Bonjour.
Un des splits MS07AH de la PAC Air/Air n'est plus alimenté.
Il ne répond pas à la télécommande et aucun bip ne se fait entendre.
De plus, tous les voyants restent éteints. Pourtant, il y a bien une présence de 230v sur le bornier d'alimentation de l'unité intérieure (bornier noir avec capuchon transparent, 4 vis).
Je soupçonne la carte AC ASM 6871A20267 qui se trouve sous la carte DC ASM 6871A20440.
Les autres modules UE sur le même groupe extérieur fonctionnent correctement.
Auriez-vous une idée ou un indice à me donner ?
Merci pour votre réponse.
Un des splits MS07AH de la PAC Air/Air n'est plus alimenté.
Il ne répond pas à la télécommande et aucun bip ne se fait entendre.
De plus, tous les voyants restent éteints. Pourtant, il y a bien une présence de 230v sur le bornier d'alimentation de l'unité intérieure (bornier noir avec capuchon transparent, 4 vis).
Je soupçonne la carte AC ASM 6871A20267 qui se trouve sous la carte DC ASM 6871A20440.
Les autres modules UE sur le même groupe extérieur fonctionnent correctement.
Auriez-vous une idée ou un indice à me donner ?
Merci pour votre réponse.
25 février 2025 à 22:33
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème d'alimentation générale sur UI PAC Air/Air
Bonjour.
Alors d'une part c'est à priori du LG (vous ne l'avez pas dit), et d'autre part, ce n'est pas un "problème d'alimentation générale", puisque tout marche sauf une unité...
Dans une UI vous avez une alimentation basse tension qui donne du 5V et du 12V (entre autres) pour le fonctionnement de la régulation, et clairement cette alim ne fonctionne plus. Cherchez la présence de ces 2 tensions (points de test parfois indiqués), ou à défaut faites une photo des cartes en question pour qu'on puisse vous aiguiller.
Alors d'une part c'est à priori du LG (vous ne l'avez pas dit), et d'autre part, ce n'est pas un "problème d'alimentation générale", puisque tout marche sauf une unité...
Dans une UI vous avez une alimentation basse tension qui donne du 5V et du 12V (entre autres) pour le fonctionnement de la régulation, et clairement cette alim ne fonctionne plus. Cherchez la présence de ces 2 tensions (points de test parfois indiqués), ou à défaut faites une photo des cartes en question pour qu'on puisse vous aiguiller.
26 février 2025 à 10:19
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème d'alimentation générale sur UI PAC Air/Air
Bonjour.
Vérifiez sur la carte il devrait y avoir un petit fusible en verre.
Vérifiez sur la carte il devrait y avoir un petit fusible en verre.
27 février 2025 à 06:18