Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et je suis propriétaire d'une pompe à chaleur air/eau Mecatherm Béta8 équipée d'une UE CR254GV56B de chez Sanyo.
Lors du redémarrage après la trêve estivale, j'ai rencontré un problème avec une erreur P05 affichée sur la télécommande intérieure et sur les LED 1 et 2 de l'UE.
En ouvrant l'UE pour passer un coup de soufflette, j'ai remarqué que seule la LED 1 clignotait en permanence et que la LED 2 était éteinte, avec toujours l'erreur P05 sur la télécommande.
D'après la notice, cela pourrait indiquer un manque de gaz.
Mon dépanneur habituel est venu ce matin et a retiré puis réinjecté du gaz, car il manquait 500g sur les 1,9kg prévus. Cependant, la panne persiste.
L'erreur P05 indique "Open Phase detected / AC Power Trouble".
Ma pompe à chaleur est monophasée et il n'y a pas eu d'inversion phase/neutre.
D'après ses mesures, il n'y a pas de problème de tension.
Le compresseur est bien alimenté en 308V.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais rechercher la source du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
Je suis nouveau sur le forum et je suis propriétaire d'une pompe à chaleur air/eau Mecatherm Béta8 équipée d'une UE CR254GV56B de chez Sanyo.
Lors du redémarrage après la trêve estivale, j'ai rencontré un problème avec une erreur P05 affichée sur la télécommande intérieure et sur les LED 1 et 2 de l'UE.
En ouvrant l'UE pour passer un coup de soufflette, j'ai remarqué que seule la LED 1 clignotait en permanence et que la LED 2 était éteinte, avec toujours l'erreur P05 sur la télécommande.
D'après la notice, cela pourrait indiquer un manque de gaz.
Mon dépanneur habituel est venu ce matin et a retiré puis réinjecté du gaz, car il manquait 500g sur les 1,9kg prévus. Cependant, la panne persiste.
L'erreur P05 indique "Open Phase detected / AC Power Trouble".
Ma pompe à chaleur est monophasée et il n'y a pas eu d'inversion phase/neutre.
D'après ses mesures, il n'y a pas de problème de tension.
Le compresseur est bien alimenté en 308V.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais rechercher la source du problème, s'il vous plaît ?
Merci.
03 novembre 2025 à 17:03
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Je sais, vous n'êtes pas en triphasé mais la question 8139 pourrait vous donner une piste. Ça parle de résistance coupée. Sans trop de conviction, je dois avouer.
Je sais, vous n'êtes pas en triphasé mais la question 8139 pourrait vous donner une piste. Ça parle de résistance coupée. Sans trop de conviction, je dois avouer.
03 novembre 2025 à 19:14
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
J'avais bien vu la question, mais je n'ai pas du tout la même carte.
Mes cartes sont celles de la question 4403, je pense vérifier les composants de la carte P.C.B. Ass'y.
Il faut que je démonte.
J'avais bien vu la question, mais je n'ai pas du tout la même carte.
Mes cartes sont celles de la question 4403, je pense vérifier les composants de la carte P.C.B. Ass'y.
Il faut que je démonte.
04 novembre 2025 à 09:11
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.
ChatGpt voleur : Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
04 novembre 2025 à 12:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Ces résistances de 300 kOhms (150, en //) servent à décharger (assez lentement) les gros condos qui portent la HT. Il leur faudra environ 5 mn pour descendre la HT des 2/3. C'est pour cela qu'il est écrit "vérifiez la décharge" à leurs bornes (les cosses). Pas une cause de panne.
Sur la carte principale, cherchez éventuellement un condo avec son dessus bombé, ou des taches de corrosion... Il faut savoir qu'au delà de 10 ans, des condos chimiques peuvent perdre leurs propriétés et générer des pannes, et sans signes extérieurs... Nombreux cas sur ce forum.
Ces résistances de 300 kOhms (150, en //) servent à décharger (assez lentement) les gros condos qui portent la HT. Il leur faudra environ 5 mn pour descendre la HT des 2/3. C'est pour cela qu'il est écrit "vérifiez la décharge" à leurs bornes (les cosses). Pas une cause de panne.
Sur la carte principale, cherchez éventuellement un condo avec son dessus bombé, ou des taches de corrosion... Il faut savoir qu'au delà de 10 ans, des condos chimiques peuvent perdre leurs propriétés et générer des pannes, et sans signes extérieurs... Nombreux cas sur ce forum.
04 novembre 2025 à 13:48
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour,
A l’œil nu, rien de visible sur un potentiel condensateur défectueux et je pense difficile à tous les tester.
Au vu du code d'erreur P05, je m'orientais plus sur la carte Alim mais je ne vois pas quel test ou mesure je peux réaliser.
Pour une PAC de 18 ans, est-il possible de la dépanner en changeant une carte et espérer la faire tenir, ou il est plus judicieux de tout changer ?(10 000-12 000€ que je vais devoir emprunter
)
A l’œil nu, rien de visible sur un potentiel condensateur défectueux et je pense difficile à tous les tester.
Au vu du code d'erreur P05, je m'orientais plus sur la carte Alim mais je ne vois pas quel test ou mesure je peux réaliser.
Pour une PAC de 18 ans, est-il possible de la dépanner en changeant une carte et espérer la faire tenir, ou il est plus judicieux de tout changer ?(10 000-12 000€ que je vais devoir emprunter
)08 novembre 2025 à 11:47
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Sanyo erreur P05 sur CR254GV56B
Bonjour.
Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...
Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas de photo en bonne définition de vos cartes, surtout la principale. En plus, celles de la Q4403, ben ce ne sont pas les vôtres...
Avez-vous bien cherché des traces de corrosion? Car il y en a sur VOS photos. Ces taches marron ne sont pas un problème sur cette carte, mais elles pourraient couper certaines pistes quand elles sont étroites. L'erreur P05 doit surement provenir d'une tension continue issue d'un pont diviseur, qui arrive dégradée au microP, et celui-ci stoppe la machine vu que la valeur qu'il lit n'est plus dans la fourchette attendue. Piste coupée, résistance ou diode HS, condo en court-circuit, les causes peuvent être variées. Hélas, Sanyo ne donne pas ses schémas détaillés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2025 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
- N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
- N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo CR484gvh56c Erreur P22
- N°5846 : Bonjour. J'ai un problème récurrent sur ma PAC Sanyo, cela fait la deuxième carte de puissance que je dois changer. Avez-vous déjà eu ce souci ? Comment résoudre en amont ce dysfonctionnement ? Comment mesurer les...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
- N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
- 10. Panne PAC Sanyo
- N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...
- 11. Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
- N°5571 : Bonjour. J'ai une PAC avec UE Sanyo 604 E qui est en panne de liaison avec l'UI (erreur E04). J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'échange 2600 de Dom Aom (j'aime bien le pseudo) avec Marc575 puis Alex1282. D'abord parce que...
Informations sur le forum Climatisation
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite