Bonjour.

Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter.
Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus.
Sur la télécommande, le code erreur er 04.
Je bidouille un peu les connectiques, j’éteins et rallume la PAC, et j'arrive à faire repartir le système, avec une montée en température de l'eau.
Le soir même, mon client me rappelle pour me dire qu'à nouveau, plus rien ne fonctionne.
Je me dis que c'est la carte "Controller Ass'y CR-CR254GVH56" (carte 1) et la carte P.C.B. Ass'y CR-HIC80A1-E (carte 2) qui doivent avoir un problème.
J'envoie tout ça à un pro Sanyo.
RAS, sur son banc d'essais tout fonctionne.
Je rebranche tout ça.
Je change le câble du bus, même problème.
Je teste les relais de la carte intérieure, ils fonctionnent bien.
Et je me rends compte que la carte 1 ne s'allume pas, aucune des leds scintille.
Je teste l'alim sur connecteur AC200 CN001, et j'ai à peine 6V....
Donc je me dis que ça doit être la carte P.C.B. Ass'y CR-FIL140E (carte 3) que ne doit plus délivrer d'alim.
Comment la tester ? Comment être sûr ? Que dois-je faire ?
Les condos montent à 220V puis s’arrêtent et descendent petit à petit.
Sur le petit transfo jaune en haut au milieu, j'ai 220V sur les bornes 1 et 3, puis d'un coup plus rien...
Merci d'avance d'essayer de m'aider.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte pac sanyopanne carte pac sanyopanne carte pac sanyo

06 décembre 2017 à 14:03
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur

Panne PAC Sanyo

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
6 470 messages
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
06 décembre 2017 à 14:25
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur

Panne PAC Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
2 873 messages
Bonjour.

Attention, je ne connais pas cet équipement.

Si vous alimentez la carte 3, le petit transfo va donner au secondaire sans doute entre 15 et 20V. Un 1er circuit intégré à 3 pattes va en tirer du 12V régulé (IC101, probablement un 7812), puis son voisin va prendre ce 12V pour en faire sans doute un 5V régulé (un 7805). Mesurez en DC aux bornes des 3 condos chimiques (un moyen et 2 petits) pour voir ces 3 valeurs.

Si vous dites que le primaire voit 220V AC puis plus rien, c'est que le jus passe par un relais et que celui-ci s'ouvre... Sur la grande carte, vous avez une alim à découpage en haut à gauche qui demande de la haute tension pour fonctionner. Si celle-ci baisse sans arrêt, elle finit par s'arrêter, et c'est peut-être ça qui fait que le relais sur la carte 1 s'ouvre...

Sans les vues de derrière, je ne peux guère aller plus loin.

Cordialement, Dom.
06 décembre 2017 à 14:52
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur

Panne PAC Sanyo

thomas46
Membre inscrit
thomas46
2 messages
Bonjour Dom-Aom.

Merci de cette rapide réponse.
La carte 3 d'alimentation est déposée.
Je vais donc faire les tests juste en prenant une alim sur une prise, rien d'autre ne sera branché sur la carte.
Cela conviendra-il pour les tests ?
Les cartes 1 et 2 ont été reposées dans le groupe extérieur, elles ont été testées et tourne rond.
D’après ce que j'ai compris du fonctionnement, on alimente en 220v la carte 3.
Puis celle-ci délivre du 220v à la carte 1 et 2 via le connecteur rouge CN005 sur la carte 3.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien, juste 6v, tension résiduelle à la c...

Cordialement, Tom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte pompe à chaleur Sanyo

07 décembre 2017 à 06:40
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur

Panne PAC Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
2 873 messages
Bonjour.

Je pense que, carte toute seule, les mesures suggérées seront bonnes. En fait, la carte comprend une résistance de limitation du courant de charge des gros condos (c'est le composant noir le plus proche du relais), et une fois les condos chargés, le relais RY001 à côté du transfo (et commandé par le connecteur vert) vient la court-circuiter pour autoriser le passage du courant important demandé par le compresseur. Le transfo est situé après la résistance. Si le transfo ne consomme pas trop, la résistance ne sera pas vraiment un frein au passage du courant pour l'alimenter, et vous aurez bien au secondaire les 3 tensions prévues.

En revanche, si la résistance est HS, alors le transfo ne recevra pas 230V à son primaire. La résistance est en fait une CTP, autrement dit une résistance pas très élevée à froid, mais qui va centupler à chaud. Si vous n'avez que 6V AC après la CTP, c'est que quelque chose consomme après elle, mais il faut la machine complète pour trouver quoi. Vous pouvez déjà mesurer sa résistance, sans mettre le courant.

J'ai retrouvé la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 qui fait penser à la vôtre. Un 1er internaute avait une soudure HS, mais pour vous ce n'est pas le cas. Un 2ème avait son IPM HS, mais ça disjonctait, ce qui n'est pas non plus votre cas.

Cordialement, Dom.
07 décembre 2017 à 13:53
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur

Panne PAC Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
8 542 messages
Bonsoir.
F04 = température de refoulement n'est pas correcte.
Certainement un problème de sonde. A vérifier.
09 décembre 2017 à 18:07

Proposer une réponse à Panne PAC Sanyo



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 5. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
    N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
  • 6. Code panne led PAC Sanyo
    N°3915 : Bonjour à tous. Propriétaire d'une PAC air/eau Sanyo SPW CR 484 GVH56 je me permets de vous exposer mon problème. Lorsque j'allume mon UI, elle fonctionne normalement. En mettant en route l'UE, les ventilo ne se lancent pas...
  • 7. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 8. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
    N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC Sanyo >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo