Question Forum Climatisation : PAC Walter Meier qui chauffe trop
Bonjour à vous,
Bien embêté à la maison, je me suis dit qu'un forum de spécialiste comme le vôtre aurait surement des éléments de réponse à partager. J'ai cherché dans le forum, il y a notamment la question 1804 le Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne qui a l'air identique mais sur un autre équipement.
Nous avons fait équiper il y a à peu près 10 ans une pompe à chaleur air/eau pour notre chauffage, une Walter Meier (AXAIR ENER'O 604A WINVERTER) dont nous étions très satisfait et qui était bien évidemment suivi/maintenu par un chauffagiste, bref.
Depuis l'été 2019 un truc a changé. La PAC ne respecte plus vraiment la cible de mon radio thermostat. Elle chauffe (c'est déjà pas mal me direz vous), mais elle s'arrête de chauffer un peu comme elle veut on dirait ;) Pour une cible de 19° il m'arrive de retrouver du 22° dans la maison par exemple, ce qu'on n'avait pas avant.
Quand je mets à l'arrêt mon boitier de contrôle (cf image ci jointe), j'ai l'impression que le code 1A est un code d'erreur qui n'était pas la avant et qui est peut être lié au problème.
Le chauffagiste qui m'a posé la PAC a mis la clé sous la porte bien sur, et celui qui me faisait l'entretien, non spécialiste de Walter Meier, a juste sans succès suspecté la liaison du radio thermostat (qui me semble fonctionnel puisque la PAC reçoit l'instruction de chauffer). Et Walter Meier, de Suisse, me répond ne pas/plus avoir de représentants en France.
Moi j'ai l'impression que la PAC n'interprète plus le message du radio thermostat (arrête de chauffer on a atteint la cible), et qu'elle s'arrête de chauffer pour des raisons propres (température max quelconque atteinte quelque part) ? Cela vous fait-il penser à une panne en particulier ? le 1A est-ce une fausse piste ? Auriez-vous des idées pour me décoincer ?
Merci à vous en tout cas.
Jean-Francois
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien embêté à la maison, je me suis dit qu'un forum de spécialiste comme le vôtre aurait surement des éléments de réponse à partager. J'ai cherché dans le forum, il y a notamment la question 1804 le Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne qui a l'air identique mais sur un autre équipement.
Nous avons fait équiper il y a à peu près 10 ans une pompe à chaleur air/eau pour notre chauffage, une Walter Meier (AXAIR ENER'O 604A WINVERTER) dont nous étions très satisfait et qui était bien évidemment suivi/maintenu par un chauffagiste, bref.
Depuis l'été 2019 un truc a changé. La PAC ne respecte plus vraiment la cible de mon radio thermostat. Elle chauffe (c'est déjà pas mal me direz vous), mais elle s'arrête de chauffer un peu comme elle veut on dirait ;) Pour une cible de 19° il m'arrive de retrouver du 22° dans la maison par exemple, ce qu'on n'avait pas avant.
Quand je mets à l'arrêt mon boitier de contrôle (cf image ci jointe), j'ai l'impression que le code 1A est un code d'erreur qui n'était pas la avant et qui est peut être lié au problème.
Le chauffagiste qui m'a posé la PAC a mis la clé sous la porte bien sur, et celui qui me faisait l'entretien, non spécialiste de Walter Meier, a juste sans succès suspecté la liaison du radio thermostat (qui me semble fonctionnel puisque la PAC reçoit l'instruction de chauffer). Et Walter Meier, de Suisse, me répond ne pas/plus avoir de représentants en France.
Moi j'ai l'impression que la PAC n'interprète plus le message du radio thermostat (arrête de chauffer on a atteint la cible), et qu'elle s'arrête de chauffer pour des raisons propres (température max quelconque atteinte quelque part) ? Cela vous fait-il penser à une panne en particulier ? le 1A est-ce une fausse piste ? Auriez-vous des idées pour me décoincer ?
Merci à vous en tout cas.
Jean-Francois
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2020 à 09:39
Forum Climatisation Réponse 1
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Bonjour,
A1. Erreur de communication avec le coffret de sécurité (côté coffret).
Donc à changer.
Cordialement.
A1. Erreur de communication avec le coffret de sécurité (côté coffret).
Donc à changer.
Cordialement.
09 février 2020 à 13:30
Forum Climatisation Réponse 2
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Bonjour.
1A Alarme externe - Cause :
Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions :
Vérifier la circulation d’eau sur l’échangeur.
Thermostat à remplacer.
1A Alarme externe - Cause :
Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions :
Vérifier la circulation d’eau sur l’échangeur.
Thermostat à remplacer.
09 février 2020 à 14:11
Forum Climatisation Réponse 3
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Pour info, cette PAC a été fabriquée par la société Airpac International, rachetée par ALDES.
09 février 2020 à 14:17
Forum Climatisation Réponse 4
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Merci pour les infos, je vais creuser de ce côté là !
09 février 2020 à 17:53
Forum Climatisation Réponse 5
Invité

PAC Walter Meier qui chauffe trop
Invité
Bonjour,
Le code erreur 1A apparait suite à la détection d'une coupure de la continuité entre les bornes 7 et 6 du régulateur Carrel PJ32.
Sur les bornes 6 et 7 vous avez le contrôleur de débit et le thermostat de sécurité de l'appoint électrique.
Il faut contrôler que ces 2 organes de sécurité sont fonctionnels, sinon voir côté circulation d'eau (encrassement / circulateur).
Cordialement.
Le code erreur 1A apparait suite à la détection d'une coupure de la continuité entre les bornes 7 et 6 du régulateur Carrel PJ32.
Sur les bornes 6 et 7 vous avez le contrôleur de débit et le thermostat de sécurité de l'appoint électrique.
Il faut contrôler que ces 2 organes de sécurité sont fonctionnels, sinon voir côté circulation d'eau (encrassement / circulateur).
Cordialement.
18 février 2020 à 11:28
Forum Climatisation Réponse 6
Invité

PAC Walter Meier qui chauffe trop
Invité
Bonjour, jfa1096.
Juste une petite question est-ce que vous avez fait installer cette PAC avec Biothermic De guichen (35) ?
Cordialement.
Juste une petite question est-ce que vous avez fait installer cette PAC avec Biothermic De guichen (35) ?
Cordialement.
19 février 2020 à 15:27
Forum Climatisation Réponse 7
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Bonjour,
C'était (feu) Biothermic Coignières, je ne crois pas qu'il y ait de lien avec Guichen.
Jean-François
C'était (feu) Biothermic Coignières, je ne crois pas qu'il y ait de lien avec Guichen.
Jean-François
12 avril 2020 à 11:54
Forum Climatisation Réponse 8
PAC Walter Meier qui chauffe trop
Bonjour.
Je rencontre le même problème, mais sans message d'erreur qui apparait sur l'affichage.
Des déclenchements intempestifs alors que la température de consigne est atteinte sur le thermostat sans fil et le petit logo (soleil encerclé) qui n'apparait pas sur la commande sanyo.
Avez vous pu résoudre le problème ?
Merci.
Gnoutos
Je rencontre le même problème, mais sans message d'erreur qui apparait sur l'affichage.
Des déclenchements intempestifs alors que la température de consigne est atteinte sur le thermostat sans fil et le petit logo (soleil encerclé) qui n'apparait pas sur la commande sanyo.
Avez vous pu résoudre le problème ?
Merci.
Gnoutos
14 octobre 2021 à 10:59