre de dépannage ne me fait pas peur..
Je refais mes soudures et vous tiens informé.
Merci encore de cette précieuse assistance. Ce forum est génial!

12 juin 2026 à 08:53
Réponse 31 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
J'ai contrôlé la carte d'origine: une des deux soudures du strap J103 était effectivement cassée.
Je joins la photo avant réparation.
J'ai refait la soudure et vais remettre la carte en place pour un essais.
Je vérifierai aussi la seconde carte achetée.
J'ai contrôlé la carte d'origine: une des deux soudures du strap J103 était effectivement cassée.
Je joins la photo avant réparation. J'ai refait la soudure et vais remettre la carte en place pour un essais.
Je vérifierai aussi la seconde carte achetée.
Je joins la photo avant réparation.
J'ai refait la soudure et vais remettre la carte en place pour un essais.
Je vérifierai aussi la seconde carte achetée.
J'ai contrôlé la carte d'origine: une des deux soudures du strap J103 était effectivement cassée.
Je joins la photo avant réparation. J'ai refait la soudure et vais remettre la carte en place pour un essais.
Je vérifierai aussi la seconde carte achetée.
12 juin 2026 à 14:37
Réponse 32 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Bonsoir,
j'ai constaté que le défaut décrit par Panasonic dans la note "resoudage J103 carte h97" était présent sur mes deux cartes (celle d'origine et celle acheté semaine dernière.
J'ai dépanné celle présente sur la clim (sans la démonter) et maintenant ma clim fonctionne depuis 2h sans défaut.
J'ai aussi dépanné l'autre et la garde au chaud pour l'instant.
Encore un grand merci à celui qui a posté la note destinée aux PROs qui explique le dépannage à faire.
Ce genre de note devrait être partagé dans une base de donnée triées par référence et constructeur.
Ça permettrai à tout un chacun de dépanner ou faire dépanner son matériel à des coût raisonnable.
S'il en existe d'autre pour ce modèle, je suis preneur pour envisager l'avenir de cette clim plus sereinement.
En exemple, les constructeurs automobile font des rappels parfois plusieurs années après fabrication. il faudrait généraliser cette obligation.
J'ai une carte disponible, si quelqu'un est intéressé on peut négocier.
Bonne soirée à tous
j'ai constaté que le défaut décrit par Panasonic dans la note "resoudage J103 carte h97" était présent sur mes deux cartes (celle d'origine et celle acheté semaine dernière.
J'ai dépanné celle présente sur la clim (sans la démonter) et maintenant ma clim fonctionne depuis 2h sans défaut.
J'ai aussi dépanné l'autre et la garde au chaud pour l'instant.
Encore un grand merci à celui qui a posté la note destinée aux PROs qui explique le dépannage à faire.
Ce genre de note devrait être partagé dans une base de donnée triées par référence et constructeur.
Ça permettrai à tout un chacun de dépanner ou faire dépanner son matériel à des coût raisonnable.
S'il en existe d'autre pour ce modèle, je suis preneur pour envisager l'avenir de cette clim plus sereinement.
En exemple, les constructeurs automobile font des rappels parfois plusieurs années après fabrication. il faudrait généraliser cette obligation.
J'ai une carte disponible, si quelqu'un est intéressé on peut négocier.
Bonne soirée à tous

12 juin 2026 à 17:18
Réponse 34 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 juin 2026 à 19:56
Réponse 35 forum climatisation climatiseurs
Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Bonjour.
En tant qu'électronicien relativement aguerri, je suis sidéré de cette panne qui affecte la même soudure sur de nombreuses cartes sur plusieurs années, au point que le constructeur édite une notice de réparation juste pour elle!...
J'ai déjà vu quantité de soudures fissurées dans ma vie, mais c'était à chaque fois sur des pattes de composants qui chauffaient, avec à la clef des dilatations et rétractations qui finissaient par rompre le joint de soudure. Ici, J103 et ses voisins sont des "straps", qui ne dissipent aucune puissance... donc avec aucune dilatation possible. Sachant que les 2 straps à proximité immédiate sont répétitivement indemnes...
Je ne vois comme explication qu'un effort mécanique intense sur J103. Vu qu'on a une vis de serrage à côté, je pense que le strap est pris en étau entre le support plastique de la carte (dans lequel la vis pénètre) et le circuit imprimé, ce qui a tendance à rapprocher le corps du strap du CI, et du coup pousser ses extrémités plus loin dans les trous. La fissure serait donc générée lors du montage de la carte sur son support, et le temps achève de la casser, par les montées et descentes en température de l'environnement (carte qui chauffe en fonctionnement + variations climatiques).
Merci de mettre une photo de l'autre face de la carte à l'endroit fatidique, et aussi une du support sur lequel la carte se visse, toujours à l'endroit fatidique.
Attention, votre photo 3 montre une réparation du type "peut mieux faire", à moins qu'il y ait un reflet qui m'induise en erreur.
En tant qu'électronicien relativement aguerri, je suis sidéré de cette panne qui affecte la même soudure sur de nombreuses cartes sur plusieurs années, au point que le constructeur édite une notice de réparation juste pour elle!...
J'ai déjà vu quantité de soudures fissurées dans ma vie, mais c'était à chaque fois sur des pattes de composants qui chauffaient, avec à la clef des dilatations et rétractations qui finissaient par rompre le joint de soudure. Ici, J103 et ses voisins sont des "straps", qui ne dissipent aucune puissance... donc avec aucune dilatation possible. Sachant que les 2 straps à proximité immédiate sont répétitivement indemnes...
Je ne vois comme explication qu'un effort mécanique intense sur J103. Vu qu'on a une vis de serrage à côté, je pense que le strap est pris en étau entre le support plastique de la carte (dans lequel la vis pénètre) et le circuit imprimé, ce qui a tendance à rapprocher le corps du strap du CI, et du coup pousser ses extrémités plus loin dans les trous. La fissure serait donc générée lors du montage de la carte sur son support, et le temps achève de la casser, par les montées et descentes en température de l'environnement (carte qui chauffe en fonctionnement + variations climatiques).
Merci de mettre une photo de l'autre face de la carte à l'endroit fatidique, et aussi une du support sur lequel la carte se visse, toujours à l'endroit fatidique.
Attention, votre photo 3 montre une réparation du type "peut mieux faire", à moins qu'il y ait un reflet qui m'induise en erreur.
13 juin 2026 à 10:17
Réponse 36 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Par sécurité, j’ai doublé avec un fil isolé côté composants.
Qui est soudé entre 2straps. À la conception de la carte, ils auraient pu prévoir un bouclage de la piste : elle circule partout sur la carte. Ça doit être un 0v sur la commande 5vcc.
Je regarde si j’ai une photo de strap côté composants.
La carte est fixée par 4vis aux 4coins sur un boîtier plastique ajouré par endroits pour le passage des fil et le gros radiateur.
Ce côté de la carte se trouve au niveau du ventilateur.
Je pense qu’il est soumis à des vibrations plus ou moins importantes.
La difficulté pour faire ces soudures, c’est qu’à la fabrication de la carte, ils ont eu la bonne idée de tartiner du silicone r translucide. J’ai eu peur de couper les pistes en le grattant.
D’où la solution de doubler avec un fil côté composants.
En regardant de plus près, lorsque la carte est dans son support en plastique, le support appuie sur le strapontin.
On le voit sur la photo ci jointe.
Si j’ajoute une image, je n’accepte plus au bouton pour envoyer mon message donc je peux pas rajouter d’image.
Qui est soudé entre 2straps. À la conception de la carte, ils auraient pu prévoir un bouclage de la piste : elle circule partout sur la carte. Ça doit être un 0v sur la commande 5vcc.
Je regarde si j’ai une photo de strap côté composants.
La carte est fixée par 4vis aux 4coins sur un boîtier plastique ajouré par endroits pour le passage des fil et le gros radiateur.
Ce côté de la carte se trouve au niveau du ventilateur.
Je pense qu’il est soumis à des vibrations plus ou moins importantes.
La difficulté pour faire ces soudures, c’est qu’à la fabrication de la carte, ils ont eu la bonne idée de tartiner du silicone r translucide. J’ai eu peur de couper les pistes en le grattant.
D’où la solution de doubler avec un fil côté composants.
En regardant de plus près, lorsque la carte est dans son support en plastique, le support appuie sur le strapontin.
On le voit sur la photo ci jointe.
Si j’ajoute une image, je n’accepte plus au bouton pour envoyer mon message donc je peux pas rajouter d’image.
13 juin 2026 à 18:33
Réponse 37 forum climatisation climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
Invité
Ci-joint la photo impossible à mettre sur votre interface.
On voit clairement que le support en plastique appuie sur le strap ce qui fait casser les soudures au moment du montage, soudures faites à l’assemblage de la carte.
Le fil noir présent sur la photo est celui ajouté en sécurité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On voit clairement que le support en plastique appuie sur le strap ce qui fait casser les soudures au moment du montage, soudures faites à l’assemblage de la carte.
Le fil noir présent sur la photo est celui ajouté en sécurité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2026 à 19:45













