Problème chauffage clim réversible Daikin
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9884
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Mon gainable Daikin ne fait plus de chaud.
J'ai eu une erreur E3 avec le voyant on/off vert clignotant.
J'ai quelques compétences en électronique et électricité mais pas spécialiste de la climatisation.
J'ai donc besoin de vos lumières. :)
Premier diag que j'ai pu faire baser sur ce que j'ai vu sur le forum :
- les ventilos extérieurs tournent
- les tubes en cuivres entre l'UE et l’échangeur interne sont chaud (≈60°C)
- le ventilateur de l’échangeur interne tourne et se coupe au bout de quelques minutes
- j'ai du débit d'air dans la maison
- filtre propre.
Mes questions :
- à quoi sert le HPS (capteur haute pression) ?
- comment le tester ?
- vu qu'il a une fonction est ce que c'est le capteur qui est HS ou est-ce que autre chose ne fonctionne plus ?
Mon matériel :
- Unité extérieure Daikin double ventilateur RZQ100D7V1B
- Échangeur interneFBQ100B8V3B
- Télécommande BRC1E52A7 (j'ai remplacé les vieilles télécommandes moches :) )
Merci à tous pour votre aide.
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Mon gainable Daikin ne fait plus de chaud.
J'ai eu une erreur E3 avec le voyant on/off vert clignotant.
J'ai quelques compétences en électronique et électricité mais pas spécialiste de la climatisation.
J'ai donc besoin de vos lumières. :)
Premier diag que j'ai pu faire baser sur ce que j'ai vu sur le forum :
- les ventilos extérieurs tournent
- les tubes en cuivres entre l'UE et l’échangeur interne sont chaud (≈60°C)
- le ventilateur de l’échangeur interne tourne et se coupe au bout de quelques minutes
- j'ai du débit d'air dans la maison
- filtre propre.
Mes questions :
- à quoi sert le HPS (capteur haute pression) ?
- comment le tester ?
- vu qu'il a une fonction est ce que c'est le capteur qui est HS ou est-ce que autre chose ne fonctionne plus ?
Mon matériel :
- Unité extérieure Daikin double ventilateur RZQ100D7V1B
- Échangeur interneFBQ100B8V3B
- Télécommande BRC1E52A7 (j'ai remplacé les vieilles télécommandes moches :) )
Merci à tous pour votre aide.
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









01 janvier 2025 à 15:29
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème chauffage clim réversible Daikin
J'ai pu trouver sur internet des informations sur le capteur.
Je l'ai mesuré et il semble être en bon état.
Il y a trois fils : rouge, noir et blanc.
La mesure du rouge et du noir est de 90k, tandis que la mesure du rouge et du blanc est de 500k.
Si ce n'est pas la sonde... je ne sais pas comment aller plus loin.
Greg
Je l'ai mesuré et il semble être en bon état.
Il y a trois fils : rouge, noir et blanc.
La mesure du rouge et du noir est de 90k, tandis que la mesure du rouge et du blanc est de 500k.
Si ce n'est pas la sonde... je ne sais pas comment aller plus loin.
Greg
01 janvier 2025 à 16:42
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bon, je viens de comprendre que le pressostat c'était le capteur situé sous les deux cosses blanches.
J'ai déconnecté le pressostat et je l'ai shunté. Le groupe démarre normalement et au bout de quelques minutes, le pressostat s'ouvre.
Je suis sûrement dans une impasse car il faut probablement mesurer la pression dans le circuit avec des manomètres pour vérifier si la pression dérive réellement.
Le pressostat peut être décalé en valeur de déclenchement, mais je ne peux pas le vérifier.
Avez-vous des avis ou des conseils à me donner ?
Merci.
Greg
J'ai déconnecté le pressostat et je l'ai shunté. Le groupe démarre normalement et au bout de quelques minutes, le pressostat s'ouvre.
Je suis sûrement dans une impasse car il faut probablement mesurer la pression dans le circuit avec des manomètres pour vérifier si la pression dérive réellement.
Le pressostat peut être décalé en valeur de déclenchement, mais je ne peux pas le vérifier.
Avez-vous des avis ou des conseils à me donner ?
Merci.
Greg
01 janvier 2025 à 17:55
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.
Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.
01 janvier 2025 à 19:43
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour et bonne année à tous.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
01 janvier 2025 à 20:21
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
02 janvier 2025 à 10:41
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème chauffage clim réversible Daikin
Les ventilons externes démarrent et les intérieurs aussi, en effet le passage en deuxième vitesse ne semble pas se faire.
J’ai commandé les relais hier soir sur mouser je démonte la carte et je vais l’échanger avec celle de mon autre UI j’en aurais le cœur net.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses rapides et précises !
Greg
J’ai commandé les relais hier soir sur mouser je démonte la carte et je vais l’échanger avec celle de mon autre UI j’en aurais le cœur net.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses rapides et précises !
Greg
02 janvier 2025 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
J’ai échangé la carte avec mon autre UI ça semble marcher mais j’ai un doute car j’ai une coupure assez bizarre du groupe extérieur au bout d’un moment.
Pour vous le groupe extérieur doit tourner en continu ?
Merci. Greg
J’ai échangé la carte avec mon autre UI ça semble marcher mais j’ai un doute car j’ai une coupure assez bizarre du groupe extérieur au bout d’un moment.
Pour vous le groupe extérieur doit tourner en continu ?
Merci. Greg
03 janvier 2025 à 12:11
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème chauffage clim réversible Daikin
Le même code erreur vient de sortir E3.
Il faut que je Check quoi ? Le ventilateur ?
Il faut que je Check quoi ? Le ventilateur ?
03 janvier 2025 à 13:37
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?
Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.
Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...
En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.
Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?
Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.
Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...
En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.
03 janvier 2025 à 15:20
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème chauffage clim réversible Daikin
Le code est arrivé 1h après le démarrage avec la nouvelle carte.
Je vais regarder les valeurs sur les enroulements.
Merci.
Greg
Je vais regarder les valeurs sur les enroulements.
Merci.
Greg
03 janvier 2025 à 15:52
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème chauffage clim réversible Daikin
Mesures réalisées ce matin sur les deux ventilateurs.
Le problématique donne :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 22,4 ohms
Mesure Noir 25,5 ohms
Mesure Orange 22,5 ohms
Mesure Marron 24,7 ohms
Sur mon autre UI qui est fonctionnel :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 10 ohms
Mesure Noir 15 ohms
Mesure Orange 27 ohms
Mesure Marron 31 ohms
Bon je crois qu’on a un coupable…
Je démonte les deux pour les inverser ?
Combien de temps pour le démonter ?
Je procède à l’ouverture comme sur le plan fourni sur un autre post ?
Merci.
Greg
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problématique donne :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 22,4 ohms
Mesure Noir 25,5 ohms
Mesure Orange 22,5 ohms
Mesure Marron 24,7 ohms
Sur mon autre UI qui est fonctionnel :
PF sur fil rouge
Mesure Gris 10 ohms
Mesure Noir 15 ohms
Mesure Orange 27 ohms
Mesure Marron 31 ohms
Bon je crois qu’on a un coupable…
Je démonte les deux pour les inverser ?
Combien de temps pour le démonter ?
Je procède à l’ouverture comme sur le plan fourni sur un autre post ?
Merci.
Greg
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2025 à 14:57
Questions / Réponses Climatisation 12
Problème chauffage clim réversible Daikin
Ah, c'est chouette d'avoir 2 machines identiques pour faire des comparaisons...
Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.
Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?
Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.
Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.
Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?
Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.
05 janvier 2025 à 17:25
Questions / Réponses Climatisation 13
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
Je mesure 1,3 ohms entre gris et orange, sûrement un court-circuit dans le bobinage.
J’ai fait faire un devis.
On parle de 576,56€ TTC
Qu’en pensez vous ?
Ils m’ont envoyé une vue éclatée que je vous post, à toute fin utile. Pour moi c’est la pièce 315.
Merci.
fbq100b8v3b.pdf
Je mesure 1,3 ohms entre gris et orange, sûrement un court-circuit dans le bobinage.
J’ai fait faire un devis.
On parle de 576,56€ TTC
Qu’en pensez vous ?
Ils m’ont envoyé une vue éclatée que je vous post, à toute fin utile. Pour moi c’est la pièce 315.
Merci.
fbq100b8v3b.pdf
06 janvier 2025 à 11:43
Questions / Réponses Climatisation 14
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".
C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.
Pièce 315, bien entendu.
A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".
C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.
Pièce 315, bien entendu.
06 janvier 2025 à 13:17
Questions / Réponses Climatisation 15
Problème chauffage clim réversible Daikin
Bonjour.
J’ai un bon multimètre donc peu d’erreur de mesure.
En prenant pleins de mesures je pense que j’ai un cc dans le bobinage, peu importe j’ai passé commande pour un peu plus de 500€ en traînant sur le net.
En attendant le moteur j’en ai profité pour remplacer les relais sur la carte et j’ai fait une petite autopsie des relais.
Bon ce n’était pas luxe après plus de 10 ans.
Voici les quelques photos que j’ai fait.
Je vous laisse en attendant l’arrivée du moteur. Je viendrais pour finaliser le post.
Merci
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J’ai un bon multimètre donc peu d’erreur de mesure.
En prenant pleins de mesures je pense que j’ai un cc dans le bobinage, peu importe j’ai passé commande pour un peu plus de 500€ en traînant sur le net.
En attendant le moteur j’en ai profité pour remplacer les relais sur la carte et j’ai fait une petite autopsie des relais.
Bon ce n’était pas luxe après plus de 10 ans.
Voici les quelques photos que j’ai fait.
Je vous laisse en attendant l’arrivée du moteur. Je viendrais pour finaliser le post.
Merci
Greg
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






08 janvier 2025 à 11:40
Questions / Réponses Climatisation 16
Problème chauffage clim réversible Daikin
Moteur reçu, installé, tout refermé, remis du scotch alu pour bien jointoyer les éléments.
Remontage de la carte remise à neuf.
Changement des protections des tuyaux entre UE et mur de la maison.
Tout fonctionne.
Un très grand merci à tout le monde. Vous avez très rapidement convergé vers le problème de mon installation et la réparation globale m’a coûté moins de 600€.
Merci à tous !
Greg.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Remontage de la carte remise à neuf.
Changement des protections des tuyaux entre UE et mur de la maison.
Tout fonctionne.
Un très grand merci à tout le monde. Vous avez très rapidement convergé vers le problème de mon installation et la réparation globale m’a coûté moins de 600€.
Merci à tous !
Greg.