Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que ma clim réversible Airton TAC 09 ne faisait plus de chaud.
J'ai positionné le curseur de la télécommande sur chauffage la ventilation démarre de suite et souffle du froid, j'ai affiché 30 sur ma télécommande sur le split l'affichage est de 18 je suppose température de la pièce et après quelques minutes tout s’arrête.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
Je viens de m'apercevoir que ma clim réversible Airton TAC 09 ne faisait plus de chaud.
J'ai positionné le curseur de la télécommande sur chauffage la ventilation démarre de suite et souffle du froid, j'ai affiché 30 sur ma télécommande sur le split l'affichage est de 18 je suppose température de la pièce et après quelques minutes tout s’arrête.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
21 janvier 2020 à 18:56
Forum Climatisation Réponse 1
Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
Bonjour.
Avez-vous contrôlé le fonctionnement de l'unité extérieure ?
Voir également s'il y a un code panne affiché sur l'électronique de celle-ci.
Avez-vous contrôlé le fonctionnement de l'unité extérieure ?
Voir également s'il y a un code panne affiché sur l'électronique de celle-ci.
21 janvier 2020 à 20:32
Forum Climatisation Réponse 2
Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
Bonjour,
Merci de m'avoir répondu je ne suis pas sûr qu'elle démarre je vérifie demain, j'ai ouvert le de cache de protection où il y a les branchements, apparemment rien d'anormal, je ne situe pas où se trouve l'électronique rien vu de tel si vous pouviez m'éclairer.
Merci d'avance, j'ai aussi remis de la mousse de protection sur les tuyauteries extérieures car elle étaient parties.
Je vous tiens au courant. Bonsoir.
Merci de m'avoir répondu je ne suis pas sûr qu'elle démarre je vérifie demain, j'ai ouvert le de cache de protection où il y a les branchements, apparemment rien d'anormal, je ne situe pas où se trouve l'électronique rien vu de tel si vous pouviez m'éclairer.
Merci d'avance, j'ai aussi remis de la mousse de protection sur les tuyauteries extérieures car elle étaient parties.
Je vous tiens au courant. Bonsoir.
22 janvier 2020 à 18:35
Forum Climatisation Réponse 3
Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
Bonjour.
En effet. Voir si l'UE démarre ?
Si oui mais que l'UI ne se met pas en route, et que le départ de la grosse tuyauterie est tiède, certainement manque de gaz.
À vérifier.
En effet. Voir si l'UE démarre ?
Si oui mais que l'UI ne se met pas en route, et que le départ de la grosse tuyauterie est tiède, certainement manque de gaz.
À vérifier.
24 janvier 2020 à 18:13
Forum Climatisation Réponse 4
Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
Bonsoir,
Le groupe extérieur ne démarre pas.
Je vérifie demain si le plus gros tuyau est tiède.
Le groupe extérieur ne démarre pas.
Je vérifie demain si le plus gros tuyau est tiède.
24 janvier 2020 à 19:44
Forum Climatisation Réponse 5
Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
Bonsoir.
Rechercher "panne moteur compresseur".
Rechercher "panne moteur compresseur".
25 janvier 2020 à 01:57