Bonjour à toutes et à tous.
Ce sujet étant devenu trop long, la première partie est disponible en suivant ce lien :
Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Ce sujet étant devenu trop long, la première partie est disponible en suivant ce lien :
Problème consommation pompe à chaleur ALFEA S16
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 octobre 2026 à 11:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
RAPPEL DE VOTRE INTERVENTION EN FIN DE QUESTION 10435 :
Bonjour, problème résolu ?
J'ai le même problème : LED rouge clignotante sur une PAC Alfea S16 en monophasé.
Un technicien m'a changé la carte extérieure et c'est toujours pareil.
J'ai changé les deux cartes intérieures par des pièces d'occasion et j'ai toujours le même souci.
Je ne suis pas un expert, mais étant donné que le technicien ne me donne plus de nouvelles, j'aimerais bien remettre en route avec de l'aide.
Pourrais-je avoir de l'aide pour mon problème, s'il vous plaît ?
J'ai vu sur certains posts qu'il y avait des personnes avec de grandes connaissances.
S'ils peuvent en partager quelques-unes avec moi, je vous remercie par avance.
Merci. Lulu
28 octobre 2026 à 08:27
---------------------------------------------------------
Bonjour.
J'espère que l'internaute de la question précédente a pu finalement se dépanner, après un long combat qui montrait à la fin que sa machine était à 2 doigts de fonctionner. Il a hélas disparu des radars, sans crier gare.
La question montrait un certain nombre de mesures à faire pour avancer dans le diagnostic. Je suggère que vous essayiez de faire les mesures de tensions sur l'IPM, les condos...
Il arrive qu'un ventilo extérieur mette l'UE en panne. Essayez un démarrage sans le(s) ventilo(s). Mais attention à ne jamais débrancher ou rebrancher leurs câbles machine sous tension, gros risque de claquer les moteurs (électronique interne).
Bonjour, problème résolu ?
J'ai le même problème : LED rouge clignotante sur une PAC Alfea S16 en monophasé.
Un technicien m'a changé la carte extérieure et c'est toujours pareil.
J'ai changé les deux cartes intérieures par des pièces d'occasion et j'ai toujours le même souci.
Je ne suis pas un expert, mais étant donné que le technicien ne me donne plus de nouvelles, j'aimerais bien remettre en route avec de l'aide.
Pourrais-je avoir de l'aide pour mon problème, s'il vous plaît ?
J'ai vu sur certains posts qu'il y avait des personnes avec de grandes connaissances.
S'ils peuvent en partager quelques-unes avec moi, je vous remercie par avance.
Merci. Lulu
28 octobre 2026 à 08:27
---------------------------------------------------------
Bonjour.
J'espère que l'internaute de la question précédente a pu finalement se dépanner, après un long combat qui montrait à la fin que sa machine était à 2 doigts de fonctionner. Il a hélas disparu des radars, sans crier gare.
La question montrait un certain nombre de mesures à faire pour avancer dans le diagnostic. Je suggère que vous essayiez de faire les mesures de tensions sur l'IPM, les condos...
Il arrive qu'un ventilo extérieur mette l'UE en panne. Essayez un démarrage sans le(s) ventilo(s). Mais attention à ne jamais débrancher ou rebrancher leurs câbles machine sous tension, gros risque de claquer les moteurs (électronique interne).
29 octobre 2026 à 19:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Bonjour merci de votre retour.
Malheureusement je ne suis pas sur place j essayerai de faire les tests des que possible.
L ipm est sur la carte principale de l UE ?
Car celle ci a été changer par une neuve par un technicien qui avait diagnostiquer avec l aide d'Atlantic la carte de l'UE HS mais après changement de celle ci le problème restait le même.
Il est donc repassé et à diagnostiquer 2 autres cartes HS mais depuis pas de nouvelles et pas de devis.
J'ai donc changé les deux cartes de l'UI par de l occasion mais toujours pareils.
Comme il m avait parlé de deux cartes j'avais pensé à celles ci mais depuis j ai vu qu il y avait une carte filtre dans l'UE est ce que vous avez un moyen de la tester ?
Par avance merci.
Lulu
Malheureusement je ne suis pas sur place j essayerai de faire les tests des que possible.
L ipm est sur la carte principale de l UE ?
Car celle ci a été changer par une neuve par un technicien qui avait diagnostiquer avec l aide d'Atlantic la carte de l'UE HS mais après changement de celle ci le problème restait le même.
Il est donc repassé et à diagnostiquer 2 autres cartes HS mais depuis pas de nouvelles et pas de devis.
J'ai donc changé les deux cartes de l'UI par de l occasion mais toujours pareils.
Comme il m avait parlé de deux cartes j'avais pensé à celles ci mais depuis j ai vu qu il y avait une carte filtre dans l'UE est ce que vous avez un moyen de la tester ?
Par avance merci.
Lulu
30 octobre 2026 à 17:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Bonjour.
L'IPM est visible en réponses 55 et 56, c'est le circuit de puissance qui excite le compresseur.
Il y a 2 autres cartes dans l'UE (pas une) : on les voit en
* réponse 83, la carte filtre actif (ou PFC)
* réponse 84, la carte filtre (d'entrée), c'est la carte de droite ; il y a peu de choses dessus, principalement des inductances et des condos non chimiques, pour "filtrer" les parasites générés par l'UE et ne pas les envoyer dans le reste de la maison. Il y a aussi un petit transfo de courant pour renseigner la grande carte sur le courant consommé. Je n'ai pas les schémas de ces 2 cartes. La PFC est bypassable pour un test rapide. L'autre doit pouvoir se tester, mais il m'en faudra des photos recto-verso.
Peut-être serait-il bon que vous donniez l'historique de votre installation, comment la panne est arrivée, les symptômes, les signes de vie UI et UE, un affichage d'erreur sur le contrôleur avec écran LCD (symbole cloche)... bref tout ce qui pourrait aider à un diag.
L'IPM est visible en réponses 55 et 56, c'est le circuit de puissance qui excite le compresseur.
Il y a 2 autres cartes dans l'UE (pas une) : on les voit en
* réponse 83, la carte filtre actif (ou PFC)
* réponse 84, la carte filtre (d'entrée), c'est la carte de droite ; il y a peu de choses dessus, principalement des inductances et des condos non chimiques, pour "filtrer" les parasites générés par l'UE et ne pas les envoyer dans le reste de la maison. Il y a aussi un petit transfo de courant pour renseigner la grande carte sur le courant consommé. Je n'ai pas les schémas de ces 2 cartes. La PFC est bypassable pour un test rapide. L'autre doit pouvoir se tester, mais il m'en faudra des photos recto-verso.
Peut-être serait-il bon que vous donniez l'historique de votre installation, comment la panne est arrivée, les symptômes, les signes de vie UI et UE, un affichage d'erreur sur le contrôleur avec écran LCD (symbole cloche)... bref tout ce qui pourrait aider à un diag.
30 octobre 2026 à 19:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Bonjour.
C'est un peu compliqué de donner un historique, car la maison était vide à l'époque de la panne.
La pompe à chaleur était en route avec une consigne d'environ 16 degrés.
Un jour de présence, je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionnait plus.
Erreur 370.
La LED rouge de l'interface utilisateur clignotait en permanence.
J'ai appelé un chauffagiste et le reste est expliqué plus haut : remplacement de la carte principale de l'unité extérieure, etc.
Le diagnostic a révélé une surtension électrique de type foudre.
L'installation a environ quinze ans.
Voilà, en gros, l'historique que je peux vous donner.
Aujourd'hui, à l'alimentation, nous voyons sur l'écran une mise à jour avec un petit sablier qui tourne.
Ensuite, nous avons un message indiquant que la pompe à chaleur est prête à fonctionner, et immédiatement, l'erreur 370 revient.
C'est un peu compliqué de donner un historique, car la maison était vide à l'époque de la panne.
La pompe à chaleur était en route avec une consigne d'environ 16 degrés.
Un jour de présence, je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionnait plus.
Erreur 370.
La LED rouge de l'interface utilisateur clignotait en permanence.
J'ai appelé un chauffagiste et le reste est expliqué plus haut : remplacement de la carte principale de l'unité extérieure, etc.
Le diagnostic a révélé une surtension électrique de type foudre.
L'installation a environ quinze ans.
Voilà, en gros, l'historique que je peux vous donner.
Aujourd'hui, à l'alimentation, nous voyons sur l'écran une mise à jour avec un petit sablier qui tourne.
Ensuite, nous avons un message indiquant que la pompe à chaleur est prête à fonctionner, et immédiatement, l'erreur 370 revient.
31 octobre 2026 à 09:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
P.S :
Par contre, je n'ai pas ressorti la carte de l'UE et je ne vois aucune LED sur celle-ci.
Alors que dans le dossier de maintenance, il est stipulé qu'il devrait y avoir une LED clignotante.
Par contre, je n'ai pas ressorti la carte de l'UE et je ne vois aucune LED sur celle-ci.
Alors que dans le dossier de maintenance, il est stipulé qu'il devrait y avoir une LED clignotante.
31 octobre 2026 à 09:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Bonjour.
Une erreur 370 est normalement une absence de communication UI/UE. Souvent, c'est parce qu'une alimentation basse tension ne fonctionne plus, dans l'UI ou dans l'UE. Récemment, ce fut le cas pour un propriétaire d'Alféa, question 10677. Les 2 cartes d'UI ont chacune une alim, et l'UE aussi, bien sûr. Il faudrait vérifier le fonctionnement de ces 3 alims. Il se peut aussi que le secteur n'arrive pas sur une de ces cartes, car les alims ont besoin du secteur (redressé) pour fonctionner. Attention, certains condos chimiques portent du 330VDC.
Une erreur 370 est normalement une absence de communication UI/UE. Souvent, c'est parce qu'une alimentation basse tension ne fonctionne plus, dans l'UI ou dans l'UE. Récemment, ce fut le cas pour un propriétaire d'Alféa, question 10677. Les 2 cartes d'UI ont chacune une alim, et l'UE aussi, bien sûr. Il faudrait vérifier le fonctionnement de ces 3 alims. Il se peut aussi que le secteur n'arrive pas sur une de ces cartes, car les alims ont besoin du secteur (redressé) pour fonctionner. Attention, certains condos chimiques portent du 330VDC.
31 octobre 2026 à 10:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Oui j'avais bien compris le manque de communication entre les module mais comme la carte de UE est neuve et que les deux cartes de l UI on été changé par de l'occasion comment puis-je vérifier l'alimentation de ces carte ?
31 octobre 2026 à 13:38
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
La personne de l'autre question avait elle aussi acheté une carte d'occase... morte! Réponses 54 à 56.
Pour vérifier une alim sommairement, il faut mesurer les tensions sur les condos des secondaires, en général entre 5 et 17V. L'autre personne est passée par là aussi. Si les condos sont à 0V, l'alim ne fonctionne pas, si du moins le condo haute tension porte bien du 330VDC. Si pas de 330V, il faut chercher pourquoi il n'arrive pas.
Pour vérifier une alim sommairement, il faut mesurer les tensions sur les condos des secondaires, en général entre 5 et 17V. L'autre personne est passée par là aussi. Si les condos sont à 0V, l'alim ne fonctionne pas, si du moins le condo haute tension porte bien du 330VDC. Si pas de 330V, il faut chercher pourquoi il n'arrive pas.
31 octobre 2026 à 16:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation climatiseurs
Augmentation consommation pompe à chaleur
Bonjour, je n'ai pas pris de tension ce matin.
Mais j'ai trouvé la LED sur la carte de l'UE, elle ne clignote pas et ne s'allume pas non plus.
J'ai pris en photo la carte filtre, je pense, mais il est compliqué de prendre les tensions sans débrancher quelques fils.
Cependant, j'ai bien 230 V sur les deux fils blanc et noir qui vont de la carte filtre à la carte de puissance de l'UE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais j'ai trouvé la LED sur la carte de l'UE, elle ne clignote pas et ne s'allume pas non plus.
J'ai pris en photo la carte filtre, je pense, mais il est compliqué de prendre les tensions sans débrancher quelques fils.
Cependant, j'ai bien 230 V sur les deux fils blanc et noir qui vont de la carte filtre à la carte de puissance de l'UE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2026 à 11:19