Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
5962
Forum Dépannage Climatisation : Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour.
J'ai un chauffage au sol raccordé à un groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH.
La console de commande m'affiche depuis hier le code erreur Unit 1 - F 04.
Mon unité est donc en défaut mais avez-vous une idée de quoi cela peut venir.
Rien n'est mentionné sur les 3 docs que j'ai du matériel.
En trouvant une brochure de Sanyo Fault Code cela correspondrait à : Outdoor thermistor open circuit, discharge TD1
Pourriez-vous m'aider svp ? UN grand merci par avance et belle journée.
Nico
J'ai un chauffage au sol raccordé à un groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH.
La console de commande m'affiche depuis hier le code erreur Unit 1 - F 04.
Mon unité est donc en défaut mais avez-vous une idée de quoi cela peut venir.
Rien n'est mentionné sur les 3 docs que j'ai du matériel.
En trouvant une brochure de Sanyo Fault Code cela correspondrait à : Outdoor thermistor open circuit, discharge TD1
Pourriez-vous m'aider svp ? UN grand merci par avance et belle journée.
Nico
09 janvier 2020 à 09:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour.
C'est la sonde en sortie du compresseur, celle qui mesure la plus haute température du système. Elle est en général logée dans un cylindre en cuivre soudé sur le tuyau de cuivre qui sort du haut du compresseur. Elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à température ambiante et baisser nettement quand on la chauffe.
Cordialement, Dom.
C'est la sonde en sortie du compresseur, celle qui mesure la plus haute température du système. Elle est en général logée dans un cylindre en cuivre soudé sur le tuyau de cuivre qui sort du haut du compresseur. Elle doit faire plusieurs centaines de kOhms à température ambiante et baisser nettement quand on la chauffe.
Cordialement, Dom.
09 janvier 2020 à 11:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour.
La sonde de température du tube de refoulement du compresseur doit être en défaut.
Faites des photos de la carte électronique de contrôle de l'unité extérieure.
La sonde de température du tube de refoulement du compresseur doit être en défaut.
Faites des photos de la carte électronique de contrôle de l'unité extérieure.
09 janvier 2020 à 11:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Merci pour tous ces retours, je regarde et je reviens vers vous.

09 janvier 2020 à 13:35