Question Forum Climatisation : Procédures de tirage au vide
Bonjour à toutes et à tous.
Je fais appel à votre expérience et à vos retours de formations et de chantiers pour mettre en commun vos méthodes de tirage au vide. Je serais heureux de pouvoir lire et comparer nos gestes professionnels, plutôt que de débattre de manière houleuse.
Récemment, j'ai rencontré un problème avec un vacuomètre digital et lorsque j'ai dû contacter le service technique de la marque, j'ai été surpris de constater que même certains techniciens n'étaient pas sûrs de la phase du tirage au vide.
J'ai pris le temps de faire plusieurs recherches sur internet et j'ai remarqué que les avis divergent. Les discussions partent dans tous les sens et les échanges sur d'autres forums ressemblent à ceux entre Trump et Biden...
Pour ma part, je procède en mettant mes installations sous une pression de 30 bars d'azote hydrogéné (nidron) pour vérifier l'étanchéité de la liaison avec mon testeur de fuite. Si aucune fuite n'est détectée, je libère l'azote.
Ensuite, je branche mon vacuomètre (entre 2 flexibles jaunes) sur ma pompe à vide, puis mon manifold et un flexible relié à la prise BP du groupe extérieur. Je mets le tout en route et j'attends de descendre en dessous de 500 microns au vacuomètre. Ensuite, je ferme la vanne de la pompe et j'attends que la valeur se stabilise, ce qui prend environ 20 minutes pour chaque liaison.
Ma méthode n'est peut-être pas la meilleure ou la plus réglementaire, mais c'est celle que j'ai apprise à l'époque. Je sais que certains utilisent d'autres techniques en se basant sur les bars, les millibars, le Torr, le temps de tirage au vide, voire même leur horoscope.
En résumé, je suis intéressé de connaître vos bonnes méthodes et de pouvoir échanger dans le calme et le respect avec vous toutes et tous.
Je fais appel à votre expérience et à vos retours de formations et de chantiers pour mettre en commun vos méthodes de tirage au vide. Je serais heureux de pouvoir lire et comparer nos gestes professionnels, plutôt que de débattre de manière houleuse.
Récemment, j'ai rencontré un problème avec un vacuomètre digital et lorsque j'ai dû contacter le service technique de la marque, j'ai été surpris de constater que même certains techniciens n'étaient pas sûrs de la phase du tirage au vide.
J'ai pris le temps de faire plusieurs recherches sur internet et j'ai remarqué que les avis divergent. Les discussions partent dans tous les sens et les échanges sur d'autres forums ressemblent à ceux entre Trump et Biden...

Pour ma part, je procède en mettant mes installations sous une pression de 30 bars d'azote hydrogéné (nidron) pour vérifier l'étanchéité de la liaison avec mon testeur de fuite. Si aucune fuite n'est détectée, je libère l'azote.
Ensuite, je branche mon vacuomètre (entre 2 flexibles jaunes) sur ma pompe à vide, puis mon manifold et un flexible relié à la prise BP du groupe extérieur. Je mets le tout en route et j'attends de descendre en dessous de 500 microns au vacuomètre. Ensuite, je ferme la vanne de la pompe et j'attends que la valeur se stabilise, ce qui prend environ 20 minutes pour chaque liaison.
Ma méthode n'est peut-être pas la meilleure ou la plus réglementaire, mais c'est celle que j'ai apprise à l'époque. Je sais que certains utilisent d'autres techniques en se basant sur les bars, les millibars, le Torr, le temps de tirage au vide, voire même leur horoscope.

En résumé, je suis intéressé de connaître vos bonnes méthodes et de pouvoir échanger dans le calme et le respect avec vous toutes et tous.
08 octobre 2024 à 22:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Procédures de tirage au vide
Bonjour.
Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
Pour ma part je pousse à 38 bars ( r410 ou r32) je met du mille bulle sur les raccords si pas de fuite alors tirage au vide au minimum 30 minutes sur un Split de petite taille.
Je n'utilise le vacuomètre que sur les grosses installations type VRV ou groupe d'eau glacée pour être sûr que le vide est atteint (2mbar minimum).
09 octobre 2024 à 06:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Procédures de tirage au vide
Bonjour.
Poussez à 30 bars avec du nidron est gaspiller du produit, pourquoi ? ah ah
Et bien simplement que le nidron est un gaz (ou fluide pour les puristes) très très très très fin, la molécule plus fine encore que celles des fluides frigos, donc ce qui, permet d'envoyer du nidron environ à 10 bars et de trouver une éventuelle fuite avec l'appareil de détection adapté, et qui en définitif coute moins chère que d'envoyer de l'azote.
Et moins lourd avec les bouteilles.
Pour moi, étant un "vieux" il est vrai que je n'est pas toujours été convaincu avec les mano de vide électroniques, toutefois ils sont quand même d'une haute précision dans l'ensemble.
Ce qui veut dire qu'il faut adapter l'expérience de chacun et surtout avec les nouveaux fluides qui arrivent à grande vitesse.
Ce qui amène à mois d'outillages lourds (aie mon dos
)
Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
Ensuite, ma vacuomètre métrique voir électronique, je le laissais suivant l'installation de 1h à plusieurs jours si tout OK, tirage au vide c'est tout.
A savoir que mettre sous azote et utilisation du presto bulles OK, mais si on utilise après un détecteurs de fuites il y aura des fuites partout.
Poussez à 30 bars avec du nidron est gaspiller du produit, pourquoi ? ah ah
Et bien simplement que le nidron est un gaz (ou fluide pour les puristes) très très très très fin, la molécule plus fine encore que celles des fluides frigos, donc ce qui, permet d'envoyer du nidron environ à 10 bars et de trouver une éventuelle fuite avec l'appareil de détection adapté, et qui en définitif coute moins chère que d'envoyer de l'azote.
Et moins lourd avec les bouteilles.
Pour moi, étant un "vieux" il est vrai que je n'est pas toujours été convaincu avec les mano de vide électroniques, toutefois ils sont quand même d'une haute précision dans l'ensemble.
Ce qui veut dire qu'il faut adapter l'expérience de chacun et surtout avec les nouveaux fluides qui arrivent à grande vitesse.
Ce qui amène à mois d'outillages lourds (aie mon dos
) Voila ma procédure simple, je tire au vide suivant la taille de l'installation cela peut aller de 1h à plusieurs jours.
Ensuite, ma vacuomètre métrique voir électronique, je le laissais suivant l'installation de 1h à plusieurs jours si tout OK, tirage au vide c'est tout.
A savoir que mettre sous azote et utilisation du presto bulles OK, mais si on utilise après un détecteurs de fuites il y aura des fuites partout.
10 octobre 2024 à 17:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Procédures de tirage au vide
Bonjour à tous,
Je suis en partie d'accord avec vous PL, mais en cas de soudure sur une liaison, peut-on le faire sans risque de créer de la calamine sous azote hydrogéné ?
Je suis en partie d'accord avec vous PL, mais en cas de soudure sur une liaison, peut-on le faire sans risque de créer de la calamine sous azote hydrogéné ?
10 octobre 2024 à 18:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Procédures de tirage au vide
Voilà ce que j'aime dans les échanges sur le forum: du vrai retour terrain et de l'expérience pure...
J'ai besoin d'être éclairé.
Pourquoi, après utilisation du Prestobulle, le détecteur trouverait des fuites partout ?
J'aimerai connaître le temps accordé pour le tirage au vide pour 1m de liaison.
Entre 1h et plusieurs jours, ça laisse penser à des installations très importantes...
Nous en sommes qu'à quelques échanges mais je suis sûr que d'autres vont suivre alors merci à toutes et tous de vos participations.
On vous attend.
J'ai besoin d'être éclairé.
Pourquoi, après utilisation du Prestobulle, le détecteur trouverait des fuites partout ?
J'aimerai connaître le temps accordé pour le tirage au vide pour 1m de liaison.
Entre 1h et plusieurs jours, ça laisse penser à des installations très importantes...
Nous en sommes qu'à quelques échanges mais je suis sûr que d'autres vont suivre alors merci à toutes et tous de vos participations.
On vous attend.
10 octobre 2024 à 18:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Procédures de tirage au vide
Le Prestobul a la fâcheuse tendance à faire s'affoler les détecteurs quelle que soit la marque...
Du coup pour ceux qui font une mise sous pression à l'azote et qui font une vérification au Prestobul sont sûr de trouver des faux positifs à chaque raccord testé avec le détecteur une fois le gaz libéré.
Du coup pour ceux qui font une mise sous pression à l'azote et qui font une vérification au Prestobul sont sûr de trouver des faux positifs à chaque raccord testé avec le détecteur une fois le gaz libéré.
10 octobre 2024 à 22:56