Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9722
Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1
Bonjour à tous.
Sur une machine Daikin RZP100 DV1 qui a 20 ans mais a très peu tourné, j'ai eu ce matin en la mettant en marche le code J6 sur le panneau de commande.
En ouvrant le dessus du groupe extérieur, j'ai vu un petit lézard grillé entre les résistances à droite de la carte.
J'ai coupé l'alimentation après avoir enlevé le fauteur de trouble, mais j'ai toujours le code erreur J6.
Est-il possible qu'en grillant, il ait fait un court-circuit entre les résistances ?
Que me conseillez-vous ? Merci.
Je joins les photos de la carte.
Où puis-je en trouver une ou la faire contrôler et réparer ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Sur une machine Daikin RZP100 DV1 qui a 20 ans mais a très peu tourné, j'ai eu ce matin en la mettant en marche le code J6 sur le panneau de commande.
En ouvrant le dessus du groupe extérieur, j'ai vu un petit lézard grillé entre les résistances à droite de la carte.
J'ai coupé l'alimentation après avoir enlevé le fauteur de trouble, mais j'ai toujours le code erreur J6.
Est-il possible qu'en grillant, il ait fait un court-circuit entre les résistances ?
Que me conseillez-vous ? Merci.
Je joins les photos de la carte.
Où puis-je en trouver une ou la faire contrôler et réparer ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 novembre 2024 à 17:04
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1
Bonjour.
"Est-il possible qu'en grillant, il ait fait un court-circuit entre les résistances ?"
Oui bien sûr.
J6 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur.
Si vous êtes en mode chaud cela concerne la sonde de la batterie qui est dans un doigt de gant en haut à droite de votre unité intérieure.
"Est-il possible qu'en grillant, il ait fait un court-circuit entre les résistances ?"
Oui bien sûr.
J6 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur.
Si vous êtes en mode chaud cela concerne la sonde de la batterie qui est dans un doigt de gant en haut à droite de votre unité intérieure.
06 novembre 2024 à 17:13
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Code erreur J6 clim Daikin RZP 100 DV1
Bonjour.
A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.
A votre place à partir du schéma électrique regardez si vous pouvez intervertir deux sondes (dont celle de l'échangeur notamment) si le défaut revient alors il y a des chances que la tension d'alimentation de la sonde est défectueuse.
Si à la place un autre défaut apparaît (sonde d'air par exemple) alors la sonde d'échangeur est bien défectueuse.