Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6016
Question Forum Climatisation : Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Bonjour.
J'ai une climatisation Panasonic inverter avec 3 splits.
Le modèle est CU-3E23CBPG
Le voyant du Timer s'allume en permanence, pas de séquence / temps.
Quelqu'un est venu voir, tout est bon, il a commandé une carte principale électronique Daikin qui semble être la même mais apparemment les splits ne reconnaissent pas la carte.
Je cherche une carte principale du modèle ci-dessus mais j'en trouve pas.
Après je me pose la question si ça vient bien de là.
Où je peux en trouver une...
Il fait froid... Et sur les sites j'en trouve pas.
Merci pour votre aide.
J'ai une climatisation Panasonic inverter avec 3 splits.
Le modèle est CU-3E23CBPG
Le voyant du Timer s'allume en permanence, pas de séquence / temps.
Quelqu'un est venu voir, tout est bon, il a commandé une carte principale électronique Daikin qui semble être la même mais apparemment les splits ne reconnaissent pas la carte.
Je cherche une carte principale du modèle ci-dessus mais j'en trouve pas.
Après je me pose la question si ça vient bien de là.
Où je peux en trouver une...
Il fait froid... Et sur les sites j'en trouve pas.
Merci pour votre aide.
01 février 2020 à 16:00
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Bonjour.
Panasonic et Daikin ce n'est pas du tout la même marque. Donc, impossible de passer du coq à l'âne.
Le risque est de cramer les autres cartes aie !
Panasonic et Daikin ce n'est pas du tout la même marque. Donc, impossible de passer du coq à l'âne.

Citation :C'est qui ce quelqu'un ?
Quelqu'un est venu voir, tout est bon, il a commandé une carte principale électronique Daikin qui semble être la même mais apparemment les splits ne reconnaissent pas la carte.
Le risque est de cramer les autres cartes aie !

01 février 2020 à 19:09
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Avez-vous un site sur lequel je peux commander la carte ?
01 février 2020 à 19:27
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Bonsoir.
La carte électronique de l'UE est référencée CW1364118, mais ne semble plus distribuée (aucun site sur le net ne la propose, pas étonnant car appareil de plus de15 ans).
La carte électronique de l'UE est référencée CW1364118, mais ne semble plus distribuée (aucun site sur le net ne la propose, pas étonnant car appareil de plus de15 ans).
01 février 2020 à 21:41
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
@PL, cette clim ressemble beaucoup à du Daikin (série 3m....).
01 février 2020 à 22:00
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Bonjour.
Peut-être, mais ce n'est pas pour cela que les chargements informatiques usine soient les mêmes.
Peut-être, mais ce n'est pas pour cela que les chargements informatiques usine soient les mêmes.
02 février 2020 à 10:28
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus
Bonjour,
@Zan, désolé pour votre déconvenue, je pense que le vendeur sérieux n'aurait pas pris le risque de vous faire tester la compatibilité entre ces 2 marques. Voici l'avertissement trouvés sur un site de pièces détachées :
@Zan, désolé pour votre déconvenue, je pense que le vendeur sérieux n'aurait pas pris le risque de vous faire tester la compatibilité entre ces 2 marques. Voici l'avertissement trouvés sur un site de pièces détachées :
Citation :Puisse ce forum prévenir les suivants...
Attention ! Avant toute commande, veuillez vérifier la compatibilité de votre Platine - Module - Carte Électronique et de votre Climatiseur PANASONIC. Notre conseil : vérifiez que les pièces détachées recherchées et votre Climatiseur PANASONIC concordent au modèle d’origine.
02 février 2020 à 11:33