Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
10321
Question Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et je suis propriétaire d'une pompe à chaleur air/eau Mecatherm Béta8 équipée d'une UE CR254GV56B de chez Sanyo.
Lors du redémarrage après la trêve estivale, j'ai rencontré un problème avec une erreur P05 affichée sur la télécommande intérieure et sur les LED 1 et 2 de l'UE.
En ouvrant l'UE pour passer un coup de soufflette, j'ai remarqué que seule la LED 1 clignotait en permanence et que la LED 2 était éteinte, avec toujours l'erreur P05 sur la télécommande.
D'après la notice, cela pourrait indiquer un manque de gaz.
Mon dépanneur habituel est venu ce matin et a retiré puis réinjecté du gaz, car il manquait 500g sur les 1,9kg prévus. Cependant, la panne persiste.
L'erreur P05 indique "Open Phase detected / AC Power Trouble".
Ma pompe à chaleur est monophasée et il n'y a pas eu d'inversion phase/neutre.
D'après ses mesures, il n'y a pas de problème de tension.
Le compresseur est bien alimenté en 308V.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais rechercher la source du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Je suis nouveau sur le forum et je suis propriétaire d'une pompe à chaleur air/eau Mecatherm Béta8 équipée d'une UE CR254GV56B de chez Sanyo.
Lors du redémarrage après la trêve estivale, j'ai rencontré un problème avec une erreur P05 affichée sur la télécommande intérieure et sur les LED 1 et 2 de l'UE.
En ouvrant l'UE pour passer un coup de soufflette, j'ai remarqué que seule la LED 1 clignotait en permanence et que la LED 2 était éteinte, avec toujours l'erreur P05 sur la télécommande.
D'après la notice, cela pourrait indiquer un manque de gaz.
Mon dépanneur habituel est venu ce matin et a retiré puis réinjecté du gaz, car il manquait 500g sur les 1,9kg prévus. Cependant, la panne persiste.
L'erreur P05 indique "Open Phase detected / AC Power Trouble".
Ma pompe à chaleur est monophasée et il n'y a pas eu d'inversion phase/neutre.
D'après ses mesures, il n'y a pas de problème de tension.
Le compresseur est bien alimenté en 308V.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais rechercher la source du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
03 novembre 2025 à 17:03
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Je sais, vous n'êtes pas en triphasé mais la question 8139 pourrait vous donner une piste. Ça parle de résistance coupée. Sans trop de conviction, je dois avouer.
Je sais, vous n'êtes pas en triphasé mais la question 8139 pourrait vous donner une piste. Ça parle de résistance coupée. Sans trop de conviction, je dois avouer.
03 novembre 2025 à 19:14
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
J'avais bien vu la question, mais je n'ai pas du tout la même carte.
Mes cartes sont celles de la question 4403, je pense vérifier les composants de la carte P.C.B. Ass'y.
Il faut que je démonte.
J'avais bien vu la question, mais je n'ai pas du tout la même carte.
Mes cartes sont celles de la question 4403, je pense vérifier les composants de la carte P.C.B. Ass'y.
Il faut que je démonte.
04 novembre 2025 à 09:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
04 novembre 2025 à 12:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Ces résistances de 300 kOhms (150, en //) servent à décharger (assez lentement) les gros condos qui portent la HT. Il leur faudra environ 5 mn pour descendre la HT des 2/3. C'est pour cela qu'il est écrit "vérifiez la décharge" à leurs bornes (les cosses). Pas une cause de panne.
Sur la carte principale, cherchez éventuellement un condo avec son dessus bombé, ou des taches de corrosion... Il faut savoir qu'au delà de 10 ans, des condos chimiques peuvent perdre leurs propriétés et générer des pannes, et sans signes extérieurs... Nombreux cas sur ce forum.
Ces résistances de 300 kOhms (150, en //) servent à décharger (assez lentement) les gros condos qui portent la HT. Il leur faudra environ 5 mn pour descendre la HT des 2/3. C'est pour cela qu'il est écrit "vérifiez la décharge" à leurs bornes (les cosses). Pas une cause de panne.
Sur la carte principale, cherchez éventuellement un condo avec son dessus bombé, ou des taches de corrosion... Il faut savoir qu'au delà de 10 ans, des condos chimiques peuvent perdre leurs propriétés et générer des pannes, et sans signes extérieurs... Nombreux cas sur ce forum.
04 novembre 2025 à 13:48
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour,
A l’œil nu, rien de visible sur un potentiel condensateur défectueux et je pense difficile à tous les tester.
Au vu du code d'erreur P05, je m'orientais plus sur la carte Alim mais je ne vois pas quel test ou mesure je peux réaliser.
Pour une PAC de 18 ans, est-il possible de la dépanner en changeant une carte et espérer la faire tenir, ou il est plus judicieux de tout changer ?(10 000-12 000€ que je vais devoir emprunter
)
A l’œil nu, rien de visible sur un potentiel condensateur défectueux et je pense difficile à tous les tester.
Au vu du code d'erreur P05, je m'orientais plus sur la carte Alim mais je ne vois pas quel test ou mesure je peux réaliser.
Pour une PAC de 18 ans, est-il possible de la dépanner en changeant une carte et espérer la faire tenir, ou il est plus judicieux de tout changer ?(10 000-12 000€ que je vais devoir emprunter
)08 novembre 2025 à 11:47
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...
Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...
Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2025 à 13:27