Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5571
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Bonjour.
J'ai une PAC avec UE Sanyo 604 E qui est en panne de liaison avec l'UI (erreur E04).
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'échange 2600 de Dom Aom (j'aime bien le pseudo) avec Marc575 puis Alex1282.
D'abord parce que les prémices étaient similaires et le code panne et les cartes électroniques identiques.
Ensuite parce que la qualité d'investigation de Dom Aom est très intéressante.
J'ai donc regardé de plus près l'alimentation (carte FIL-CR604GVH56) en essayant de ne pas défaire le chevelu des cartes.
J'ai découvert le fusible F001 bien caché sous les gros condensateurs de 680 µF
Il est en circuit ouvert et j'espère que ce n'est que cela (pas de trace visible de surchauffe ailleurs, les grosses soudures sont correctes). A suivre lorsque je l'aurai changé lundi.
En attendant, en suivant les parties essentielles du circuit (du sport sans débrancher les cartes !) j'ai découvert avec surprise que les bobines RE1 et RE2 étaient… à fond de machine, derrière la cryogénie dans une double paroi, inaccessibles.
Pourquoi les avoir mises si loin de l'électronique ?
Extrêmement surpris par cette disposition (pas vraiment un critère de maintenabilité), je me pose la question d'un tel enfouissement de ces 2 bobines.
Connaissez-vous la nécessité technique (si elle existe) de cette étonnante disposition ?
Cordialement.
P. S. : J'ai une formation d'électronicien. Cela peut faciliter les échanges.
PJ : Synoptique des interconnexions de carte (je n'ai que cela avec un synoptique du câblage qui reprend un peu les mêmes infos).
Je l'ai partiellement traduit (je déteste les mercantiles qui vendent en France sans la correction élémentaire d'écrire en Français).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai une PAC avec UE Sanyo 604 E qui est en panne de liaison avec l'UI (erreur E04).
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'échange 2600 de Dom Aom (j'aime bien le pseudo) avec Marc575 puis Alex1282.
D'abord parce que les prémices étaient similaires et le code panne et les cartes électroniques identiques.
Ensuite parce que la qualité d'investigation de Dom Aom est très intéressante.
J'ai donc regardé de plus près l'alimentation (carte FIL-CR604GVH56) en essayant de ne pas défaire le chevelu des cartes.
J'ai découvert le fusible F001 bien caché sous les gros condensateurs de 680 µF
Il est en circuit ouvert et j'espère que ce n'est que cela (pas de trace visible de surchauffe ailleurs, les grosses soudures sont correctes). A suivre lorsque je l'aurai changé lundi.
En attendant, en suivant les parties essentielles du circuit (du sport sans débrancher les cartes !) j'ai découvert avec surprise que les bobines RE1 et RE2 étaient… à fond de machine, derrière la cryogénie dans une double paroi, inaccessibles.
Pourquoi les avoir mises si loin de l'électronique ?
Extrêmement surpris par cette disposition (pas vraiment un critère de maintenabilité), je me pose la question d'un tel enfouissement de ces 2 bobines.
Connaissez-vous la nécessité technique (si elle existe) de cette étonnante disposition ?
Cordialement.
P. S. : J'ai une formation d'électronicien. Cela peut faciliter les échanges.
PJ : Synoptique des interconnexions de carte (je n'ai que cela avec un synoptique du câblage qui reprend un peu les mêmes infos).
Je l'ai partiellement traduit (je déteste les mercantiles qui vendent en France sans la correction élémentaire d'écrire en Français).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




27 juillet 2019 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Bonjour.
Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)
Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.
Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.
Bonne chasse! Dom.
Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)
Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.
Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.
Bonne chasse! Dom.
28 juillet 2019 à 12:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Bonjour à tous.
Mon beau-frère possède une pompe à chaleur Sanyo, l'unité intérieure n'a pas de plaque signalétique ni de marque sur les carters mais il y a une carte Sanyo CR-UXRP71B.
Après un démarrage le défaut P10 apparait, j'ai bien vu un sujet concernant ce défaut, apparemment un flow switch eau, sur la carte j'ai bien vu un connecteur avec la mention flow, sûr que c'est un contact alors je vais le shunter et.... boum le disjoncteur.
Ma demande : si une personne aurait le schéma de branchement de cette carte, ou si elle a des suggestions à faire pour ce problème P10 ou flow switch.
Merci d'avance.
Mon beau-frère possède une pompe à chaleur Sanyo, l'unité intérieure n'a pas de plaque signalétique ni de marque sur les carters mais il y a une carte Sanyo CR-UXRP71B.
Après un démarrage le défaut P10 apparait, j'ai bien vu un sujet concernant ce défaut, apparemment un flow switch eau, sur la carte j'ai bien vu un connecteur avec la mention flow, sûr que c'est un contact alors je vais le shunter et.... boum le disjoncteur.
Ma demande : si une personne aurait le schéma de branchement de cette carte, ou si elle a des suggestions à faire pour ce problème P10 ou flow switch.
Merci d'avance.
23 janvier 2020 à 17:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Bonjour.
@fdolh, pouvez-vous faire des photos des UE et UI de la PAC et les mettre sur ce forum ?
@fdolh, pouvez-vous faire des photos des UE et UI de la PAC et les mettre sur ce forum ?
24 janvier 2020 à 10:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04
Bonjour.
Déjà merci de m'avoir répondu.
Suite à des recherches sur la toile j'ai trouvé sur youtube le remplacement de cette carte ou la personne explique la signification des connecteurs. https://www.youtube.com/watch?v=Spj2YuWYLEk
Alors le shunt que j'ai fait c’était sur l'alim 230V de la carte
(flow).
Et dans cette vidéo, un connecteur est un détecteur de circulation d'eau donc le défaut P10, en suivant les fils il s’avère que c est une sonde de température sur le retour d'eau de l'unité intérieure.
J'ai retiré ce connecteur et un défaut F10 est apparu donc j'ai remis le connecteur puis j'ai retiré la fixation de la sonde du tube et laissé la sonde à l'air libre et voilà plus de défaut tout fonctionne parfaitement.
Le problème est partiellement résolu, je pense que la sonde est défectueuse.
Merci pour plus d'info.
Déjà merci de m'avoir répondu.
Suite à des recherches sur la toile j'ai trouvé sur youtube le remplacement de cette carte ou la personne explique la signification des connecteurs. https://www.youtube.com/watch?v=Spj2YuWYLEk
Alors le shunt que j'ai fait c’était sur l'alim 230V de la carte

(flow).Et dans cette vidéo, un connecteur est un détecteur de circulation d'eau donc le défaut P10, en suivant les fils il s’avère que c est une sonde de température sur le retour d'eau de l'unité intérieure.
J'ai retiré ce connecteur et un défaut F10 est apparu donc j'ai remis le connecteur puis j'ai retiré la fixation de la sonde du tube et laissé la sonde à l'air libre et voilà plus de défaut tout fonctionne parfaitement.
Le problème est partiellement résolu, je pense que la sonde est défectueuse.
Merci pour plus d'info.
24 janvier 2020 à 15:35