Bonjour.
Je suis actuellement engagé dans un projet de rénovation et je souhaite installer des splits.
Cependant, je rencontre une problématique concernant la sortie des conduites et je ne suis pas sûr de sa faisabilité.
Parmi les 5 splits prévus, deux d'entre eux doivent être installés entre un mur et une porte, car il n'y a pas suffisamment d'espace pour les placer au-dessus de la porte.
Dans ces deux configurations, je n'ai qu'une dizaine de centimètres de chaque côté et l'arrivée de la tuyauterie se fera par la droite (face au split), puis partira vers le haut, l'unité extérieure étant située sur le toit-terrasse.
Les splits étant prévus pour une arrivée par la gauche, je me demande comment préparer les arrivées en vue du raccordement qui sera effectué lors de la mise en service. La plupart des solutions que j'ai pu voir placent les raccords à l'extérieur de l'unité, dans la goulotte. Cependant, dans mon cas, je n'aurai qu'environ 10cm de goulotte, le reste de la tuyauterie étant ensuite dans un mur de refend ou dans un plancher.
J'ai déjà prévu une évacuation gravitaire des condensats qui partira également sur la droite.
Est-il possible ou habituel de faire un cintrage à 180 degrés à l'intérieur de l'unité intérieure ? J'ai des fils à cintrer, mais cela me semble compliqué en termes de volume pour caler tous les isolants dans le peu d'espace disponible.
Les unités sont des Daikin Stylish d'1.5kW.
Merci à vous.
Je suis actuellement engagé dans un projet de rénovation et je souhaite installer des splits.
Cependant, je rencontre une problématique concernant la sortie des conduites et je ne suis pas sûr de sa faisabilité.
Parmi les 5 splits prévus, deux d'entre eux doivent être installés entre un mur et une porte, car il n'y a pas suffisamment d'espace pour les placer au-dessus de la porte.
Dans ces deux configurations, je n'ai qu'une dizaine de centimètres de chaque côté et l'arrivée de la tuyauterie se fera par la droite (face au split), puis partira vers le haut, l'unité extérieure étant située sur le toit-terrasse.
Les splits étant prévus pour une arrivée par la gauche, je me demande comment préparer les arrivées en vue du raccordement qui sera effectué lors de la mise en service. La plupart des solutions que j'ai pu voir placent les raccords à l'extérieur de l'unité, dans la goulotte. Cependant, dans mon cas, je n'aurai qu'environ 10cm de goulotte, le reste de la tuyauterie étant ensuite dans un mur de refend ou dans un plancher.
J'ai déjà prévu une évacuation gravitaire des condensats qui partira également sur la droite.
Est-il possible ou habituel de faire un cintrage à 180 degrés à l'intérieur de l'unité intérieure ? J'ai des fils à cintrer, mais cela me semble compliqué en termes de volume pour caler tous les isolants dans le peu d'espace disponible.
Les unités sont des Daikin Stylish d'1.5kW.
Merci à vous.
02 octobre 2024 à 20:13
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs
Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite
Bonjour.
Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
Il est tout à fait possible de cintrer les tubes pour les faire sortir à droite de l'unité lorsque vous cintré les tubes il faut guider le tube au niveau du coude dans la murale.
Normalement des ressort sont déjà présent au niveau du coude sous la mousse.
Dans votre cas du 1/4 3/8 est assez simple à cintré.
Bonne journée.
03 octobre 2024 à 06:29
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs
Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite
Bonjour, comme Climatisation76.
En fait les tubes de votre UI peuvent se positionner dans tous les sens.
En fait les tubes de votre UI peuvent se positionner dans tous les sens.
03 octobre 2024 à 08:20
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs
Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite
J'ai déjà vu la possibilité représenté sur la première image, cependant dans mon cas, les raccords se retrouverais dans le faux plafond et ne serait donc plus accessible...
(Mon mur en placo est en gris, au dessus c'est un plafond, a droite de la goulotte, un mur en brique).
L'option 2 avec un demi tour dans caisson le est-il envisageable ?
Cela me semble complexe niveau cintrage et niveau volume d'isolant dans le coffre.
Il y a quand même peu d'espace.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


(Mon mur en placo est en gris, au dessus c'est un plafond, a droite de la goulotte, un mur en brique).
L'option 2 avec un demi tour dans caisson le est-il envisageable ?
Cela me semble complexe niveau cintrage et niveau volume d'isolant dans le coffre.
Il y a quand même peu d'espace.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 octobre 2024 à 21:38
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs
Pose de splits avec une sortie à l'arrière droite
Bonjour.
Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
Pour l'option 1, soit vous vissez les dudgeons avec le tube et vous remettez en place la clim avec la tuyauterie qui par dans le plafond ou bien vous coupez les tubes est faites une brasure (moins de risque de fuite).
Pour l'option 2 cela n'est pas faisable.
04 octobre 2024 à 06:52