PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
6072
Question Forum Climatisation : PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour.
Tout d'abord merci pour les précieux conseils que j'ai pu glaner sur ce forum.
Aussi, je viens aujourd'hui pour une question un peu particulière, j'ai commandé par l'intermédiaire d'un artisan plombier Chauffagiste, une pompe à chaleur Altherma Daikin R32 (Unité intérieure : EAVZ16S. Unité extérieure : EPGA 14DV) .
Ces unités sont reliées entre elles par des tuyaux qui contiennent de l'eau et non pas du réfrigérant, ce dernier étant dans l'unité extérieure.
Le chauffagiste devait venir m'installer cette PAC mais il est décédé suite à une grave maladie foudroyante.
De fait, je me suis retrouvé avec ma PAC sur les bras, aucun chauffagiste n'étant à ce jour intéressé pour prendre le relais car ils priorisent des chantiers où ils fournissent le matériel. Ce que je peux comprendre.
Globalement les branchements ont été assez simples à réaliser (J'ai tout fait en Multicouche), un électricien gère la partie alimentation.
Par contre, il me manque une donnée essentielle, qui n'est mentionnée nulle part, à savoir quelle section de tuyaux dois-je mettre entre les deux unités INT et EXT ?
J'ai bien sûr contacté Daikin, qui m'a fait un joli mail en me disant qu'il fallait que je vois avec mon installateur.
Toute l'unité intérieure est branchée au niveau de la tuyauterie (Chauffage sol RDC, ECS, radiateurs à l'étage...), il ne manque que cette liaison que je suis incapable de dimensionner, et je ne peux donc pas faire intervenir l’entreprise agréée Daikin pour la mise en service. Et je ne peux toujours pas habiter ma maison.
Si vous pouviez me guider, m'éclairer sur le sujet, je vous en serais reconnaissant, je dépense chaque mois de l'argent dans un meublé pour une histoire de dimension de tuyau...
Merci par avance de vos retours.
JFS
Tout d'abord merci pour les précieux conseils que j'ai pu glaner sur ce forum.
Aussi, je viens aujourd'hui pour une question un peu particulière, j'ai commandé par l'intermédiaire d'un artisan plombier Chauffagiste, une pompe à chaleur Altherma Daikin R32 (Unité intérieure : EAVZ16S. Unité extérieure : EPGA 14DV) .
Ces unités sont reliées entre elles par des tuyaux qui contiennent de l'eau et non pas du réfrigérant, ce dernier étant dans l'unité extérieure.
Le chauffagiste devait venir m'installer cette PAC mais il est décédé suite à une grave maladie foudroyante.
De fait, je me suis retrouvé avec ma PAC sur les bras, aucun chauffagiste n'étant à ce jour intéressé pour prendre le relais car ils priorisent des chantiers où ils fournissent le matériel. Ce que je peux comprendre.
Globalement les branchements ont été assez simples à réaliser (J'ai tout fait en Multicouche), un électricien gère la partie alimentation.
Par contre, il me manque une donnée essentielle, qui n'est mentionnée nulle part, à savoir quelle section de tuyaux dois-je mettre entre les deux unités INT et EXT ?
J'ai bien sûr contacté Daikin, qui m'a fait un joli mail en me disant qu'il fallait que je vois avec mon installateur.

Toute l'unité intérieure est branchée au niveau de la tuyauterie (Chauffage sol RDC, ECS, radiateurs à l'étage...), il ne manque que cette liaison que je suis incapable de dimensionner, et je ne peux donc pas faire intervenir l’entreprise agréée Daikin pour la mise en service. Et je ne peux toujours pas habiter ma maison.
Si vous pouviez me guider, m'éclairer sur le sujet, je vous en serais reconnaissant, je dépense chaque mois de l'argent dans un meublé pour une histoire de dimension de tuyau...
Merci par avance de vos retours.
JFS
06 mars 2020 à 12:17
Forum Climatisation Réponse 1
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour.
Je suis bien embêté, car sur les docs techniques il n'y a aucun renseignement à moins que j'ai mal lu ou compris.
Les raccordements sont des (normalement) raccords plomberie 15/21, 20/27, ensuite, le diamètre des tubes d'eau donc aller retour, dépend de la longueur. Entre les deux unités. Il peut être en 12/14/16 etc. et isolé contre le gel bien sûr.
Si quelqu'un a ces renseignements.

Je suis bien embêté, car sur les docs techniques il n'y a aucun renseignement à moins que j'ai mal lu ou compris.
Les raccordements sont des (normalement) raccords plomberie 15/21, 20/27, ensuite, le diamètre des tubes d'eau donc aller retour, dépend de la longueur. Entre les deux unités. Il peut être en 12/14/16 etc. et isolé contre le gel bien sûr.
Si quelqu'un a ces renseignements.


06 mars 2020 à 18:34
Forum Climatisation Réponse 2
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Merci PL,
J'ai épluché les 132 pages du manuel livré avec la PAC sans succès.
La distance entre les deux unités sont d'à peine 7 mètres.
Merci en tout cas.
J'ai épluché les 132 pages du manuel livré avec la PAC sans succès.
La distance entre les deux unités sont d'à peine 7 mètres.
Merci en tout cas.
06 mars 2020 à 19:04
Forum Climatisation Réponse 3
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour.
Basez-vous sur le diamètre de la vanne fournie avec la PAC (1", 1"1/4 ....), normalement c'est gravé dessus.
N'oubliez pas de protéger l'installation contre le gel (glycol ou autre système antigel).
Basez-vous sur le diamètre de la vanne fournie avec la PAC (1", 1"1/4 ....), normalement c'est gravé dessus.
N'oubliez pas de protéger l'installation contre le gel (glycol ou autre système antigel).
06 mars 2020 à 21:34
Forum Climatisation Réponse 4
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonsoir,
Pour Remois, je suis surpris que Daikin ne donne pas l'info...
Pour Remois, je suis surpris que Daikin ne donne pas l'info...
Citation :Cette entreprise devrait répondre, non ?
je ne peux donc pas faire intervenir l’entreprise agréée Daikin pour la mise en service.
07 mars 2020 à 20:22
Forum Climatisation Réponse 5
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonsoir,
ptigui29 : merci pour l'info, en fait, il y avait à l'intérieur du bouchon de protection que je n'avais jamais enlevé, les données gravées suivantes : 1" x 11 BSP (11 correspond au nombre de filet par pouce).
C'est en fait, un filetage BSP Cylindrique contrairement au BSP Conique pour le gaz.
Il va falloir que je me penche sur le sujet, je ne connais pas du tout ce type de filetage et les raccords qui vont bien.
En tout cas, merci pour le conseil, je n'avais pas été assez curieux.
tam : l'entreprise ne veut venir que pour la mise en service, ne répondent pas à ce genre de questions sans avoir vu le matériel et qu'ils ont trop de travail en ce moment et ils priorisent les installations complètes, ils ne peuvent passer qu'en JUIN !!! par contre pour la mise en service, j'ai des délais à 15 jours.
Vous comprenez mon désarroi.
Merci en tout cas.
Par contre si vous avez des infos sur le BSP et les raccords ad Hoc, je serais preneur.
Bonne soirée et bon dimanche à vous.
ptigui29 : merci pour l'info, en fait, il y avait à l'intérieur du bouchon de protection que je n'avais jamais enlevé, les données gravées suivantes : 1" x 11 BSP (11 correspond au nombre de filet par pouce).
C'est en fait, un filetage BSP Cylindrique contrairement au BSP Conique pour le gaz.
Il va falloir que je me penche sur le sujet, je ne connais pas du tout ce type de filetage et les raccords qui vont bien.
En tout cas, merci pour le conseil, je n'avais pas été assez curieux.
tam : l'entreprise ne veut venir que pour la mise en service, ne répondent pas à ce genre de questions sans avoir vu le matériel et qu'ils ont trop de travail en ce moment et ils priorisent les installations complètes, ils ne peuvent passer qu'en JUIN !!! par contre pour la mise en service, j'ai des délais à 15 jours.
Vous comprenez mon désarroi.
Merci en tout cas.
Par contre si vous avez des infos sur le BSP et les raccords ad Hoc, je serais preneur.
Bonne soirée et bon dimanche à vous.
07 mars 2020 à 22:03
Forum Climatisation Réponse 6
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Petite précision, côté unité intérieure de la PAC, je suis en 26/34 "standard".
07 mars 2020 à 22:12
Forum Climatisation Réponse 7
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour.
En effet, 1" correspond au 26/34.
Donc vous pouvez vous baser sur un diamètre de tube sur une longueur X maxi de 28. Il existe des tubes plastique (PE) isolés d'un seul tenant que vous pouvez enterrer dans une gaine.
Par contre il faut un outil spécial pour les raccords à sertir sur les tubes plastiques.
En effet, 1" correspond au 26/34.
Donc vous pouvez vous baser sur un diamètre de tube sur une longueur X maxi de 28. Il existe des tubes plastique (PE) isolés d'un seul tenant que vous pouvez enterrer dans une gaine.
Par contre il faut un outil spécial pour les raccords à sertir sur les tubes plastiques.
08 mars 2020 à 08:48
Forum Climatisation Réponse 8
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour.
Pouvez-vous préciser la puissance de votre unité extérieure, je suppose qu'au départ de l'unité intérieure il y a un genre de tuyau (avec plusieurs sorties en demi pouce) ou répartiteur sur laquelle sont branchés vos multicouches.
Bonne journée.
Pouvez-vous préciser la puissance de votre unité extérieure, je suppose qu'au départ de l'unité intérieure il y a un genre de tuyau (avec plusieurs sorties en demi pouce) ou répartiteur sur laquelle sont branchés vos multicouches.
Bonne journée.
08 mars 2020 à 08:48
Forum Climatisation Réponse 9
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonjour,
@Remois, si vous avez relevé 1"x11 BSP, vous avez donc la réponse recherchée.
Les dimensions correspondent-elles au document joint ?
P. S. : Pour moi un constructeur qui ne répond pas à une demande écrite quand l'info n'est pas dans sa doc, s’exclue de lui-même...
Norme BSP
@Remois, si vous avez relevé 1"x11 BSP, vous avez donc la réponse recherchée.
Les dimensions correspondent-elles au document joint ?
P. S. : Pour moi un constructeur qui ne répond pas à une demande écrite quand l'info n'est pas dans sa doc, s’exclue de lui-même...
Norme BSP
08 mars 2020 à 10:29
Forum Climatisation Réponse 10
Invité

PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Invité
Bonsoir.
Les alimentations en eau froide EF se font avec du 3/4 quant aux circuits de liaison il est au minimum d'un pouce 1' est plus.
Il est fonction de la puissance et du débit d'eau.
Attention, le filtrage peut être en 1' mais la liaison en un diamètre supérieur.
Quel diamètre avez-vous mis pour les nourrices, les PC, et radiateur ?
Quel pas pour le PC 100mm, 150mm ou 200mm.
A partir du moment que vous connaissez la puissance, le débit, la distance, vous pouvez calculer n'importe quel diamètre.
Cordialement.
Les alimentations en eau froide EF se font avec du 3/4 quant aux circuits de liaison il est au minimum d'un pouce 1' est plus.
Il est fonction de la puissance et du débit d'eau.
Attention, le filtrage peut être en 1' mais la liaison en un diamètre supérieur.
Quel diamètre avez-vous mis pour les nourrices, les PC, et radiateur ?
Quel pas pour le PC 100mm, 150mm ou 200mm.
A partir du moment que vous connaissez la puissance, le débit, la distance, vous pouvez calculer n'importe quel diamètre.
Cordialement.
09 mars 2020 à 19:20
Forum Climatisation Réponse 11
PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
Bonsoir,
En fait, sur le manuel d'installation, Daikin parle de l'outil de Hydronic Piping Calculation qui fait partie du Heating Solutions Nasvigator pour le calcul ci-dessus ainsi que pour dimensionner l'isolant de cette canalisation.
Merci à ceux qui pratiquent de confirmer ou pas.
En fait, sur le manuel d'installation, Daikin parle de l'outil de Hydronic Piping Calculation qui fait partie du Heating Solutions Nasvigator pour le calcul ci-dessus ainsi que pour dimensionner l'isolant de cette canalisation.
Merci à ceux qui pratiquent de confirmer ou pas.
09 mars 2020 à 21:28