Bonjour.
Je suis artisan électricien, et je viens de passer l'attestation d'aptitude pour pouvoir poser chez mes clients complètement des climatisations domestiques (et UNIQUEMENT Domestique, réversible ou pas), et les mises en Service qui vont avec.
J'ai potassé les notices Atlantic et suite à ça plusieurs questions :
1) Le vacuomètre intégré de certaines pompes à vide est-il suffisant, ou il faut forcément un vacuomètre digital ?
2) Un mano digital avec vacuomètre intégré et sondes de température intégrées comme le Testo 557s sont-ils utiles pour du domestique, ou c'est too much et un Mano analogique r32 + pompe avec vacuomètre intégré, et thermomètre de poche suffisent ?
3) Je me rends compte sur internet que les installateurs testent à l'azote sans tirer au vide au préalable, en utilisant la pression de la bouteille d'azote.
Nous on a pris en tirant au vide les tuyaux un instant, on met la bouteille d'azote (fermée), on tire au vide complet avec les vannes de service ouvertes, et une fois le vide fait, on envoie l'azote à 10 bars (on travaillait sur du groupe froid de test type boulangerie) et on vérifie si pas de fuite.
Pourquoi une telle différence de procédure ?
4) Des spécificités ou des choses à savoir pour de la clim domestique mono ou multisplit ?
Je reprise que le froid industriel ne m'intéresse pas.
Merci.
Je suis artisan électricien, et je viens de passer l'attestation d'aptitude pour pouvoir poser chez mes clients complètement des climatisations domestiques (et UNIQUEMENT Domestique, réversible ou pas), et les mises en Service qui vont avec.
J'ai potassé les notices Atlantic et suite à ça plusieurs questions :
1) Le vacuomètre intégré de certaines pompes à vide est-il suffisant, ou il faut forcément un vacuomètre digital ?
2) Un mano digital avec vacuomètre intégré et sondes de température intégrées comme le Testo 557s sont-ils utiles pour du domestique, ou c'est too much et un Mano analogique r32 + pompe avec vacuomètre intégré, et thermomètre de poche suffisent ?
3) Je me rends compte sur internet que les installateurs testent à l'azote sans tirer au vide au préalable, en utilisant la pression de la bouteille d'azote.
Nous on a pris en tirant au vide les tuyaux un instant, on met la bouteille d'azote (fermée), on tire au vide complet avec les vannes de service ouvertes, et une fois le vide fait, on envoie l'azote à 10 bars (on travaillait sur du groupe froid de test type boulangerie) et on vérifie si pas de fuite.
Pourquoi une telle différence de procédure ?
4) Des spécificités ou des choses à savoir pour de la clim domestique mono ou multisplit ?
Je reprise que le froid industriel ne m'intéresse pas.
Merci.
11 mai 2022 à 18:28
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseur
Conseils pour électricien frigoriste
Bonjour, question.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
14 mai 2022 à 08:31
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseur
Conseils pour électricien frigoriste
Bonjour.
Pour info,votre entreprise doit avoir, en plus de votre attestation personnelle de manipulation, l’attestation de capacité pour pouvoir acheter du fluide frigorigène ou installer un climatiseur.
Votre attestation de manipulation ne le permet pas.
Il faut avoir du matériel agréé par les organismes de contrôle et d'audit.
C'est à vous de choisir l’organisme de contrôle et d'audit :
Attestation de capacité Fluides Frigorigènes
Attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes
Pour info,votre entreprise doit avoir, en plus de votre attestation personnelle de manipulation, l’attestation de capacité pour pouvoir acheter du fluide frigorigène ou installer un climatiseur.
Votre attestation de manipulation ne le permet pas.
Il faut avoir du matériel agréé par les organismes de contrôle et d'audit.
C'est à vous de choisir l’organisme de contrôle et d'audit :
Attestation de capacité Fluides Frigorigènes
Attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes
16 mai 2022 à 20:24