Code erreur C01 clim Daikin FBQ60
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
9996
Conseils Forum Climatisation : Code erreur C01 clim Daikin FBQ60
Bonjour à tous.
Suite à une erreur A6 sur mon panneau de contrôle BRC1D52, j'ai changé le moteur du ventilateur.
Je viens de l'installer et j'ai maintenant une erreur C1.
Je suis sur un gainable, mon unité intérieure est une FBQ60C7VEB.
Quelqu'un aurait une idée de comment résoudre ce défaut ?
Merci.
Suite à une erreur A6 sur mon panneau de contrôle BRC1D52, j'ai changé le moteur du ventilateur.
Je viens de l'installer et j'ai maintenant une erreur C1.
Je suis sur un gainable, mon unité intérieure est une FBQ60C7VEB.
Quelqu'un aurait une idée de comment résoudre ce défaut ?
Merci.
09 février 2025 à 15:53
Questions / Réponses Climatisation 1
Code erreur C01 clim Daikin FBQ60
Bonjour.
Généralement on change le moteur du ventilateur et la carte électronique en même temps.
Car le moteur ventilateur peut mettre la carte HS soit l'inverse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement on change le moteur du ventilateur et la carte électronique en même temps.
Car le moteur ventilateur peut mettre la carte HS soit l'inverse.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2025 à 17:34
Questions / Réponses Climatisation 2
Code erreur C01 clim Daikin FBQ60
Bonjour.
Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
10 février 2025 à 06:22
Questions / Réponses Climatisation 3
Code erreur C01 clim Daikin FBQ60
Bonjour.
Je suppose que vous avez changé le moteur du ventilateur de l'UI, pas de l'UE, sinon c'était une erreur.
Le moteur de l'UI est un haute tension DC. Quand ce type de moteur claque dans sa partie HT, un fusible grille souvent dans la foulée, comme le dit Clim76. En espérant que le claquage du moteur n'ait pas détruit d'autres composants de la carte, comme le dit AAC. Un défaut C1 indique une non communication UI/UE, souvent parce qu'une alim basse tension est HS (UI ou UE).
J'espère aussi que vous avez mis le moteur neuf hors tension, sinon gros risque de LE claquer lui aussi.
Je suppose que vous avez changé le moteur du ventilateur de l'UI, pas de l'UE, sinon c'était une erreur.
Le moteur de l'UI est un haute tension DC. Quand ce type de moteur claque dans sa partie HT, un fusible grille souvent dans la foulée, comme le dit Clim76. En espérant que le claquage du moteur n'ait pas détruit d'autres composants de la carte, comme le dit AAC. Un défaut C1 indique une non communication UI/UE, souvent parce qu'une alim basse tension est HS (UI ou UE).
J'espère aussi que vous avez mis le moteur neuf hors tension, sinon gros risque de LE claquer lui aussi.
10 février 2025 à 10:01