Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9678
Question Dépannage Climatisation : Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
L'installation fonctionne parfaitement pendant un certain temps puis se met en défaut.
Le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, s'arrête au bout de quelques minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (5 clignotements rapprochés, puis rien, puis 5 clignotements...).
Unité extérieure : pas de leds allumées.
La mise hors tension de l'unité extérieure permet quelque fois de relancer l'installation.
Merci par avance si vous avez une idée de cette panne.
Configuration de mon installation :
Une unité extérieure MXZ2A40VA
Chambre 1 unité intérieure : MSZGC22VA
Chambre 2 unités intérieures : MSZGC22VA
L'installation fonctionne parfaitement pendant un certain temps puis se met en défaut.
Le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, s'arrête au bout de quelques minutes et la LED du haut (qui est verte) clignote (5 clignotements rapprochés, puis rien, puis 5 clignotements...).
Unité extérieure : pas de leds allumées.
La mise hors tension de l'unité extérieure permet quelque fois de relancer l'installation.
Merci par avance si vous avez une idée de cette panne.
Configuration de mon installation :
Une unité extérieure MXZ2A40VA
Chambre 1 unité intérieure : MSZGC22VA
Chambre 2 unités intérieures : MSZGC22VA
08 octobre 2024 à 21:45
Forum climatisation dépannage 1
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Tout d'abord vous mettez le pluriel dans la chambre 2... Orthographe olé olé ou montage bizarre, vu que l'UE est prévue pour 2 UI, pas 3?
Dans le manuel de l'UI, 5 clignotements UI ("operation") indiquerait un problème dans l'UE ("power system anomaly") et invite à regarder le manuel de l'UE.
Lequel dit que ces clignotements (UI) indiquent une trop forte température en sortie de compresseur... mais qu'alors LEDs 1 et 2 dans l'UE doivent être allumées...
Quand la panne arrive, essayez d'estimer cette température, qui peut alors dépasser 110°, attention aux brûlures.
Tout d'abord vous mettez le pluriel dans la chambre 2... Orthographe olé olé ou montage bizarre, vu que l'UE est prévue pour 2 UI, pas 3?
Dans le manuel de l'UI, 5 clignotements UI ("operation") indiquerait un problème dans l'UE ("power system anomaly") et invite à regarder le manuel de l'UE.
Lequel dit que ces clignotements (UI) indiquent une trop forte température en sortie de compresseur... mais qu'alors LEDs 1 et 2 dans l'UE doivent être allumées...
Quand la panne arrive, essayez d'estimer cette température, qui peut alors dépasser 110°, attention aux brûlures.
10 octobre 2024 à 09:51
Forum climatisation dépannage 2
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Merci pour votre retour rapide, effectivement unité intérieure sans S, on ne se relie jamais assez.
Je vais regarder la température en sortie du compresseur et d'un peu plus prés l'état de leds sur l'Ue, mais quand l'unité va bien vouloir repartir ??, ce fonctionnement aléatoire ne facilite pas les choses.
A bientôt.
Merci pour votre retour rapide, effectivement unité intérieure sans S, on ne se relie jamais assez.
Je vais regarder la température en sortie du compresseur et d'un peu plus prés l'état de leds sur l'Ue, mais quand l'unité va bien vouloir repartir ??, ce fonctionnement aléatoire ne facilite pas les choses.
A bientôt.
10 octobre 2024 à 10:19
Forum climatisation dépannage 3
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
Après plusieurs lectures, il est fort probable qu'il y ai un manque de fluide Mais ???
Nous allons attendre vos nouvelles infos.
10 octobre 2024 à 17:23
Forum climatisation dépannage 4
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonsoir.
J'ai enfin pu regarder la température en sortie de compresseur, la remise en marche n'est pas toujours évidente.
Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais la température ne me semble pas excessive.
J'ai pu remettre en route en ouvrant l'UE (voir photo), elle fonctionne mieux dans ces conditions, étonnant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai enfin pu regarder la température en sortie de compresseur, la remise en marche n'est pas toujours évidente.
Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais la température ne me semble pas excessive.
J'ai pu remettre en route en ouvrant l'UE (voir photo), elle fonctionne mieux dans ces conditions, étonnant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2024 à 20:13
Forum climatisation dépannage 5
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Il faudrait quand même que la clim retombe en panne pour voir l'état des LEDs quand elle arrive.
Une température excessive peut aussi être "due" à la sonde concernée qui aurait un comportement erratique. Un défaut (coupure ou court-circuit) peut arriver à partir d'une certaine température.
Il faudrait quand même que la clim retombe en panne pour voir l'état des LEDs quand elle arrive.
Une température excessive peut aussi être "due" à la sonde concernée qui aurait un comportement erratique. Un défaut (coupure ou court-circuit) peut arriver à partir d'une certaine température.
16 octobre 2024 à 07:32
Forum climatisation dépannage 6
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour, merci pour votre réponse, à la prochaine panne je regarderai l'état des leds.
18 octobre 2024 à 11:53
Forum climatisation dépannage 7
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonsoir,
Pour répondre à votre question, seule la LED rouge est allumée sur l'UE.
Pour répondre à votre question, seule la LED rouge est allumée sur l'UE.
19 octobre 2024 à 21:04
Forum climatisation dépannage 8
Panne aléatoire Mitsubishi MXZ2A40VA
Bonjour.
Vous parlez là de constatations quand la panne est à nouveau arrivée? ou d'une manière générale?
Et dans le cas de la panne, toujours les 5 clignotements sur l'UI? Dans la mesure où vous avez 2 UI, elles présentent toutes les 2 les mêmes clignotements? Quand la panne survient, vous avez 1 ou 2 UI en demande?
Vous parlez là de constatations quand la panne est à nouveau arrivée? ou d'une manière générale?
Et dans le cas de la panne, toujours les 5 clignotements sur l'UI? Dans la mesure où vous avez 2 UI, elles présentent toutes les 2 les mêmes clignotements? Quand la panne survient, vous avez 1 ou 2 UI en demande?
20 octobre 2024 à 10:15