Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
7299
Question Forum Climatisation : Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour,
D'avance, je tiens à remercier les différents interlocuteurs qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
Je me permets de vous contacter car j'ai un système de chauffage CIAT YUNA (module intérieur) associé à un module extérieur Sanyo SPW-C366VH me permettant de chauffer un plancher.
Voici mon problème :
Thermostat en mode chauffage.
Le groupe extérieur démarre au bout de quelques minutes, il s'éteint puis il redémarre et ainsi de suite.
Pressions de gaz contrôlées, tout est OK.
Quelqu'un pourrait me dire le type de communication utilisée entre le module intérieur et extérieur ?
Je mesure une tension alternative 3Vac maxi avec une variation de fréquence.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance, bonne journée, cordialement.
D'avance, je tiens à remercier les différents interlocuteurs qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
Je me permets de vous contacter car j'ai un système de chauffage CIAT YUNA (module intérieur) associé à un module extérieur Sanyo SPW-C366VH me permettant de chauffer un plancher.
Voici mon problème :
Thermostat en mode chauffage.
Le groupe extérieur démarre au bout de quelques minutes, il s'éteint puis il redémarre et ainsi de suite.
Pressions de gaz contrôlées, tout est OK.
Quelqu'un pourrait me dire le type de communication utilisée entre le module intérieur et extérieur ?
Je mesure une tension alternative 3Vac maxi avec une variation de fréquence.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance, bonne journée, cordialement.
10 octobre 2021 à 08:42
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
16 octobre 2021 à 11:38
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour.
Tout d'abord merci. C'est très gentil à vous de prendre un peu de votre temps.
Les pressions ont été contrôlées par un frigoriste (PAC en route).
Pour lui les pressions sont bonnes.
De plus j'avais constaté une coupure intempestive de la carte électronique et du thermostat Sanyo.
A la sortie du transfo tensions basses +24 vdc et 12Vdc.
Celui-ci remplacé plus de problème de tension.
Mais au bout d'une minute ou de trois aux alentours de 3A consommés le groupe extérieur se coupe.
Puis redémarre ainsi de suite.
J'ai remplacé la carte électronique Sanyo, même phénomène.
Je me demande si en prenant de la puissance la carte électronique extérieure pose un problème (IGBT ou mofset).
Merci d'avance de m'aider.
Tout d'abord merci. C'est très gentil à vous de prendre un peu de votre temps.
Les pressions ont été contrôlées par un frigoriste (PAC en route).
Pour lui les pressions sont bonnes.
De plus j'avais constaté une coupure intempestive de la carte électronique et du thermostat Sanyo.
A la sortie du transfo tensions basses +24 vdc et 12Vdc.
Celui-ci remplacé plus de problème de tension.
Mais au bout d'une minute ou de trois aux alentours de 3A consommés le groupe extérieur se coupe.
Puis redémarre ainsi de suite.
J'ai remplacé la carte électronique Sanyo, même phénomène.
Je me demande si en prenant de la puissance la carte électronique extérieure pose un problème (IGBT ou mofset).
Merci d'avance de m'aider.
16 octobre 2021 à 11:51
Réponse 3 du forum-climatisation
Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Bonjour,
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
16 octobre 2021 à 16:01
Réponse 4 du forum-climatisation
Problème CIAT Yuna coupure groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
Re, merci pour votre aide.
J'ai contrôlé la sonde (émulé) par l'automate sortie en tension correcte.
J'ai deux sondes (sonde liquide) et sonde départ d'eau semblent OK.
Ces 2 sondes sont branchées sur la carte électronique UI.
Valeurs lues sur le thermostat Sanyo.
Concernant le désembouage, je ne sais pas comment vérifier si je dois tout purger le circuit.
Pour la pompe de circulation : celle-ci tourne mais après je ne sais pas trop comment contrôler son bon fonctionnement.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est l'arrêt brutal du groupe extérieur quand celle-ci demande (semblerait-il) plus de puissance.
Alors que l'UI demande toujours du chauffage sans erreurs sur l'automate, ni le thermostat Sanyo.
Merci d'avance pour votre future aide.
J'ai contrôlé la sonde (émulé) par l'automate sortie en tension correcte.
J'ai deux sondes (sonde liquide) et sonde départ d'eau semblent OK.
Ces 2 sondes sont branchées sur la carte électronique UI.
Valeurs lues sur le thermostat Sanyo.
Concernant le désembouage, je ne sais pas comment vérifier si je dois tout purger le circuit.
Pour la pompe de circulation : celle-ci tourne mais après je ne sais pas trop comment contrôler son bon fonctionnement.
Ce que je ne comprends vraiment pas c'est l'arrêt brutal du groupe extérieur quand celle-ci demande (semblerait-il) plus de puissance.
Alors que l'UI demande toujours du chauffage sans erreurs sur l'automate, ni le thermostat Sanyo.
Merci d'avance pour votre future aide.