Bonjour le forum.
Je vais tenter d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je possède un gainable Daikin Skyair de 10kW, unité extérieur réf: AZAS100M7V1B et unité intérieur : ADEA100A2VEB.
L’ensemble du matériel était coupé depuis 2 ou 3 mois, j'ai voulu passer en mode chauffage et la pas de chaud, aucun soucis en mode froid, tout fonctionne nickel.
Je me rends compte que le groupe extérieur ventile et lorsque le compresseur doit s'enclencher, rien ne se passe, la ventile s'arrête et le cycle redémarre, en me mettant de temps en temps un défaut E3.
Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS.
Nous prenons contact avec Daikin qui me dit que la carte de puissance du groupe extérieur est HS le défaut E3 ne veut rien dire, je remplace donc celle-ci, le chauffage fonctionne pendant 2h avec énormément de cycle de dégivrage et plus rien, exactement le même symptôme qu'avec la première carte.
On recontacte Daikin qui nous dit que quelques choses fait griller la carte extérieur, Daikin nous donne toutes les valeurs des sondes, des enroulements, etc.
Nous contrôlons tout RAS sur le groupe extérieur.
Je décide vérifier la liaison électrique UE/UI car en froid cela fonctionne et pas en chaud, et je me rends compte que les cartes de l'unité intérieur sont trempées, avec une énorme condensation.

Ma première question est d’où peut venir cette condensation? (le bac de récupération des condensats me semblait bien sec)
Ensuite est ce quelqu'un à déjà eu ce soucis ? si oui quelle a été la solution ?
Est-ce que la carte de l'unité intérieur à pu griller ? et me griller la carte du groupe extérieur ?
J'aimerai tenter de changer ma carte de l'UI et voir se cela fonctionne, qu'en pensez vous ?
Je sollicite votre aide car avec mon ami, nous sommes un peu a cour de solutions.
Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir été clair dans mes explications.
Je vais tenter d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je possède un gainable Daikin Skyair de 10kW, unité extérieur réf: AZAS100M7V1B et unité intérieur : ADEA100A2VEB.
L’ensemble du matériel était coupé depuis 2 ou 3 mois, j'ai voulu passer en mode chauffage et la pas de chaud, aucun soucis en mode froid, tout fonctionne nickel.
Je me rends compte que le groupe extérieur ventile et lorsque le compresseur doit s'enclencher, rien ne se passe, la ventile s'arrête et le cycle redémarre, en me mettant de temps en temps un défaut E3.
Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS.
Nous prenons contact avec Daikin qui me dit que la carte de puissance du groupe extérieur est HS le défaut E3 ne veut rien dire, je remplace donc celle-ci, le chauffage fonctionne pendant 2h avec énormément de cycle de dégivrage et plus rien, exactement le même symptôme qu'avec la première carte.
On recontacte Daikin qui nous dit que quelques choses fait griller la carte extérieur, Daikin nous donne toutes les valeurs des sondes, des enroulements, etc.
Nous contrôlons tout RAS sur le groupe extérieur.
Je décide vérifier la liaison électrique UE/UI car en froid cela fonctionne et pas en chaud, et je me rends compte que les cartes de l'unité intérieur sont trempées, avec une énorme condensation.


Ma première question est d’où peut venir cette condensation? (le bac de récupération des condensats me semblait bien sec)
Ensuite est ce quelqu'un à déjà eu ce soucis ? si oui quelle a été la solution ?
Est-ce que la carte de l'unité intérieur à pu griller ? et me griller la carte du groupe extérieur ?
J'aimerai tenter de changer ma carte de l'UI et voir se cela fonctionne, qu'en pensez vous ?
Je sollicite votre aide car avec mon ami, nous sommes un peu a cour de solutions.
Merci d'avance de votre aide, en espérant avoir été clair dans mes explications.
16 décembre 2024 à 16:02
Questions / Réponses Climatisation 1
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
Si le gainable est dans les combles et qu'il n'est pas entouré par de l'isolant alors l'air chaud de le maison qui passe à travers les gaines même à l'arrêt à pu créer un pont thermique entre les cartes froides et l'air chaud de l'habitation.
C'est la seule explication que je puisse voir.
17 décembre 2024 à 06:59
Questions / Réponses Climatisation 2
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
L'explication de climatisation76 est plausible.
Par contre perso je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce genre de problème, sur des bacs condensat mal isolés oui.
La reprise d'air du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et thermique ?
L'explication de climatisation76 est plausible.
Par contre perso je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce genre de problème, sur des bacs condensat mal isolés oui.
La reprise d'air du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et thermique ?
17 décembre 2024 à 10:01
Questions / Réponses Climatisation 3
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...
Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.
A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...
Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.
17 décembre 2024 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 4
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.
Pour répondre à climatisation 76, effectivement le gainable est dans les comble, et il n'est pas entouré d'isolant.
J'habite dans le Sud et c'est vrai que nous avons eu des journées très chaude et la nuit fraiche, avec au matin énormément d'humidité.
Avec quoi pourrais je isoler le gainable?
Pour PL, mes gaines du gainable sont bien phonique et thermique.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème.

Pour répondre à climatisation 76, effectivement le gainable est dans les comble, et il n'est pas entouré d'isolant.
J'habite dans le Sud et c'est vrai que nous avons eu des journées très chaude et la nuit fraiche, avec au matin énormément d'humidité.
Avec quoi pourrais je isoler le gainable?
Pour PL, mes gaines du gainable sont bien phonique et thermique.
17 décembre 2024 à 10:40
Questions / Réponses Climatisation 5
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Dom-Aom bonjour.
Merci de votre réponse, je vais tenter ce que vous me dites, par contre est ce normal qu'il y a beaucoup de dégivrage? et quelle en serait la cause ?
Merci.
Merci de votre réponse, je vais tenter ce que vous me dites, par contre est ce normal qu'il y a beaucoup de dégivrage? et quelle en serait la cause ?
Merci.
17 décembre 2024 à 10:52
Questions / Réponses Climatisation 6
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour jessy13.
Vous n'avez pas donné suite à votre question, merci pour votre retour d'information.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Évacuation plomberie de maison plain pied
Vous n'avez pas donné suite à votre question, merci pour votre retour d'information.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
Évacuation plomberie de maison plain pied
17 décembre 2024 à 10:55
Questions / Réponses Climatisation 7
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Non, ce n'est pas normal. Minimum 40mn entre 2 dégivrages, et en présence réelle de givre. Dans votre cas, voyez si l'UE givre effectivement, ce qui n'est pas sûr en cas de dysfonctionnement.
Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.
Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.
17 décembre 2024 à 11:00
Questions / Réponses Climatisation 8
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Dom-Aom.
Il y a absolument aucun givre sur l'unité extérieur.
Les tuyaux sont bien chaud et le gros plus chaud que le petit.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je avais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
Il y a absolument aucun givre sur l'unité extérieur.
Les tuyaux sont bien chaud et le gros plus chaud que le petit.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je avais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 11:29
Questions / Réponses Climatisation 9
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Vous avez effectué ce contrôle comment ?
Si il y a beaucoup de dégivrage cela est un signe de manque de gaz, donc fuite.
Citation :
"Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS."
Vous avez effectué ce contrôle comment ?
Si il y a beaucoup de dégivrage cela est un signe de manque de gaz, donc fuite.
17 décembre 2024 à 14:25
Questions / Réponses Climatisation 10
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Re PL.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je vais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
Pour le gaz on l'a bien rapatrié dans une bouteille, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'azote, on a tiré au vide et remis le gaz.
Je vais essayer de quantifier le nombre de cycle de dégivrage.
17 décembre 2024 à 14:50
Questions / Réponses Climatisation 11
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Les dégivrages trop fréquent peuvent venir des sondes de l'échangeur extérieure qui ont dérivé.
17 décembre 2024 à 16:36
Questions / Réponses Climatisation 12
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour à tous.
Je reviens sur le sujet de base qui était: mon ensemble gainable ne fait pas de chaud et tourne parfaitement en froid, avec de la condensation au niveau de l' UI.
Donc comme je le disait précédemment dans mes messages, tout les paramètres unité extérieur (thermistance, enroulement, toute les valeurs fournit par Daikin) sont correctes.
Après avoir démonté la carte de l'UI, et l'avoir bien séché, je la mène chez un électronicien, et la BINGO, il me change un composant HS, après remontage de la carte, tout refonctionne parfaitement, et plus de condensation!!
Je vais quand même vérifier régulièrement afin de voir le sujet de la condensation car c'est bizarre, peut être lorsque j'ai arrêter la climatisation, de l'eau est resté dans l'UI, à voir!!!
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres, et merci à ceux qui m'ont répondu.
Mon gainable est associé à un Airzone, je viens de reposer une question sur le forum sur le fonctionnement, regardez, peut-être pourriez vous m'aider!!
Je reviens sur le sujet de base qui était: mon ensemble gainable ne fait pas de chaud et tourne parfaitement en froid, avec de la condensation au niveau de l' UI.
Donc comme je le disait précédemment dans mes messages, tout les paramètres unité extérieur (thermistance, enroulement, toute les valeurs fournit par Daikin) sont correctes.
Après avoir démonté la carte de l'UI, et l'avoir bien séché, je la mène chez un électronicien, et la BINGO, il me change un composant HS, après remontage de la carte, tout refonctionne parfaitement, et plus de condensation!!
Je vais quand même vérifier régulièrement afin de voir le sujet de la condensation car c'est bizarre, peut être lorsque j'ai arrêter la climatisation, de l'eau est resté dans l'UI, à voir!!!
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres, et merci à ceux qui m'ont répondu.
Mon gainable est associé à un Airzone, je viens de reposer une question sur le forum sur le fonctionnement, regardez, peut-être pourriez vous m'aider!!

18 décembre 2024 à 11:50
Questions / Réponses Climatisation 13
Condensation unité intérieur gainable Daikin
Bonjour.
Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.
Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.
18 décembre 2024 à 13:30