Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9631
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour à tous.
J'ai une PAC Air-Air bi-split Mitsubishi MXZ-5F102VF qui alimente 2 unités intérieures.
L'unité extérieure est installée sur une chaise avec des plots anti-vibratiles.
Depuis son installation il y a un an, nous n'avons eu que des soucis (fuites de gaz, compresseur HS, 16 degrés maximum dans la maison...).
En mai dernier, nous avons enfin réussi à avoir une nouvelle UE sous garantie.
Mais le nouveau modèle tremblait de partout.
Mitsubihi a indiqué avoir un problème de série sur ce compresseur et l'installateur a remplacé le compresseur en juin.
Mais celui-ci ne résout pas le problème de vibrations et nous avons également un bruit (comme une vieille voiture qui a du mal à démarrer) à chaque démarrage de l'UE.
Notre installateur nous dit que ce sont des bruits normaux.
Pourtant notre première UE ne faisait aucun bruit et ne vibrait pas ainsi, on entendait que le ventilateur...
Je vous mets en lien le mp3 : Bruit compresseur PAC Mitsubishi
Si des professionnels pouvaient me donner leur avis, cela me rendrait service.
En vous remerciant.
J'ai une PAC Air-Air bi-split Mitsubishi MXZ-5F102VF qui alimente 2 unités intérieures.
L'unité extérieure est installée sur une chaise avec des plots anti-vibratiles.
Depuis son installation il y a un an, nous n'avons eu que des soucis (fuites de gaz, compresseur HS, 16 degrés maximum dans la maison...).
En mai dernier, nous avons enfin réussi à avoir une nouvelle UE sous garantie.
Mais le nouveau modèle tremblait de partout.
Mitsubihi a indiqué avoir un problème de série sur ce compresseur et l'installateur a remplacé le compresseur en juin.
Mais celui-ci ne résout pas le problème de vibrations et nous avons également un bruit (comme une vieille voiture qui a du mal à démarrer) à chaque démarrage de l'UE.
Notre installateur nous dit que ce sont des bruits normaux.
Pourtant notre première UE ne faisait aucun bruit et ne vibrait pas ainsi, on entendait que le ventilateur...
Je vous mets en lien le mp3 : Bruit compresseur PAC Mitsubishi
Si des professionnels pouvaient me donner leur avis, cela me rendrait service.
En vous remerciant.
02 septembre 2024 à 14:09
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
Ayant relus l'historique, je suis étonné que Mitsubishi est autant de problèmes compresseur, sur une série sur les UE je veux bien, mais changer à nouveau le compresseur de l'UE.
Mais d'après l'enregistrement le compresseur à un sérieux problème, je ne sais pas ce que vaut la société qui vous a effectué l'installation mais est ce des frigoristes ? car pour en arriver là, et vous dire que les bruits sont normaux...
En cas de litige vous devriez leur envoyer une lettre avec AR avec toutes les interventions effectuées et datées.
A votre place je rappellerait la société, celle-ci vous doit un résultat.
Ayant relus l'historique, je suis étonné que Mitsubishi est autant de problèmes compresseur, sur une série sur les UE je veux bien, mais changer à nouveau le compresseur de l'UE.
Mais d'après l'enregistrement le compresseur à un sérieux problème, je ne sais pas ce que vaut la société qui vous a effectué l'installation mais est ce des frigoristes ? car pour en arriver là, et vous dire que les bruits sont normaux...
En cas de litige vous devriez leur envoyer une lettre avec AR avec toutes les interventions effectuées et datées.
A votre place je rappellerait la société, celle-ci vous doit un résultat.
02 septembre 2024 à 18:31
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Merci pour votre réponse.
Selon l'installateur, le bruit à l'allumage de "vieille voiture qui peine à démarrer" (je ne sais comment le qualifier) serait normal et présent sur toutes les PAC car ce sont les bobines qui s'alignent...
Pourtant, nous n'entendions rien sur notre première UE.
Pour les vibrations, cela lui semble normal également.
Il va revenir courant septembre, mais j'imagine qu'il va rester sur ses positions.
J'envisage effectivement une mise en demeure et une expertise, c'est pourquoi j'aimerais avoir l'avis de personnes dont c'est le métier avant.
Merci.
Selon l'installateur, le bruit à l'allumage de "vieille voiture qui peine à démarrer" (je ne sais comment le qualifier) serait normal et présent sur toutes les PAC car ce sont les bobines qui s'alignent...
Pourtant, nous n'entendions rien sur notre première UE.
Pour les vibrations, cela lui semble normal également.
Il va revenir courant septembre, mais j'imagine qu'il va rester sur ses positions.
J'envisage effectivement une mise en demeure et une expertise, c'est pourquoi j'aimerais avoir l'avis de personnes dont c'est le métier avant.
Merci.
02 septembre 2024 à 19:49
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour,
Effectivement, le compresseur est sacrément bruyant.
Cependant, ce qui m'étonne le plus, c'est que les bobines de détendeurs sont également bruyantes.
Ne serait-il pas possible qu'il y ait des tubes en cuivre dans le groupe qui se toucheraient ou toucheraient les tôles, amplifiant ainsi les bruits ?
Effectivement, le compresseur est sacrément bruyant.
Cependant, ce qui m'étonne le plus, c'est que les bobines de détendeurs sont également bruyantes.
Ne serait-il pas possible qu'il y ait des tubes en cuivre dans le groupe qui se toucheraient ou toucheraient les tôles, amplifiant ainsi les bruits ?
02 septembre 2024 à 21:19
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs
Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pouvez-vous confirmer que votre installation comporte un MXZ-5F102VF et 2 unités intérieures.
Car le problème vient peut être de là.
Ce groupe extérieure est prévu pour alimenter 5 unités intérieures.
Si oui pourquoi le choix de ce groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2024 à 06:51
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs
Problème bruit compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
AAC : Merci pour votre réponse.
Je vous confirme que j'ai bien une UE MXZ-5F102VF avec 2 unités intérieures : Les 2 sont des AP50VGK
Pourquoi ce choix d'UE, je ne sais pas, peut-être parce que ce sont deux 50 ?
L'installateur est censé installer une UE qui corresponde à la puissance nécessaire pour chauffer les 2 UI.
Nous avons fait confiance.
Climatisation76 : Merci également pour votre réponse.
Effectivement, moi aussi, ça m'étonne d'entendre ce bruit au démarrage, car je n'entendais rien avec la première unité extérieure.
Mais on me dit que c'est un bruit normal.
C'est effectivement comme si quelque chose touchait et bloquait, mais comme elle est neuve et sous garantie, je ne peux pas ouvrir.
D'autant que je ne saurais pas détecter le problème.
AAC : Merci pour votre réponse.
Je vous confirme que j'ai bien une UE MXZ-5F102VF avec 2 unités intérieures : Les 2 sont des AP50VGK
Pourquoi ce choix d'UE, je ne sais pas, peut-être parce que ce sont deux 50 ?
L'installateur est censé installer une UE qui corresponde à la puissance nécessaire pour chauffer les 2 UI.
Nous avons fait confiance.
Climatisation76 : Merci également pour votre réponse.
Effectivement, moi aussi, ça m'étonne d'entendre ce bruit au démarrage, car je n'entendais rien avec la première unité extérieure.
Mais on me dit que c'est un bruit normal.
C'est effectivement comme si quelque chose touchait et bloquait, mais comme elle est neuve et sous garantie, je ne peux pas ouvrir.
D'autant que je ne saurais pas détecter le problème.
03 septembre 2024 à 09:02