Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7136
Question Forum Climatisation : Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Bonjour,
Ayant quelques soucis avec ma PAC Daikin FBQ100B depuis quelques jours je me permets de poster mon problème pour échanger avec vous. :)
J'ai donc une PAC Daikin FBQ100B (unité extérieure RZQ100DV) qui depuis une grosse semaine condense beaucoup au niveau de l'unité intérieure (présente dans faux plafond). Je constate qu'il y a des gouttes qui apparaissent au niveau des sorties l'UI vers les bouches des pièces (pardon pour le manque de précision je ne suis pas pro).
Je précise que la PAC est en mode rafraîchissement 23°C.
J'ai même depuis 2 jours sur certaines bouches un début de condensation (quelques gouttes sur la grille des bouches). J'ai aussi l'impression (donc) que l'air qui sort des bouches est (très) froid.
Avez-vous déjà eu un souci similaire ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Ayant quelques soucis avec ma PAC Daikin FBQ100B depuis quelques jours je me permets de poster mon problème pour échanger avec vous. :)
J'ai donc une PAC Daikin FBQ100B (unité extérieure RZQ100DV) qui depuis une grosse semaine condense beaucoup au niveau de l'unité intérieure (présente dans faux plafond). Je constate qu'il y a des gouttes qui apparaissent au niveau des sorties l'UI vers les bouches des pièces (pardon pour le manque de précision je ne suis pas pro).
Je précise que la PAC est en mode rafraîchissement 23°C.
J'ai même depuis 2 jours sur certaines bouches un début de condensation (quelques gouttes sur la grille des bouches). J'ai aussi l'impression (donc) que l'air qui sort des bouches est (très) froid.
Avez-vous déjà eu un souci similaire ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
20 juin 2021 à 10:33
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce problème en intervention. Le problème après contrôle était relativement simple. La personne qui avait installé le gainable n'avait pas utilisé l'ensemble de sorties pour les bouches, et de plus les gaines n'étaient pas tendues.
De ce fait condensation via les bouches de soufflage et humidité remontante ayant pour effet de griller cartes électroniques et moteurs de ventilation.
Faites revoir de toute urgence votre installation par un pro. Autrement attendez-vous à tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà rencontré ce problème en intervention. Le problème après contrôle était relativement simple. La personne qui avait installé le gainable n'avait pas utilisé l'ensemble de sorties pour les bouches, et de plus les gaines n'étaient pas tendues.
De ce fait condensation via les bouches de soufflage et humidité remontante ayant pour effet de griller cartes électroniques et moteurs de ventilation.
Faites revoir de toute urgence votre installation par un pro. Autrement attendez-vous à tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 13:00
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Bonjour AAC, merci :)
En fait le problème est survenu après avoir fait changer par un pro une vanne motorisée (dumper 160) car l'une des bouches ne soufflait plus rien.
Le lendemain il y a eu quelques gouttes sur faux plafond et de mal en pie.
Il y a 6 bouches utilisées je vais regarder sur la notice combien sont disponibles.
Merci en tout cas pour ce conseil.
En fait le problème est survenu après avoir fait changer par un pro une vanne motorisée (dumper 160) car l'une des bouches ne soufflait plus rien.
Le lendemain il y a eu quelques gouttes sur faux plafond et de mal en pie.
Il y a 6 bouches utilisées je vais regarder sur la notice combien sont disponibles.
Merci en tout cas pour ce conseil.
20 juin 2021 à 13:32
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Bonjour,
Il peut y avoir 6 bouches dans la maison mais sont-elles connectées indépendamment ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut y avoir 6 bouches dans la maison mais sont-elles connectées indépendamment ?
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 15:42
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Re,
Par ailleurs lors de l'intervention le pro n'a t-il pas malencontreusement abimé les gaines de soufflage ?
Par ailleurs lors de l'intervention le pro n'a t-il pas malencontreusement abimé les gaines de soufflage ?
20 juin 2021 à 15:45
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Oui effectivement les 6 bouches sont indépendantes.
Je constate aussi un peu de condensation au niveau de l'entrée qui vient de l'UE (enfin je crois que c'est elle - tuyau identique à ceux des bouches, mais qui part vers le mur avec UE).
Ils sont revenus sans pouvoir apporter une solution. Je vais bien sûr les faire revenir.
En tout cas merci pour vos conseils :)
Je constate aussi un peu de condensation au niveau de l'entrée qui vient de l'UE (enfin je crois que c'est elle - tuyau identique à ceux des bouches, mais qui part vers le mur avec UE).
Ils sont revenus sans pouvoir apporter une solution. Je vais bien sûr les faire revenir.
En tout cas merci pour vos conseils :)
20 juin 2021 à 16:48
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 920 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Street Art gonflable Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 920 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Street Art gonflable Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
20 juin 2021 à 18:06
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Gainable Daikin unité intérieure qui condense
Bonjour @AAC et bonjour tout le monde.
Voici les suites de mon souci avec ma gainable Daikin.
Un pro est passé aujourd'hui.
Il me dit que les gaines sont OK, elles ne sont pas piquées.
Il a vérifié la PAC et m'a dit qu'il a enlevé un filtre qui n'avait pas été enlevé lors de l'installation initiale (un filtre en forme d'accordéon présent dans la machine).
Résultat : les bouches soufflent plus froid.
Mais j'ai toujours un peu de condensation sur une des bouches, l'autre est maintenant OK.
Idem pour les gaines qui partent de la PAC il y a de nouveau un peu de condensation.
Moins pour l'instant mais toujours présente.
Savez-vous s'il y a toujours sur les gaines un minimum de condensation ?
Je crois malheureusement que mon problème n'est toujours pas réglé.
Merci pour votre aide.
Voici les suites de mon souci avec ma gainable Daikin.
Un pro est passé aujourd'hui.
Il me dit que les gaines sont OK, elles ne sont pas piquées.
Il a vérifié la PAC et m'a dit qu'il a enlevé un filtre qui n'avait pas été enlevé lors de l'installation initiale (un filtre en forme d'accordéon présent dans la machine).
Résultat : les bouches soufflent plus froid.
Mais j'ai toujours un peu de condensation sur une des bouches, l'autre est maintenant OK.
Idem pour les gaines qui partent de la PAC il y a de nouveau un peu de condensation.
Moins pour l'instant mais toujours présente.
Savez-vous s'il y a toujours sur les gaines un minimum de condensation ?
Je crois malheureusement que mon problème n'est toujours pas réglé.
Merci pour votre aide.
21 juin 2021 à 20:34