PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5791
Question Forum Climatisation : PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Bonjour.
Ma PAC CR364GVH56B ne démarre plus. Que signifie l'affichage clignotant EE puis -188 ?
Doit-on avoir une tension sur le bus entre UI et UE ?
Cette panne est apparue après un redémarrage suite échange ballon tampon.
C'est une PAC air-eau Sanyo climastar.
Merci.
Ma PAC CR364GVH56B ne démarre plus. Que signifie l'affichage clignotant EE puis -188 ?
Doit-on avoir une tension sur le bus entre UI et UE ?
Cette panne est apparue après un redémarrage suite échange ballon tampon.
C'est une PAC air-eau Sanyo climastar.
Merci.
03 novembre 2019 à 11:44
Réponse 1 du forum-climatisation
PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Bonjour.
Là je cale, Sanyo est du Airwell maintenant éventuellement contacter la plateforme ils sont sympas.
Là je cale, Sanyo est du Airwell maintenant éventuellement contacter la plateforme ils sont sympas.
07 novembre 2019 à 18:47
Réponse 2 du forum-climatisation
PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Le défaut serait peut-être au niveau du régulateur.
Qui aurait une doc technique concernant ce régulateur de marque Carel type PJ32W10000 ?
Comment le repasser en config usine et le reparamétrer ?
Qui aurait une doc technique concernant ce régulateur de marque Carel type PJ32W10000 ?
Comment le repasser en config usine et le reparamétrer ?
07 novembre 2019 à 19:54
Réponse 3 du forum-climatisation
PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Bonjour.
Le régulateur Carel signale un problème sur son paramétrage (mauvais paramétrage, effacement des données...).
Le régulateur Carel signale un problème sur son paramétrage (mauvais paramétrage, effacement des données...).
08 novembre 2019 à 13:52
Réponse 4 du forum-climatisation
PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Bonjour.
Il me faut une doc pour vérifier les paramètres.
Qui a ce type de documentation ?
Merci.
Il me faut une doc pour vérifier les paramètres.
Qui a ce type de documentation ?
Merci.
08 novembre 2019 à 14:40
Réponse 5 du forum-climatisation
PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus
Bonjour à tous.
Je confirme c'est bien le régulateur PJ32W10000 qui est défaillant.
Je lance un appel, à la recherche d'un régulateur PJ32W10000.
Je confirme c'est bien le régulateur PJ32W10000 qui est défaillant.
Je lance un appel, à la recherche d'un régulateur PJ32W10000.
08 novembre 2019 à 18:36