Bonjour à vous,

Bien embêté à la maison, je me suis dit qu'un forum de spécialiste comme le vôtre aurait surement des éléments de réponse à partager. J'ai cherché dans le forum, il y a notamment la question 1804 le Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne qui a l'air identique mais sur un autre équipement.

Nous avons fait équiper il y a à peu près 10 ans une pompe à chaleur air/eau pour notre chauffage, une Walter Meier (AXAIR ENER'O 604A WINVERTER) dont nous étions très satisfait et qui était bien évidemment suivi/maintenu par un chauffagiste, bref.

Depuis l'été 2019 un truc a changé. La PAC ne respecte plus vraiment la cible de mon radio thermostat. Elle chauffe (c'est déjà pas mal me direz vous), mais elle s'arrête de chauffer un peu comme elle veut on dirait ;) Pour une cible de 19° il m'arrive de retrouver du 22° dans la maison par exemple, ce qu'on n'avait pas avant.

Quand je mets à l'arrêt mon boitier de contrôle (cf image ci jointe), j'ai l'impression que le code 1A est un code d'erreur qui n'était pas la avant et qui est peut être lié au problème.

Le chauffagiste qui m'a posé la PAC a mis la clé sous la porte bien sur, et celui qui me faisait l'entretien, non spécialiste de Walter Meier, a juste sans succès suspecté la liaison du radio thermostat (qui me semble fonctionnel puisque la PAC reçoit l'instruction de chauffer). Et Walter Meier, de Suisse, me répond ne pas/plus avoir de représentants en France.

Moi j'ai l'impression que la PAC n'interprète plus le message du radio thermostat (arrête de chauffer on a atteint la cible), et qu'elle s'arrête de chauffer pour des raisons propres (température max quelconque atteinte quelque part) ? Cela vous fait-il penser à une panne en particulier ? le 1A est-ce une fausse piste ? Auriez-vous des idées pour me décoincer ?

Merci à vous en tout cas.
Jean-Francois

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur qui chauffe trop

09 février 2020 à 09:39
Forum Climatisation Réponse 1

PAC Walter Meier qui chauffe trop

AAC
Membre inscrit
AAC
2 026 messages
Bonjour,

A1. Erreur de communication avec le coffret de sécurité (côté coffret).
Donc à changer.
Cordialement.
09 février 2020 à 13:30
Forum Climatisation Réponse 2

PAC Walter Meier qui chauffe trop

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
199 messages
Bonjour.
1A Alarme externe - Cause :
Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions :
Vérifier la circulation d’eau sur l’échangeur.
Thermostat à remplacer.
09 février 2020 à 14:11
Forum Climatisation Réponse 3

PAC Walter Meier qui chauffe trop

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
199 messages
Pour info, cette PAC a été fabriquée par la société Airpac International, rachetée par ALDES.
09 février 2020 à 14:17
Forum Climatisation Réponse 4

PAC Walter Meier qui chauffe trop

jfa1096
Membre inscrit
jfa1096
3 messages
Merci pour les infos, je vais creuser de ce côté là !
09 février 2020 à 17:53
Forum Climatisation Réponse 5

PAC Walter Meier qui chauffe trop


Invité
invité
Bonjour,
Le code erreur 1A apparait suite à la détection d'une coupure de la continuité entre les bornes 7 et 6 du régulateur Carrel PJ32.
Sur les bornes 6 et 7 vous avez le contrôleur de débit et le thermostat de sécurité de l'appoint électrique.
Il faut contrôler que ces 2 organes de sécurité sont fonctionnels, sinon voir côté circulation d'eau (encrassement / circulateur).
Cordialement.
18 février 2020 à 11:28
Forum Climatisation Réponse 6

PAC Walter Meier qui chauffe trop


Invité
invité
Bonjour, jfa1096.

Juste une petite question est-ce que vous avez fait installer cette PAC avec Biothermic De guichen (35) ?
Cordialement.
19 février 2020 à 15:27
Forum Climatisation Réponse 7

PAC Walter Meier qui chauffe trop

jfa1096
Membre inscrit
jfa1096
3 messages
Bonjour,
C'était (feu) Biothermic Coignières, je ne crois pas qu'il y ait de lien avec Guichen.
Jean-François
12 avril 2020 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème échangeur thermique PAC Walter Meier
    N°6442 : Bonjour, Impossible de trouver les notices techniques de cette PAC PAC Walter Meier Ener'O 484 L'échangeur thermique a des fuites, on me demande 3000€ pour la réparation. Toute aide sera la bienvenue. Merci d'avance à...
  • 2. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 5. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir, Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 10. Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
    N°1416 : Bonjour, climatisation Fujitsu 4 splits environ 60 ml de 1/4 3/8, la charge a été faite par un frigoriste R407C 3000G comme indiqué sur plaque. Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très...
>>> Résultats suivants pour : PAC Walter Meier qui chauffe trop >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite