Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
9841
Conseils Dépannage Climatisation : Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Bonjour à tous.
Petit soucis sur un climatiseur Airton bi-split un split au salon et un dans la chambre après coupure une d'électricité le split du salon ne fait plus de chaud.
Et un code erreur U6 est apparu sur le split dans la chambre je ne trouve ce code nulle part.
Merci pour vos conseils.
Petit soucis sur un climatiseur Airton bi-split un split au salon et un dans la chambre après coupure une d'électricité le split du salon ne fait plus de chaud.
Et un code erreur U6 est apparu sur le split dans la chambre je ne trouve ce code nulle part.
Merci pour vos conseils.
16 décembre 2024 à 18:43
Questions / Réponses Climatisation 1
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Bonjour.
Encore une fois "prendre une photo de la plaque signalétique de l’unité extérieure"
J'ai une Peugeot le voyant orange s'allume "c'est quoi" ? avec ça vous n'êtes pas prêt d'avoir une réponse, je pense..!!
Cordialement.
AB37
Encore une fois "prendre une photo de la plaque signalétique de l’unité extérieure"
J'ai une Peugeot le voyant orange s'allume "c'est quoi" ? avec ça vous n'êtes pas prêt d'avoir une réponse, je pense..!!
Cordialement.
AB37
17 décembre 2024 à 06:42
Questions / Réponses Climatisation 2
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Bonjour.
Ce code indique un problème de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Vérifiez les câbles de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure pour vous assurer qu’ils sont correctement branchés. Sans confirmation car suivant les références de vos unités le code défaut peut varier.
Ce code indique un problème de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Vérifiez les câbles de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure pour vous assurer qu’ils sont correctement branchés. Sans confirmation car suivant les références de vos unités le code défaut peut varier.
17 décembre 2024 à 10:06
Questions / Réponses Climatisation 3
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
En attendant la photo.
U6 Circuit ouvert/fermé du capteur de température de sortie du tuyau liquide Unité extérieure.
Cordialement.
AB37
U6 Circuit ouvert/fermé du capteur de température de sortie du tuyau liquide Unité extérieure.
Cordialement.
AB37
17 décembre 2024 à 11:00
Questions / Réponses Climatisation 4
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Merci pour vos réponses, j'ai eu le SAV Airton et effectivement cela vient de la sonde extérieur.
17 décembre 2024 à 11:24
Questions / Réponses Climatisation 5
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
1. Le terminal de câblage entre le capteur de température et la carte mère est desserré ou
mal connecté.
2. Le capteur est cassé. / 3. La carte mère est cassé
*------------*
1. Vérifiez la borne de câblage.
2. Remplacez le capteur.
3. Remplacez la carte mère
Cordialement.
AB37
mal connecté.
2. Le capteur est cassé. / 3. La carte mère est cassé
*------------*
1. Vérifiez la borne de câblage.
2. Remplacez le capteur.
3. Remplacez la carte mère
Cordialement.
AB37
17 décembre 2024 à 13:46
Questions / Réponses Climatisation 6
Code erreur U6 climatisation bi-split Airton
Erratum, Google trad fait des fautes et pas vérifié.
19 décembre 2024 à 06:29