FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 193 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

PL
a posté 10 607 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Par l’extérieur, ce sera peut-être plus simple.
Mais rappeler l'installateur serait bien aussi car il se doit de finir son travail.
10 juin 2018 à 16:38
forum consulter ce sujet Inclinaison d'un split Mitsubishi

Bonsoir.
Nref sans infos correctes on ne peut savoir.
Citation :
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Et vos infos ne veulent rien dire pour nous.
Donnez-nous SVP ce que je vous ai demandé dans mon post.
08 juin 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête

Publicité

Bonjour.
A force de disjoncteur, vous réinitialisez le système, donc on ne sait pas s'il y a un quelconque défaut ?
Laisser faire les choses et voir ce qui pourrait éventuellement se passer : clignotement en façade ? par exemple ou autres ?
08 juin 2018 à 21:00
forum consulter ce sujet Unité intérieure Toshiba qui ne démarre plus

Bonjour.
Nous donner les références des machines marque et type de gaz SVP.
Je rejoins AAC coupure HP par manque de gaz, mais vous dites que "la charge est normale" cela on ne peut le savoir que si on pèse le gaz par retrait.
Un conseil comme AAC arrêtez tout avant de casser au moins le compresseur qui coûte cher, pièce maîtresse d'un système frigo et appeler un technicien dans votre région pour effectuer un diag de votre installation.
Et rien ne vous interdit de nous rappeler pour tous conseils utiles.
07 juin 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Groupe condenseur clim s’arrête

Bonjour.
Pas d'accord AAC, si les pompes se mettent en service à intervalles réguliers plus ou moins courts ou longs, c'est qu'elles fonctionnent, car pas de fuites constatées.
Par contre, il est normal que ce phénomène de mise en route de ces pompes ne se produise pas en mode chaud.
Il faut savoir qu'en mode froid on déshumidifie une pièce, si vous mettez une température trop basse la deshu sera très intense en fonction du taux d'humidité dans l'air, ce qui est à peu près le cas partout en France et en Europe en ce moment, ce qu'il faut c'est mettre une température de confort 23/24°C laisser cette température et la clim en fonctionnement une fois l'Hu % descendue et stabilisée, les pompes de relevage ne devraient pratiquement plus fonctionner, bien sûr ne pas ouvrir les fenêtres lors du fonctionnement sinon on repart à 0.
07 juin 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonjour.
Sachant tout de même que dans n'importe quel circuit frigo, on n'effectue pas de complément de charge.
Car par définition si manque de gaz = fuite = réparation pour ne plus avoir de fuites./
07 juin 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Complément gaz R60 climatisation

Bonjour.
Avec le bouton mode vous arrivez en appuyant successivement sur celui-ci ventilation, un symbole apparaît, une hélice, ou des petits bâtonnets, en appuyant successivement sur vitesse de ventilation jusque A (automatique ventilation) vous pourrez tester donc ces vitesses et constater si celles-ci sont bonnes et que le moteur tourne correctement.
Il se peut aussi que vous ayez mis ce mode A (auto ventilation) pour le fonctionnement chaud ou froid ce pourquoi le moteur tourne au ralenti ?
06 juin 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYG18LAT3 ventilateur tourne au ralenti

Bonsoir.
Avez-vous essayé de faire tourner la ventilation seule c'est à dire sans froid ou chaud ?
06 juin 2018 à 19:36
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYG18LAT3 ventilateur tourne au ralenti

Bonsoir.
Des personnes plus à même que moi pour répondre seraient très contents d'avoir des belles photos recto/verso.
Merci.
06 juin 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Remplacement IGBT SAP-CMRV3144EH clim Sanyo

Bonjour.
Citation :
service SW" switch je pense
Effectivement, en principe il sert pour le SAV : Une marche forcée pour un contrôle de fonctionnement.
06 juin 2018 à 19:31
forum consulter ce sujet Information bouton service SW PAC Hitachi

Bonjour. Vous voulez programmer quoi ?
Sachant que vous aviez cette documentation d'utilisation de votre commande avec l'ancienne.
06 juin 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Programmer télécommande de remplacement clim Hitachi

Bonjour.
Houla !!! pas sûr, mais bon je ne suis pas sur place.
Donc OK si c'est la bonne panne.
05 juin 2018 à 20:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier fait sauter le breaker

Bonjour.
Pas forcément, il se pourrait que la volute de soufflage soit très encrassée, avec une lampe vérifier sans mettre en route votre UI.
05 juin 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYG18LAT3 ventilateur tourne au ralenti

Bonjour.
Pour le prix des pièces détachées je demande à voir ? mais bon !
Je sais que LG s'est beaucoup amélioré au niveau SAV.
Nous tenir au courant éventuellement de la suite des événements.
04 juin 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients système clim VRV/DRV

Bonjour.
Je crains qu'il y ait un manque de gaz, d’où le temps minimum de fonctionnement et le manque de refroidissement.
Le compresseur surchauffe et finit par monter en intensité donc disjonction.
Ce qui est dommage la réparation vous coûtera plus chère que d'en reprendre un neuf.
A moins que vous connaissiez quelqu'un du métier.
04 juin 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier fait sauter le breaker

Bonjour.
Ben non vous ne pourrez pas débloquer cette fonction.
04 juin 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Daikin ARXS35 bloquée en chaud

Bonjour. Oui il faut vérifier la valeur des sondes.
04 juin 2018 à 20:06
forum consulter ce sujet Problème erreur EC pompe à chaleur Daikin

Bonjour. OK, on verra bien dans le temps.
03 juin 2018 à 10:36
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température climatiseur mobile

Bonjour.
Votre clim fait-elle bien du froid ou du chaud ?
Si oui, il est fort possible que le disjoncteur ne soit pas assez puissant en ampérage.
Normalement il faut un 16 A courbe D.
03 juin 2018 à 10:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Haier fait sauter le breaker

Bonjour.
Citation :
Je tiens à préciser que les 3 techniciens qui sont venus m'ont paru très professionnels.
Prises de mesures des pièces, niveau d'isolation de la maison, orientation, souhaits d'utilisations...
Ça, c'est déjà un bon point.
Un système VRV ou DRV pour le résidentiel peut convenir pour un château, mais pour vous, risque de coûter très cher.
Tout en sachant que Daikin a fait récemment un mini VRV qui pourrait éventuellement vous convenir, car il va falloir pas mal de puissance ne serait-ce que pour la véranda.
Après au niveau technique c'est spécifique, il faut quand même bien s'y connaitre dans ce domaine.
03 juin 2018 à 10:30
forum consulter ce sujet Avantages et inconvénients système clim VRV/DRV

Bonjour.
Voir avec votre revendeur, certainement un souci de carte qui doit être mal programmée d'origine.
03 juin 2018 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Panasonic qui passe en ON/OFF tout seul

Bonjour.
Appeler la hotline (N° sur internet) ils pourront vous diriger vers un distributeur dans votre région ou secteur.
02 juin 2018 à 08:00
forum consulter ce sujet Où acheter un climatiseur mobile Carrier Holiday Ice

Bonjour.
Je ne trouve pas ce code panne, mais il se pourrait que ce soit le capot du votre UI qui soit mal fermé il y a peut-être un contact de fermeture. Dans ce cas la clim ne fonctionnera pas.
A vérifier.
02 juin 2018 à 07:59
forum consulter ce sujet Code erreur FC clim Carrier

Bonjour.
Oui c'est du vol. Il se peut que ce soit simplement que la tête du détendeur du circuit concerné qui est HS, une recherche plus approfondie serait nécessaire.
02 juin 2018 à 07:45
forum consulter ce sujet Diagnostic dépannage clim et avis prix devis

Bonjour.
AL pour moi devrait dire alarme, mais laquelle ? sur votre doc d'utilisation et d'installation, y aurait t-il pas les codes défaut ?
Il se pourrait, que si vous avez un bac d'eau condensée qu'il soit mal, positionné due au transport. A vérifier
30 mai 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mobile carrier holiday ice

Bonjour.
Oui c'est possible mais déconseillé, de plus je n'en vois absolument pas l’Intérêt, déjà sur une clim type split mais encore plus sur un mobile car on reprend un volume avec un brassage d'air.
C'est vraiment avec des cas très particuliers que l'on effectue ce genre de travail.
30 mai 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température climatiseur mobile

Bonjour.
A l'heure actuelle vous pour encore passer à un autre gaz, mais cela ne va durer 1 ou 2 ans puis plus personne ne touchera à vos machines je crois mêmes que le R422T un produit de substitution est interdit je ne m'en rappelle plus car cela quelques années que je ne fais quoi que ce soit plus avec ce gaz.
Un conseil passez à autre chose vos UI ne sont pas compatibles avec les nouveaux gaz les sondes ne sont pas adaptées etc. Même les diamètres de tube frigo.
A vous de voir.
Ne pas hésiter à nous demander d'autres renseignements.
29 mai 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Renseignements sur le gaz R22

Bonjour. C'est bien un multi ? Sinon comme je vous l'ai dit, aller sur votre UE (unité extérieure) et regarder les leds verte et rouge et nous dire combien de X elles clignotent svp.
28 mai 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème clim LG multi

Bonsoir.
OK.
Donc pour moi il y a un souci de défaut d'isolement sur votre machine, le plus fréquent est le compresseur.
Hors tension il faut débrancher celui-ci, puis effectuer un test ohmique entre la terre et chaque picot du compresseur.
Un appareil testeur électronique est le mieux. C'est un premier pas.
Si vous allez vers l'infini le problème est trouvé.
Mais le plus souvent il faut un appareil spécifique pour ce genre de panne.
28 mai 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute

Bonjour.
Vous êtes certain que c'est le différentiel qui tombe ?
Si c'est vraiment le cas certainement une fuite à la terre un défaut d'isolement ponctuelle.
Il n'est pas dit que cela soit de la clim, peut-être que de cette partie ?
A contrôler.
28 mai 2018 à 18:35
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute

Bonjour.
11 X = défaut non reconnu UI, avec ça on est bien parti.
Aller sur votre UE nous dire combien de fois clignote la led verte et rouge. La réf des Unités serait un plus.
28 mai 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème clim LG multi

Bonjour. A partir du moment où vous deviez l'air vous pouvez réduire la profondeur par un panneau au niveau de cette déviation.
26 mai 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Claustra face groupe extérieur clim

Bonjour. Pour vos deux questions je n'en sais rien du tout. A tout hasard faites un essai.
26 mai 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01

Bonjour. Pour l'instant, mais...
26 mai 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Intervenir sur des PAC au r410 après 2025

Bonjour. Aie ! là ça se complique. Peut-être chez un électronicien ?
26 mai 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Panne code E3 clim AUX

Bonjour.
Lisez ceci, cet article devrait répondre à votre question
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/fluides-frigorigenes-une-periode-de-transition.16927
(Fluides frigorigènes Une période de transition).
En attendant pour le R410A il est prévu par paliers successifs jusqu'en 2030, mais à part le R32 qui commence à arriver, avec un avenir prometteur en terme de performance et de pollution moindre, sur le marché et certains constructeurs, ils ne savent pas trop quel type de gaz va lui succéder. On verra.
26 mai 2018 à 12:02
forum consulter ce sujet Intervenir sur des PAC au r410 après 2025

Bonjour. L’idée de jima est simple et éviterait d'engager des frais de déplacement de l'UE.
26 mai 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Claustra face groupe extérieur clim

Bonjour.
Ah les GS, souvent quand il y a problème ultérieur elles ne sont plus là pour vous aider et vous conseiller, elles ne sont là que pour vendre.
En début de saison elles négocient des stocks de climatiseurs puis écoulent ceux-ci.
cathars a raison je ne vois pas trop comment on peut traiter un volume d'air si celui-ci n'est pas renouvelé correctement ??
26 mai 2018 à 09:52
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Samsung windfree

Bonjour. Rare ! pas spécialement, mais avec ces marques peu connues, difficile à trouver, certainement.
26 mai 2018 à 09:46
forum consulter ce sujet Code erreur E3 clim Soonko SKE 053DCI X01

Bonjour. Exact ce n'est pas une commande universelle c'est une commande pour un appareil de marque Mitsubishi électrique.
26 mai 2018 à 09:43
forum consulter ce sujet Connexion de télécommande infra rouge

Bonjour.
Le clignotement de votre UI (unité intérieure) indique qu'il y a un problème sur votre UE (unité extérieure), donc il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire quelles leds 1, 2 etc. clignotent et combien de fois.
Nous donner aussi la réf de votre UE.
26 mai 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi Electric KM05B clignote vert

Bonjour.
Soyons clair. Plus il y a de l'espace de respiration pour une clim, plus elle durera, si vous confinez, il est certain que le fonctionnement ne va perdurer.
Je comprends que vous voulez évoluer dans votre confort extérieur.
Donc il faudra déplacer (une possibilité) votre UE ou encore l'incliner autrement.
Ne connaissant pas les plans et vos possibilités....
Donc si vous voulez simplement mettre un panneau genre panneau de jardin ou plantes, oui cela est possible avec 30/40 cm permettant le soufflage correct de l'UE, afin d’éviter le recyclage de l'air aussi bien en chaud qu'en froid.
23 mai 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Claustra face groupe extérieur clim

Bonsoir.
Pour quelques dizaines d'€ avec les frais d'envoi, je dirai qu'il ne faut pas trop se prendre la tête.
Allez sur le site du constructeur les appeler et voir comment procéder.
23 mai 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35

Bonjour.
Dans votre cas une recherche de fuite s'impose.
A un moment donné, quand on veut faire tout soi-même avec tout le matériel qui ne vous sert plus à rien et quand il commence à y avoir des gros soucis l'appel d'un pro va s'avérer nécessaire, car mathématiquement cela va vraiment coûter très cher.
A vous de voir.
Donc le prix d'un forfait pour une mise en service est une chose et une recherche de fuite en est une autre donc les 500 € serait plus dans les cordes.
22 mai 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonsoir.
Voir sur internet pour un accès plateforme constructeur.
Je ne vois pas trop d'autres solutions .sadsad
22 mai 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Panne code E3 clim AUX

Bonsoir.
Si vous êtes certain du code défaut, F7 = défaut d'une sonde de température sur le condenseur de l'UE.
Il y en 3 ou 4 selon les constructeurs.
Suivant votre modèle il est possible qu'il y ait un seul connecteur pour plusieurs sondes (CN2 sur la carte UE) donc dans le doute il faut changer l'ensemble quelques €.
22 mai 2018 à 19:07
forum consulter ce sujet Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35

Bonjour.
Nous sommes d'accord Mitsubishi électrique et non Mitsubishi Heavy ?
Sinon Mitsubishi est un peu au dessus de Daikin en ce moment, mais ces 2 marques se valent.
Et donc toujours les mêmes recommandations, une entreprise installatrice ayant pignon sur rue.
Pour la puissance, une petite étude (bilan thermique) venant du futur installateur serait bien et plusieurs devis aussi.
22 mai 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs Mitsubishi ou Daikin

Bonsoir.
Impossible de vous répondre cela dépend de la puissance et surtout les prescriptions constructeurs.
Cela peut être du 3/8 -1/4 pour le 9000/12000 btu/h ou 1/2-1/4 pour le 24000 btu/h ou autre ?
22 mai 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Sections tubes liaisons frigorifiques installation clim

Bonjour.
Je parlais d'un forfait. Pour un split, 15€ de gaz (ce qui fait 150€ le kilo).
50 € Une boite d'azote neuve qui servira au moins pour deux autres interventions.
120€ un déplacement une heure de travail.
Bon ce qui va faire mal = la TVA.
Il y a 5/6 ans, je faisais un forfait sur Paris à 129€ HT pour une MES d'un split.
Attendons de voir les différents devis. Je peux me tromper.
21 mai 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonjour.
D'après vos derniers dires, pour moi il y aurait une programmation horaire ?
Il faudrait vérifier avec le mode d'emploi de la commande.
21 mai 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème pour éteindre ma climatisation