Bonjour,
Je suis passé en triphasé dans un logement que je loue.
Lors des manipulations dans le coffret électrique pour l'équilibrage des phases, j'ai commis une (grosse
) erreur et j'ai envoyé du 400V à la PAC...
Ayant vite compris mon erreur, je suis aussitôt allé voir l'unité intérieure et j'ai constaté qu'une odeur de brulé et de la fumée venait de l'endroit où il y a la carte électronique (CR-UXRP71B) de l'unité intérieure.
La PAC (fournie par multibéton il y a une dizaine d'années) est composée de l'unité intérieure (avec son boitier de commande) et du groupe extérieur. Il s'agit du modèle MI 12 de Multibéton, mais c'est du Sanyo.
J'ai contacté mon installateur qui déjà ne peut intervenir rapidement et ensuite me dit que cela prendra minimum 3 semaines (!?) pour réparer.
Je voudrais donc voir avec vous si je peux me débrouiller "seul".
Les symptômes : Lorsque je remets le disjoncteur principal, l’interrupteur différentiel protégeant la PAC saute.
Si j'isole électriquement le groupe extérieur de l'unité intérieure, l'ID ne saute pas, l'unité intérieure est donc alimentée mais le boitier de commande n'affiche rien. Il y a 2 fusibles encore intacts sur le PCB de l'UI.
A partir de là, je me pose un tas de questions :
- Le problème vient il de l'UI ou du groupe extérieur ? Ou les 2 ?
- Il s'agit peut-être uniquement du pilotage marche/arrêt du groupe extérieur par la carte de l'UI...
- On trouve la carte de l'UI sur Internet, mais comment être sûr que c'est le seul problème ?
Voilà, merci pour vos avis éclairés.
Je suis passé en triphasé dans un logement que je loue.
Lors des manipulations dans le coffret électrique pour l'équilibrage des phases, j'ai commis une (grosse
) erreur et j'ai envoyé du 400V à la PAC...Ayant vite compris mon erreur, je suis aussitôt allé voir l'unité intérieure et j'ai constaté qu'une odeur de brulé et de la fumée venait de l'endroit où il y a la carte électronique (CR-UXRP71B) de l'unité intérieure.
La PAC (fournie par multibéton il y a une dizaine d'années) est composée de l'unité intérieure (avec son boitier de commande) et du groupe extérieur. Il s'agit du modèle MI 12 de Multibéton, mais c'est du Sanyo.
J'ai contacté mon installateur qui déjà ne peut intervenir rapidement et ensuite me dit que cela prendra minimum 3 semaines (!?) pour réparer.
Je voudrais donc voir avec vous si je peux me débrouiller "seul".
Les symptômes : Lorsque je remets le disjoncteur principal, l’interrupteur différentiel protégeant la PAC saute.
Si j'isole électriquement le groupe extérieur de l'unité intérieure, l'ID ne saute pas, l'unité intérieure est donc alimentée mais le boitier de commande n'affiche rien. Il y a 2 fusibles encore intacts sur le PCB de l'UI.
A partir de là, je me pose un tas de questions :
- Le problème vient il de l'UI ou du groupe extérieur ? Ou les 2 ?
- Il s'agit peut-être uniquement du pilotage marche/arrêt du groupe extérieur par la carte de l'UI...
- On trouve la carte de l'UI sur Internet, mais comment être sûr que c'est le seul problème ?
Voilà, merci pour vos avis éclairés.
01 février 2020 à 10:37
Forum Climatisation Réponse 1
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
Contrôlez visuellement les cartes électroniques des 2 unités.
Contrôlez visuellement les cartes électroniques des 2 unités.
01 février 2020 à 13:29
Forum Climatisation Réponse 2
Surtension sur PAC Sanyo
Il faudra les démonter pour un contrôle recto-verso.
Faites-en des photos pour les mettre sur le forum.
Faites-en des photos pour les mettre sur le forum.
01 février 2020 à 13:30
Forum Climatisation Réponse 3
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
Avec de la chance, un fusible de protection a lâché. Sinon les cartes électroniques, moteurs etc.
Avec de la chance, un fusible de protection a lâché. Sinon les cartes électroniques, moteurs etc.

01 février 2020 à 14:25
Forum Climatisation Réponse 4
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
Merci pour vos retours. Voici les photos de la carte de l'UI.
Effectivement, il semble qu'un transistor (et + ?) ait cramé. Son remplacement suffirait-il à réparer ?
Une question subsidiaire. En temps normal, lorsque l'unité intérieure est alimentée, le groupe extérieur est également alimenté électriquement puisque les alim sont en parallèle.
Mais je comprends que c'est l'UI qui pilote électroniquement le groupe extérieur. Donc se peut-il que si l'UI n'a pas eu le temps (à cause de la surtension) de donner l'ordre au groupe extérieur de démarrer, celui-ci n'ait pas eu de dommage ?
Bonne journée à tous.
Merci pour vos retours. Voici les photos de la carte de l'UI.
Effectivement, il semble qu'un transistor (et + ?) ait cramé. Son remplacement suffirait-il à réparer ?
Une question subsidiaire. En temps normal, lorsque l'unité intérieure est alimentée, le groupe extérieur est également alimenté électriquement puisque les alim sont en parallèle.
Mais je comprends que c'est l'UI qui pilote électroniquement le groupe extérieur. Donc se peut-il que si l'UI n'a pas eu le temps (à cause de la surtension) de donner l'ordre au groupe extérieur de démarrer, celui-ci n'ait pas eu de dommage ?
Bonne journée à tous.
03 février 2020 à 10:14
Forum Climatisation Réponse 5
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement l'équipe du forum climatisation.
03 février 2020 à 11:28
Forum Climatisation Réponse 6
Surtension sur PAC Sanyo
Bonsoir.
Effectivement, je n'arrive pas à ajouter les images à mon message.
Bref, les voici. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Effectivement, je n'arrive pas à ajouter les images à mon message.
Bref, les voici. Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
04 février 2020 à 02:22
Forum Climatisation Réponse 7
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
Pouvez-vous faire des photos de la carte de l'unité extérieure ??
Pouvez-vous faire des photos de la carte de l'unité extérieure ??
04 février 2020 à 10:40
Forum Climatisation Réponse 8
Surtension sur PAC Sanyo
Le transistor qui a cramé est un 2SD734.
04 février 2020 à 11:04
Forum Climatisation Réponse 10
Surtension sur PAC Sanyo
Le fusible est intact.
Un des 4 gros condensateurs est un peu gonflé.
Un des 4 gros condensateurs est un peu gonflé.
04 février 2020 à 17:40
Forum Climatisation Réponse 11
Surtension sur PAC Sanyo
Bonjour.
J'ai remonté toutes les cartes. Remonté l'ID. Ça ne saute plus !? Mais la PAC ne démarre pas pour autant.
Sur la carte contrôleur du groupe extérieur, les LED 1 et 2 clignotent alternativement. En connaissez-vous la signification N
Sur l'UI, j'aurais bien voulu mettre l'appoint électrique mais si je force le contacteur, un défaut concernant cet appoint s'affiche ?
Par ailleurs, quelqu'un connait-il le code installateur à renseigner sur l'automate de l'UI ?
Merci.
J'ai remonté toutes les cartes. Remonté l'ID. Ça ne saute plus !? Mais la PAC ne démarre pas pour autant.
Sur la carte contrôleur du groupe extérieur, les LED 1 et 2 clignotent alternativement. En connaissez-vous la signification N
Sur l'UI, j'aurais bien voulu mettre l'appoint électrique mais si je force le contacteur, un défaut concernant cet appoint s'affiche ?
Par ailleurs, quelqu'un connait-il le code installateur à renseigner sur l'automate de l'UI ?
Merci.
07 février 2020 à 14:01