Bonjour à tous,
Je cherche à savoir comment arrêter la ventilation permanente sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG.
L’installateur m’a expliqué qu’il fallait couper une résistance sur la carte électronique (et il m’a montré l’emplacement).
Mais voilà avant de faire cette manœuvre irréversible, mon chat a marché sur la télécommande de l’appareil et il semblerait qu’il ait activé cette fonction sans qu’il y ait besoin d’intervenir sur l’électronique interne de l’appareil.
Comme j’ai trois splits et que je n’ai pas envie de bricoler l’électronique sur les deux autres je voulais savoir si quelqu’un connait la séquence à utiliser sur la télécommande (genre programmation avancée) pour désactiver et activer cette ventilation permanente quand la température de consigne est atteinte...
Merci d’avance pour vos réponses.
Seti
Je cherche à savoir comment arrêter la ventilation permanente sur un split Mitsubishi MSZ-AP15VG.
L’installateur m’a expliqué qu’il fallait couper une résistance sur la carte électronique (et il m’a montré l’emplacement).
Mais voilà avant de faire cette manœuvre irréversible, mon chat a marché sur la télécommande de l’appareil et il semblerait qu’il ait activé cette fonction sans qu’il y ait besoin d’intervenir sur l’électronique interne de l’appareil.
Comme j’ai trois splits et que je n’ai pas envie de bricoler l’électronique sur les deux autres je voulais savoir si quelqu’un connait la séquence à utiliser sur la télécommande (genre programmation avancée) pour désactiver et activer cette ventilation permanente quand la température de consigne est atteinte...
Merci d’avance pour vos réponses.
Seti
01 février 2020 à 21:16
Forum Climatisation Réponse 1
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour.
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
02 février 2020 à 18:08
Forum Climatisation Réponse 2
Invité

Stopper ventilation température de consigne atteinte
Invité
Oui certain, j'ai entendu la clim émettre une série de bip sonore très faible (bien plus faible que les bips habituels qu'elle émet lorsqu'on change la température). A ce moment là j'ai cherché la télécommande et j'ai vu mon chat assis dessus entrain de se gratter et appuyer avec ses pattes sur les boutons des réglages de vanne et ventilo etc.
Ça prête à rire mais c'est ce qui s'est passé.
Ça prête à rire mais c'est ce qui s'est passé.
03 février 2020 à 09:50
Forum Climatisation Réponse 3
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
J'ai une MSZ AP60vgk et je recherche aussi cette information.
Je n'ai pas eu de réponse pour le moment
si je la trouve je vous en ferais part. 
Si vous avez déjà l'info pouvez-vous partager ?
Merci.
J'ai une MSZ AP60vgk et je recherche aussi cette information.
Je n'ai pas eu de réponse pour le moment
si je la trouve je vous en ferais part. 
Si vous avez déjà l'info pouvez-vous partager ?
Merci.
04 novembre 2020 à 10:27
Forum Climatisation Réponse 4
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
Je ne sais pas si j'arrive un peu tard mais effectivement pour arrêter la soufflerie il faut intervenir sur la carte en sectionnant la résistance JR01.
Il faut aussi déplacer très légèrement la sonde pour ne pas provoquer de différence de température trop rapide.
J’ai été guidé par le SAV Mitsubishi qui est top !!!
Je l’ai fait seul et 5 minutes par unité une fois que l’on a la main.
Je ne sais pas si j'arrive un peu tard mais effectivement pour arrêter la soufflerie il faut intervenir sur la carte en sectionnant la résistance JR01.
Il faut aussi déplacer très légèrement la sonde pour ne pas provoquer de différence de température trop rapide.
J’ai été guidé par le SAV Mitsubishi qui est top !!!
Je l’ai fait seul et 5 minutes par unité une fois que l’on a la main.
05 janvier 2021 à 18:25
Forum Climatisation Réponse 5
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour,
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
Je viens d'installer le split MSZ-AP15VG
J'ai constaté malheureusement le fonctionnement continu du ventilateur.
J'ai donc appliqué la procédure de Mitsubishi en coupant la résistance JR01 (procédure Application Note 3048) et déplacé la sonde RT11 sur le côté extérieur de la console.
J'ai effectué un test à la télécommande avec 23c°, le système chauffe jusqu’à la température consigne de 23c° et régule entre 22,5 et 23,5 pour maintenir la température de consigne.
Mais le ventilateur ne se coupe pas !
Si je diminue la température consigne de 2c° à la télécommande le système s’arrête donc le ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi le ventilateur ne coupe pas à la température de consigne ?
Merci pour vos retours.
12 octobre 2022 à 18:25
Forum Climatisation Réponse 6
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour BENJ77.
Avez vous réussi à résoudre votre problème d’arrêt de ventilation à température ?
Moi je rencontre un problème de surchauffe en mode chauffage et donc on m’a proposer d’effectuer cette manipulation sur les cartes des splits.
Cordialement.
Avez vous réussi à résoudre votre problème d’arrêt de ventilation à température ?
Moi je rencontre un problème de surchauffe en mode chauffage et donc on m’a proposer d’effectuer cette manipulation sur les cartes des splits.
Cordialement.
03 novembre 2023 à 12:06
Forum Climatisation Réponse 7
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Bonjour Seti.
J’ai ouvert une nouvelle question sur le sujet car je suis comme vous gêné par le bruit et le déplacement d’air occasionné par cette ventilation permanente même à vitesse très réduite.
Avez-vous remarqué qu'en mode froid l’été, il en va autrement et que la ventilation s’arrête pour ne tourner que 3 secondes par minute ?
Il devrait donc y avoir un moyen de mettre la ventilation d’hiver au même régime que celle d’été.
Avez-vous réussi à reproduire ce que votre adorable chat a fait ?
Bien cordialement.
J’ai ouvert une nouvelle question sur le sujet car je suis comme vous gêné par le bruit et le déplacement d’air occasionné par cette ventilation permanente même à vitesse très réduite.
Avez-vous remarqué qu'en mode froid l’été, il en va autrement et que la ventilation s’arrête pour ne tourner que 3 secondes par minute ?
Il devrait donc y avoir un moyen de mettre la ventilation d’hiver au même régime que celle d’été.
Avez-vous réussi à reproduire ce que votre adorable chat a fait ?
Bien cordialement.
27 janvier 2025 à 07:03
Forum Climatisation Réponse 8
Stopper ventilation température de consigne atteinte
Apparemment Seti ne réagit plus aux différents messages qui lui sont adressés.
C’est d’autant plus regrettable que son aventure était très intéressante et il est permis de penser que à plusieurs on arriverait peut-être à reproduire la combinaison de touches en question.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
C’est d’autant plus regrettable que son aventure était très intéressante et il est permis de penser que à plusieurs on arriverait peut-être à reproduire la combinaison de touches en question.
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
29 janvier 2025 à 11:48