Bonjour à tous.
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
03 novembre 2024 à 16:47
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour Michel.
Je viens de découvrir ce forum et m'y suis m'inscris pour répondre à votre question.
J'ai analysé votre problème avec la PAC Daikin et voici les éléments qui ressortent :
Le code A0 indique l'activation d'un dispositif de protection, ce qui est cohérent avec la surchauffe constatée (60°C au lieu de 35°C). J'ai trouvé l'info ici :
https://green-pulse.ch/maintenance_depannage_entretien/codes-pannes-defauts-daikin/
Je vois 3 causes :
Un capteur de température défectueux qui envoie des données erronées
Une vanne mélangeuse défaillante qui ne régule plus correctement le mélange eau chaude/froide
Un problème de carte électronique qui affecte la régulation
Vu les symptômes que vous décrivez, je pencherais plutôt pour le capteur de température ou la vanne mélangeuse. Le fait que l'eau chaude sanitaire marche bien est plutôt rassurant, cela veut dire que le problème est localisé sur le circuit de chauffage.
Je vous recommande de faire intervenir un technicien agréé Daikin pour un diagnostic précis.
Bon courage.
Michael
Je viens de découvrir ce forum et m'y suis m'inscris pour répondre à votre question.
J'ai analysé votre problème avec la PAC Daikin et voici les éléments qui ressortent :
Le code A0 indique l'activation d'un dispositif de protection, ce qui est cohérent avec la surchauffe constatée (60°C au lieu de 35°C). J'ai trouvé l'info ici :
https://green-pulse.ch/maintenance_depannage_entretien/codes-pannes-defauts-daikin/
Je vois 3 causes :
Un capteur de température défectueux qui envoie des données erronées
Une vanne mélangeuse défaillante qui ne régule plus correctement le mélange eau chaude/froide
Un problème de carte électronique qui affecte la régulation
Vu les symptômes que vous décrivez, je pencherais plutôt pour le capteur de température ou la vanne mélangeuse. Le fait que l'eau chaude sanitaire marche bien est plutôt rassurant, cela veut dire que le problème est localisé sur le circuit de chauffage.
Je vous recommande de faire intervenir un technicien agréé Daikin pour un diagnostic précis.
Bon courage.
Michael
03 novembre 2024 à 19:53
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour.
Le plus classique est un manque de gaz, il se peut aussi qu'une sonde soit décalée.
Voir avec un frigoriste.
Le plus classique est un manque de gaz, il se peut aussi qu'une sonde soit décalée.
Voir avec un frigoriste.
06 novembre 2024 à 17:08
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour à tous et désolé pour le délai de réponse.
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
12 janvier 2025 à 18:04