Bonjour.
C'est un échangeur à plaques sur ce modèle, la fuite est sur le circuit hydraulique ou frigorifique ?
S'il y a une fuite sur la partie frigorifique, il y a de fortes probabilités que de l'eau soit rentrée dans le circuit frigorifique et dans ce cas, la PAC est bonne pour la casse (trop de frais).
La PAC ayant au moins 10 ans, avez-vous essayé de voir si ça ne vous ne coûterait pas moins cher (avec les aides éventuelles) de la remplacer ?
20 août 2020 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème échangeur thermique PAC Walter Meier

Bonjour
Cette PAC A/O est une PAC Airpac Ophely rebadgée Walter Meier.
Groupe extérieur Sanyo (racheté depuis par Panasonic, les pièces ne sont pas faciles à trouver et elles sont très chères).
17 août 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème échangeur thermique PAC Walter Meier

Publicité

Bonjour.
Le pressostat doit être changé par un frigoriste car il est brasé, il faudra donc retirer le R410A du circuit avant d'intervenir sur la pièce en défaut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pressostat clim Fujitsu Atlantic

15 août 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Si la clim a perdu du fluide frigorigène, il y a une fuite, fuite qu’il faudra trouver avec du matériel de professionnel...
14 août 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Et la valve autoperçante n'est pas compatible avec les raccords à visser R410A
14 août 2020 à 14:18
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Bonjour Vincent1890.

Pour info, si vous n'est pas un pro frigoriste et que vous n'avez pas l'autorisation de manipulation des fluides frigorigènes, le site que vous avez cité ne pourra pas vous vendre de R410A, ce qui est normal.
http://www.eurorefrigerant.com/content/14-faqs
14 août 2020 à 14:12
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Le revendeur ne vous a pas communiqué la liste de ses frigoristes agréés ?
Même si vous payez le frigoriste 500-600€ vous ferez un économie de 600-700€ par rapport au prix barré affiché sur le site de ce revendeur (2086€50).
Et ne soyez pas pressé,la canicule sera finie quand vous trouverez un frigoriste tongue
13 août 2020 à 20:07
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Il ne vous reste plus qu'a la poser.
Mise en service obligatoire par un professionnel nous contacter si besoin d'un frigoriste.

L'article R543-78 du code de l'environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
13 août 2020 à 19:07
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Bonjour.

Vous n'avez certainement pas le matériel spécifique du frigoriste pour la mise en service (azote,pompe à vide ...), vous ne pourrez donc rien faire vous même.
Dans ce cas faites appel au revendeur qui vous communiquera la liste de ses stations techniques agréées.
Pour info, si la mise en service n'est pas faite par un pro,il n'y a aucune garantie sur le matériel.
13 août 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Bonjour.
Basez-vous sur le diamètre de la vanne fournie avec la PAC (1", 1"1/4 ....), normalement c'est gravé dessus.
N'oubliez pas de protéger l'installation contre le gel (glycol ou autre système antigel).
06 mars 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux

Bonjour
Les fusibles ne sont pas assez rapides pour protéger les cartes électroniques en cas de foudre.
Il y a probablement des dégâts visibles ou pas sur les cartes électroniques.
Contactez votre assureur habitation, la multirisque doit couvrir ce genre de pannes dues à la foudre.
17 février 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Daikin code erreur u4 clim Daikin

Pour info, cette PAC a été fabriquée par la société Airpac International, rachetée par ALDES.
09 février 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet PAC Walter Meier qui chauffe trop

Bonjour.
1A Alarme externe - Cause :
Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions :
Vérifier la circulation d’eau sur l’échangeur.
Thermostat à remplacer.
09 février 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet PAC Walter Meier qui chauffe trop

Bonjour.
Le défaut se trouve donc sur l4UE (5 clignotements).
Avec le manuel de service en lien réponse 5, contrôlez les clignotements des diodes.
07 février 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Bonjour.
C'est une erreur de communication entre UE et UI.
Contrôlez le câblage de liaison. Si OK,voir la carte électronique de l'UE.
07 février 2020 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne climatisation Altech DAEAU-09HRF

forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

C'est la référence de l'UE !!!!
06 février 2020 à 23:40
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Bonjour.
Quelle est la référence du split en panne ?
06 février 2020 à 13:01
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Le transistor qui a cramé est un 2SD734.
04 février 2020 à 11:04
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Pouvez-vous faire des photos de la carte de l'unité extérieure ??
04 février 2020 à 10:40
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Les Japonais pratiquent régulièrement ce genre d’échange, par exemple la Toyota Yaris 2020 aux USA est une Mazda 2 rebadgée Toyota.
En photos, les vues éclatées des modèles Panasonic et Daikin.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim 3mxs52d2vmbcarte clim cu 3e23cbpg

01 février 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

@PL, cette clim ressemble beaucoup à du Daikin (série 3m....).
01 février 2020 à 22:00
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

Bonsoir.
La carte électronique de l'UE est référencée CW1364118, mais ne semble plus distribuée (aucun site sur le net ne la propose, pas étonnant car appareil de plus de15 ans).
01 février 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

Il faudra les démonter pour un contrôle recto-verso.
Faites-en des photos pour les mettre sur le forum.
01 février 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Contrôlez visuellement les cartes électroniques des 2 unités.
01 février 2020 à 13:29
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Lors de l’intervention, est-ce que le dépanneur vous avait renseigné sur la panne ?
Avait-il récupéré le fluide et fait un test d'épreuve à l'azote ?
30 janvier 2020 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
La mesure de température est à effectuer sur la ou les unité(s) intérieure(s).
28 janvier 2020 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
Avez-vous nettoyé les filtres ? Si oui, probable manque de fluide frigorigène.
Dans ce cas, il faudra faire intervenir un dépanneur frigoriste.
Si vous avez un thermomètre électronique mesurez les températures d'entrée et de sortie d'air du split.
27 janvier 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
@fdolh, pouvez-vous faire des photos des UE et UI de la PAC et les mettre sur ce forum ?
24 janvier 2020 à 10:01
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

Bonjour.
Avez-vous contrôlé le fonctionnement de l'unité extérieure ?
Voir également s'il y a un code panne affiché sur l'électronique de celle-ci.
21 janvier 2020 à 20:32
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage

Bonjour.
Aidez-vous de ce guide des codes défauts : https://manualzz.com/doc/14588931/code-d%C3%A9faut
20 janvier 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne et code erreur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour.
Vérifiez sur l'UE si des diodes clignotent.
Pensez à communiquer les références des UI et de l'UE.
16 janvier 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet PAC Sanyo voyant opération clignote en rouge

Vous avez déjà créé un sujet similaire ici :
Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
12 janvier 2020 à 22:32
forum consulter ce sujet Télécommande pour split RAS-B10N3KV2-E Toshiba

Bonjour
Le manuel de servie se trouve sur le lien joint :
https://www.manualslib.com/download/825353/Toshiba-Ras-B10n3kv2-E.html
Si il n'y a pas de schémas, ce fabricant ne les divulgue pas.
12 janvier 2020 à 19:10
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E

Bonjour.
Pour info, ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel sur la photo, il ne protège pas la PAC en cas de court-circuit, de surintensité et de surcharge.
Il ne protège que les personnes en cas de défaut d'isolement.
En cas de plancher chauffant et d'une PAC Inverter, il n'est pas nécessaire de mettre un gros ballon tampon.
Avez-vous reçu le devis du technicien ?
10 janvier 2020 à 16:18
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne

Pièce repère 3 de vue éclatée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue éclatée PAC Sanyo SPW C366VH

09 janvier 2020 à 11:26
forum consulter ce sujet Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Bonjour.
La sonde de température du tube de refoulement du compresseur doit être en défaut.
Faites des photos de la carte électronique de contrôle de l'unité extérieure.
09 janvier 2020 à 11:20
forum consulter ce sujet Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Ou adressez-vous au fabricant de la PAC (s'il existe encore) qui est AiRPAC (groupe Aldes) au 02 99 74 42 10.
04 janvier 2020 à 17:18
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur Carrel IR33

Je suppose que c'est la suite de cette discussion ?
http://www.forum-climatisation.com/pac-sanyo-ne-demarre-plus.html
Essayez avec la doc jointe.
Pour avoir les paramètres complets, il faut vous adresser au service technique du groupe ALDES.

doublon 250035 notice installation winverter.pdf
04 janvier 2020 à 17:10
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur Carrel IR33

Bonjour
Marque et référence de la PAC ????
04 janvier 2020 à 16:42
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur Carrel IR33

forum consulter ce sujet Bisplit Mitsubishi MSZ-AP15 VG arrête de faire du chaud

Bonjour.
Est-ce que le plancher chauffant a déjà été nettoyé ?
03 janvier 2020 à 21:46
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Yack

Bonjour et meilleurs vœux.
J'ai comme l'impression que ce thermostat a été rajouté à votre installation.
N'y aurait-il pas eu des interventions de SAV depuis l'installation ?
02 janvier 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Réglage clim Hitachi RAM72 QH5

Bonjour.
Phase de dégivrage par inversion de cycle, vous pouvez le vérifier sur l'UE lors du soufflage froid de l'UI.
Demandez à l'installateur s'il n'y a pas un paramétrage à changer pour éviter le soufflage de l'UI lors des dégivrages.
31 décembre 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Bisplit Mitsubishi MSZ-AP15 VG arrête de faire du chaud

Essayez en alternatif.
29 décembre 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

Bonjour.
F3 signale un problème de compresseur et/ou de sa commande, gros frais en perspective.
Acheter un radiateur mobile à bain d'huile vous coûtera moins cher.
29 décembre 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code F3

C'est indiqué sur la doc page 101 par exemple, en espérant que le compresseur soit encore en bon état.
29 décembre 2019 à 17:04
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

D'après la doc, si la connectique est bien en place, la panne est sur la carte de puissance.
29 décembre 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi

Auparavant vous pouvez contrôler la sonde de décharge en sortie du compresseur.
29 décembre 2019 à 13:46
forum consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi