Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
9929
Question Forum Dépannage Climatisation : Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
J’ai fait installé 2 climatiseurs Toshiba Haori en 2023, c’est le haut de gamme Toshiba, les unités intérieures sont magnifiques.
Dans le salon de 45 m² une 1 unité de 5kW, hauteur entre le groupe et l’unité intérieure 2 M.
A l’étage sur le palier, une unité de 3,5 kW, hauteur de 5 M entre le groupe extérieur et le split.
Par temps froid, j’ai le bruit de l’unité intérieure de l’étage, qui devient aigu au bout de 2 ou 3 heures.
C’est très désagréable car on a les chambres à l’étage ça nous réveille la nuit.
C’est un chuintement aigu qui vient par les tuyaux depuis le compresseur et résonne dans l’échangeur du Split.
L’installateur m’a remplacer le groupe extérieur sous garantie, en 2024, il vient de me remplacer sur l’unité intérieure le moteur et l’hélice de ventilation, tout cela sans effet.
Je viens de constater que cette climatisation ne fait jamais de dégivrage automatique, alors que l’unité du salon, ça lui arrive.
J’ai alors lancé un dégivrage forcé via la télécommande, et le climatiseur redémarre sans faire de bruit, jusque ça revienne au bout de 2 ou 3 heures (environ)
Si je coupe simplement la climatisation et je la rallume le bruit aigu reste présent.
Je soupçonne un problème de dégivrage qui ne se fait pas, ou un problème d’humidité dans le circuit.
Il n’y a pas eu de tirage à L’azote a l’installation des groupes de climatisation, y compris lors du remplacement du groupe sous garantie, l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque.
Le groupe du salon a aussi des passages de fonctionnement plus aigus que d’autres, pas forcément bien agréable.
Si quelqu’un ayant une expertise peut me donner son avis, je sais plus quoi faire, j’en ai eu pour
5 500 €, j’ai choisi du matériel à priori haut de gamme, et le résultat n’est pas satisfaisant.
Merci de m’avoir lu.
17 janvier 2025 à 09:09
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 1
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour,
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
Citation :grave faute professionnel.
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
17 janvier 2025 à 11:40
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 2
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
17 janvier 2025 à 16:59
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 3
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Bonjour.
L'échange de l'unité extérieure sous garantie était-elle la conséquence du bruit dont vous parlez ou à cause d'une autre panne ?
Quand vous dite que l'unité du haut ne fait jamais de dégivrage automatique, vous voulez dire que l'unité extérieure ne dégivre jamais quand l'unité du haut est en route seule alors que l'unité du bas est arrêtée ?
Une vague piste peut-être, suite à une observation personnelle: le bruit sur l'unité du haut est-il présent lorsque les deux unités sont en fonctionnement en même temps ? ou seulement quand l'unité du bas est à l'arrêt total ?
J'ai chez moi aussi un fonctionnement parfois bizarre quand une seule des trois unités connectées est allumée, avec des bruits de fluides... par contre ça dégénère assez vite en un dégivrage et ensuite tout rentre dans l'ordre.
Cordialement.
L'échange de l'unité extérieure sous garantie était-elle la conséquence du bruit dont vous parlez ou à cause d'une autre panne ?
Quand vous dite que l'unité du haut ne fait jamais de dégivrage automatique, vous voulez dire que l'unité extérieure ne dégivre jamais quand l'unité du haut est en route seule alors que l'unité du bas est arrêtée ?
Une vague piste peut-être, suite à une observation personnelle: le bruit sur l'unité du haut est-il présent lorsque les deux unités sont en fonctionnement en même temps ? ou seulement quand l'unité du bas est à l'arrêt total ?
J'ai chez moi aussi un fonctionnement parfois bizarre quand une seule des trois unités connectées est allumée, avec des bruits de fluides... par contre ça dégénère assez vite en un dégivrage et ensuite tout rentre dans l'ordre.
Cordialement.
17 janvier 2025 à 17:57
Questions / Réponses Problèmes Climatiseur 4
Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori
Oui, l'unité extérieure a été changée en raison de ce problème de bruit. Nous avons pensé que le compresseur était défectueux, mais cela n'a rien changé.
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
Lorsque je dis qu'elle ne fait pas de dégivrage, c'est parce que sur l'unité du salon, il peut y avoir une coupure de la soufflerie intérieure et de l'eau qui coule sous l'unité extérieure. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais constaté sur l'unité de l'étage qui fait du bruit.
Est-ce qu'un problème d'humidité dans le circuit, dû à la non-utilisation de l'azote lors de la mise en service, pourrait entraîner la formation de glace dans le circuit au niveau de la détente de gaz ? Ce phénomène serait-il inhibé par le dégivrage manuel, puis reviendrait après 2 heures de fonctionnement du circuit ?
À quel niveau faut-il mettre de l'eau chaude ? Au niveau des raccords de l'unité extérieure ?
Pour faire fondre une glace à l'intérieur ?
17 janvier 2025 à 21:20