Question Forum Climatisation : Problème tirage au vide
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau dans le monde du chauffage climatisation.
J'aurai une petite question. Hier j'ai fait l'installation d'une unité intérieure et unité extérieure clim.
Je fais mes raccords, j'envoie l'azote, je teste mes raccords avec le Prestobul.
Tout est OK. Au moment de tirer à vide, je démarre à 30mbars et je descends jusqu'à 2.6 mbars.
J'ai beau laisser 2 ou 3 heures le temps de continuer le chantier. Rien à faire. Alors que j'ai toujours réussi à descendre à 0.3 mbar.
Ma pompe à vide était sur groupe électrogène. Voilà les informations.
Mon patron me forme tout juste et je vous avoue que je suis tombé amoureux de ce travail alors j'aimerai le surprendre.
Merci d'avance.
Je suis nouveau dans le monde du chauffage climatisation.
J'aurai une petite question. Hier j'ai fait l'installation d'une unité intérieure et unité extérieure clim.
Je fais mes raccords, j'envoie l'azote, je teste mes raccords avec le Prestobul.
Tout est OK. Au moment de tirer à vide, je démarre à 30mbars et je descends jusqu'à 2.6 mbars.
J'ai beau laisser 2 ou 3 heures le temps de continuer le chantier. Rien à faire. Alors que j'ai toujours réussi à descendre à 0.3 mbar.
Ma pompe à vide était sur groupe électrogène. Voilà les informations.
Mon patron me forme tout juste et je vous avoue que je suis tombé amoureux de ce travail alors j'aimerai le surprendre.
Merci d'avance.
12 mars 2021 à 06:48
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème tirage au vide
Bonjour.
Est-ce que le vide a été cassé à l'azote ?
Est-ce que le vide a été cassé à l'azote ?
12 mars 2021 à 12:53
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème tirage au vide
Bonjour.
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:33
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème tirage au vide
Re.
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:40
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème tirage au vide
Bonjour,
En complément des infos de AAC, une petite astuce, lors du tirage au vide, au bout de quelques minutes fermez les vannes mano, tout en laissant la pompe fonctionner, le bruit de celle-ci va changer.
Si à la fin du tirage au vide il se passe la même chose c'est qu'il y a un souci.
En effet une fois le tirage terminé, vannes fermées ou ouvertes le bruit de la pompe ne doit pas changer,
Il se peut aussi qu'il n'y ait rien avec le test azote et le mille bulles.
Perso je teste aussi mes manos c'est une habitude. Les tubes peuvent être mal serrés ou percés abimés.
Avoir toujours un jeu d'avance dans la voiture.
En complément des infos de AAC, une petite astuce, lors du tirage au vide, au bout de quelques minutes fermez les vannes mano, tout en laissant la pompe fonctionner, le bruit de celle-ci va changer.
Si à la fin du tirage au vide il se passe la même chose c'est qu'il y a un souci.
En effet une fois le tirage terminé, vannes fermées ou ouvertes le bruit de la pompe ne doit pas changer,
Il se peut aussi qu'il n'y ait rien avec le test azote et le mille bulles.
Perso je teste aussi mes manos c'est une habitude. Les tubes peuvent être mal serrés ou percés abimés.
Avoir toujours un jeu d'avance dans la voiture.