Question Forum Dépannage Climatisation : Problème moteur volet climatiseur Daikin FTXA20A2V1BW
Bonjour,
Mon volet orientable a cessé de fonctionner subitement.
La climatisation, âgée de 5 ans, continue de marcher mais le volet ne réagit pas et se balance "nonchalamment".
J'ai coupé le disjoncteur pour le réinitialiser, réinitialisé la télécommande, mais rien n'y fait.
Même en le commandant via l'application, le problème persiste.
Dois-je remplacer le moteur du volet ? Il s'agit d'un moteur de volet Daikin CTXA FTXA.
Merci pour votre aide.
Mon volet orientable a cessé de fonctionner subitement.
La climatisation, âgée de 5 ans, continue de marcher mais le volet ne réagit pas et se balance "nonchalamment".
J'ai coupé le disjoncteur pour le réinitialiser, réinitialisé la télécommande, mais rien n'y fait.
Même en le commandant via l'application, le problème persiste.
Dois-je remplacer le moteur du volet ? Il s'agit d'un moteur de volet Daikin CTXA FTXA.
Merci pour votre aide.
05 novembre 2025 à 10:44
Réponse 1 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Problème moteur volet climatiseur Daikin FTXA20A2V1BW
Alors du coup après démontage, ce n'était pas le moteur mais les embouts en plastique du volets qui sont un peu usés surtout celui de gauche, et sortie de leurs logements.
J'ai tout remboité et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai tout remboité et tout est rentré dans l'ordre.
05 novembre 2025 à 15:06