Bonjour.
Êtes-vous certain de ne pas avoir laissé une programmation ?
Il y a peut-être une programmation de la part du constructeur afin d’éviter la stratification de l'air, mais si votre machine est à l’arrêt ce serait étonnant !
Y a-t-il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
20 mai 2018 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème pour éteindre ma climatisation

Bonjour.OK, dans votre cas, comme on dit, "qui peut le plus peut le moins" donc oui c'est certain c'est un plus, mais comme je vous l'ai expliqué cela n'est pas certain que les problèmes de vibrations (les basses) seront résolus pour autant.
Bonne continuations.
19 mai 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Avis pose amortisseur unité extérieure

Publicité

Bonjour.
En effet un rajout de 100 gr est nécessaire.
Par contre des devis seraient une bonne chose, car pour une mise en service par un pro cela vous donne la garantie du matériel.
Celle-ci comprend :
Un test d'étanchéité sous azote à 28 b mini.
Le tirage au vide.
Le complément de charge.
En règle générale sur Paris un forfait de 150/180 € devrait convenir.
19 mai 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonjour.
OK. Le problème sera sûrement récurrent dans le futur au niveau du bruit et répercutions phoniques dans vos murs.
Il n'y a vraiment pas la possibilité de poser au sol vos UE ?
Et sinon donnez-nous la raison ?
17 mai 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Avis pose amortisseur unité extérieure

Bonjour.
Apparemment cela serait une sonde de votre UI (unité intérieure) qui serait HS qui correspondrait à une sonde E4, par contre cela correspond à qui ou quoi ? bonne question ?
Comme il n'y en a que 2 dans cette machine (enfin en principe) : la sonde batterie et la sonde de reprise air ambiant donc j'opterais pour la 1ère solution.
Donc avez-vous bien changé cette sonde ?
Si oui la carte serait incriminée.
17 mai 2018 à 19:24
forum consulter ce sujet Panne code E3 clim AUX

Bonjour.
Les 0.830 kg sont pour quel métré ?
17 mai 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonjour. Dom veut dire le capot du dessus.
Bonne journée.
17 mai 2018 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAK-50PXB/RAC-50WXB

Bonjour.
Il est difficile de vous répondre car le prix varie suivant les sociétés, les régions, mais le prix moyen est aux alentours de 70 €/kg.
Je voudrais vous dire aussi que l'on ne remplace jamais le gaz que ce soit n'importe quelle installation, les 20 gr par mètre est une règle générale mais il faut lire les conditions de complément de charge car cela peut être différent suivant les constructeurs.
Les machines ont une charge initiale qui va d'un métré mini à un métré maxi et si besoin est, un complément est à effectuer.
Citation :
C'est du R410A, clim LG, 0.83kg + environ 10m de liaison
Les 10 m sont la longueur totale ou en plus de la LG tolérée ?
Êtes-vous dans la longueur maxi du constructeur ? Donc avec un complément de charge.
17 mai 2018 à 07:42
forum consulter ce sujet Montant charge r410A clim LG

Bonjour.
Perso et ayant déjà effectué maintes fois ce genre d'installation qui certainement sera beaucoup plus joli, les tubes bien placés avec le câble de liaison gainé et le tube de condensat, un enduit de rebouchage suffit.
17 mai 2018 à 07:32
forum consulter ce sujet Reboucher une saignée dans BA13 pour passage tuyaux clim

Bonjour.
En règle générale un trou est un trou qu'il soit fait par une carotteuse ou autre appareillage adapté n’est pas dérangeant, le principal est qu'il soit bien rebouché et bien quand il est fait avec le moins de dégâts possible.
16 mai 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ?

Bonjour.
Vous ne dites pas tout car vous mettez et vous faites tout cela vous même et la mise en service alors ??
Citation :
je vais avoir tous mes groupes regroupés sur ce même pan de mur...
Trop fort ! regardez sur le site il y a des réponses sur ce genre de problème, mettre les groupes au sol et sur des plaques de jardin vous évitera de nous rappeler même si vous mettez VOS groupes sur un seul pan de mur avec votre idée de plots cela ne sera pas suffisant.
16 mai 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Avis pose amortisseur unité extérieure

Bonjour.
Citation :
Quelle forme doit avoir la moulure ?
Elle doit être suffisamment grande pour accueillir les 2 tubes isolés, le tube condensat, le câble de liaison UE UI peut être le câble d'alimentation, donc une moulure de 120 x 50 devrait convenir.
Il existe des moulures toutes prêtes fournies par les distributeurs comme Fritec, Rolesco... allez voir sur leur site tout y est.
Citation :
Ça ne risque pas d'être un "piège à huile ?
Non la vitesse du fluide ramènera l'huile au compresseur, mais le mieux serait de mettre le complément de mesure en horizontal.
13 mai 2018 à 11:29
forum consulter ce sujet PAC air/air faut-il respecter une longueur de 3 mètres

Bonjour. En effet cette marque vous conviendra au mieux.
12 mai 2018 à 13:50
forum consulter ce sujet Choisir clim Samsung ou De Dietrich

Bonjour.
Il faut savoir que plus la distance est courte plus on améliore la puissance d'une installation.
Mais, il y a des préconisations constructeur.
Si vous avez 50 cm c'est à dire dos à dos généralement, il faut techniquement respecter un retour d'huile donc 2 m serait un minimum nécessaire.
Une moulure installée proprement derrière votre UE.
Le R32 est nouveau sur le marché, donc je ne saurais vous dire en retour ce qu'il en est, par contre le R410A est assez performant et serait suffisant pour vos 24 m².
D'autant plus que ce gaz ne va disparaître de suite.
Bien sûr je ne saurais que trop vous recommander une société ayant pignon sur rue et détenant leur habilitation d'installateur, ainsi que faire jouer la concurrence avec plusieurs devis.
Attestation d'aptitude pour le technicien.
Attestation de capacité pour la société.
12 mai 2018 à 13:49
forum consulter ce sujet PAC air/air faut-il respecter une longueur de 3 mètres

Bonjour.
Votre question aurait dû être dans le forum litige travaux.
Mais bon, Il faut savoir que l'eau de condensation correspond à de l'eau de pluie, donc non buvable et "corrosive", juste bonne à arroser les plantes ou pour le fer à repasser.
Votre voisine est responsable, une installation doit être faite dans les "règles de l'art" donc notamment l’évacuation des eaux condensées, une pompe de relevage adaptée pourrait résoudre ce problème sinon celui-ci va durer.
Vous devriez allez voir votre voisine dans un 1er temps lui montrer et expliquer le problème, si cette personne ne veut rien entendre prendre des photos et envoyer une LRAR à votre syndic.
Une procédure sera engagée.
Cette personne a-t-elle demandé l'autorisation pour cette installation ?
Elle existe depuis combien de temps ? etc. A suivre.
12 mai 2018 à 13:35
forum consulter ce sujet Évacuation des eaux de condensation en immeuble

Bonjour.
Alors JIMA, c'est pas sympa c'est juste un contrôle de base de la carte inverter si vous ne savez pas le faire en tant que dépanneur c'est dommage. crylol
Si le ventilo condenseur ne démarre pas cela voudrait dire que la carte inverter est HS.
C’était juste pour savoir et séquence étape pour la suite du dépannage de notre ami acountenew.
Mais bon ma logique dépannage n'est peut-être pas la même que la vôtre.
Parcourant la France cela m’évite de revenir dessus. biggrinbiggrin
Cette méthode est classique mais j'ai un appareil qui me permet de gagner 1 h d'intervention, mais comme d'habitude les vieux ne savent rien et ne connaissent rien. sadsad
En fait pour raccourcir je suis parti pour un compresseur HS bloqué mécaniquement, c'est violent mais pas toujours facile pour notre internaute en demande de renseignements et d'aide de notre part.
En toute amitié, allez bonne soirée.
11 mai 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Bonjour.
Pour l'utilité de votre installation, ne faites rien, ouvrez les fenêtres supportez quelques jours la chaleur et basta. tonguetongue
Par contre si c'est dans votre sens contraignant ou pas plaisant juste une petite période de chaud intense, oui une clim de bas de gamme pourrait vous convenir. Installée par un pro ce qui vous inviterait des inconvénients techniques futurs.
11 mai 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Choisir clim Samsung ou De Dietrich

Bonjour.
Citation :
Entre temps j'ai fait des mesures sur le moteur de compresseur qui donne du 150V au démarrage sur ses 3 phases, il démarre et d'un coup il s'arrête.
Normalement le voltage au démarrage est en continu donc d'après vos dires la carte inverter ne serait pas incriminée, mais cela ne veut rien dire.
Il faudrait tester la carte :
1) hors tension débrancher le compresseur mettre l'appareil de mesure sur courant continu et les 2 picots sur 2 des fils U W bien les séparer afin d’éviter tout court-circuit.
2) avec une tierce personne effectuer un démarrage en froid par exemple, au moment du démarrage le ventilo démarre quelques secondes et une valeur apparaît sur l'appareil de mesure la noter.
3) effectuer la même procédure sur 2 autres mesure sur U V et V W.
4) si les 3 mesures sont identiques la carte est OK.
Nous donner ces infos, l’idéal est d'avoir un appareil numérique.
10 mai 2018 à 14:54
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Bonjour.
Appeler la plateforme Toshiba vous devriez trouver votre bonheur.
10 mai 2018 à 11:48
forum consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba

Bonjour.
Il se peut qu'il y ait un tube plié.
A vérifier au niveau des courbures.
09 mai 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Drôle de bruit clim Mitsubishi R32

Bonjour.
Éventuellement contacter un pro qui pourrait éventuellement se servir et vous servir.
Mais cela va être difficile.
Je vous conseillerai plutôt de dézinguer les machines et vendre le tout à la ferraille.
Ce sera 20/30 € mais c'est toujours ça.
09 mai 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi y a-t-il un marché de l'occasion ?

Bonjour.
En effet on en revient avec le même problème que la question 4371.
Si vous avez nettoyé avec du produit et souffler avec un compresseur d'air, je pense que vous avez dû projeter de l'eau avec le produit sur la carte de votre UE qui dorénavant est sûrement bonne à changer.
09 mai 2018 à 16:14
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête

Bonjour.
Sur internet il y a un support SAV. Essayez de ce côté.
09 mai 2018 à 07:04
forum consulter ce sujet Changer carte d'alimentation clim Soonko

Bonjour.
A vous de passer une annonce, au Bon Coin ou autre.
09 mai 2018 à 07:02
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi y a-t-il un marché de l'occasion ?

Bonjour.
Je n'ai rien contre ceux qui installent du matériel de bas de gamme, je ne suis pas pour, mais à partir du moment où c'est bien installé et comme je l'ai déjà dit UN CIRCUIT ÉTANCHE (et c'est un secret à ne pas divulguer).
N'importe quelle installation fonctionnera.
08 mai 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Avis climatisation CoolSmart

Bonjour.
OK, je n'avais pas vu la virgule, par contre vous devriez la voir et prendre un temps de réflexion, car sur ce site il y a des personnes qui répondent en entraide depuis plus de 10 ans, soyez un peu respectueux SVP du temps sur notre travail, pour moi par exemple en déplacement j'ai un petit ordinateur et j'essaie d'aider des gens comme vous dans ma petite chambre d’hôtel loin de ma famille, cela m'aide moralement et intellectuellement, alors en tant que pro quand vous dites :
Citation :
j'ai vidé le gaz, ai remis la quantité que le groupe extérieur demande soit 1,19kg de R22.
Et de plus cela ne sert absolument à rien. Car un système frigo s'il est étanche et bien il est étanche.
Je suis déçu par votre comportement irréfléchi, nous on ne fait pas car nous avons une attestation d'aptitude qui est conforme aux lois européennes et françaises et risque de la perdre en faisant ce que vous avez fait et vous vous faites un achat sur internet en toute illégalité et vous êtes fier de nous mettre ça dans la figure.
Merci pour vos enfants qui doivent être impatients de voir leur futur grâce à vous.
Bien à vous. PL
08 mai 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV

Bonjour.
Suivre les instructions de Dom.
Si vous le lancez à la main avec précaution sans se faire coincer un doigt la capacité de démarrage comme expliqué par Dom est incriminée.
08 mai 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Moteur de clim Delonghi F450 qui tourne au ralenti

Bonjour.
Ben non on s'en fout pas du tout, quand les clim ou n'importe quelle marque ou machine on a beaucoup de mal à trouver les docs en français, même en ayant contact avec les constructeurs.
Par contre j'ai trouvé quelque chose sur internet, en tapant " Mitsubishi MS-17LV manuel utilisation en français" vous devriez trouver votre bonheur.
Il est clair que Mitsubishi électrique n'a rien de comparable avec Airton.
Une question les 24°C affichés c'est la température de soufflage en froid ou en chaud ?
07 mai 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Notice climatiseur Mitsubishi MS-17LV

Bonjour.
Il se peut que le poids de gaz soit OK, il m'est venu à l'esprit que cela pourrait provenir de la V4V qui serait passante car en froid la température est correcte mais pas en chaud.
A faire contrôler par le technicien.
06 mai 2018 à 11:10
forum consulter ce sujet Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi

Bonjour.
Je pense que la carte de votre UE est à changer.
Si vous pouvez effectuer par vous-même hors tension cette opération, il n'est pas forcément nécessaire de tout l'attirail du parfait travailleur qui ne veut pas travailler, "je rigole".
04 mai 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu ne démarre pas

Bonjour.
Alors maintenant avec le R 410 A et en système inverter il y a une règle d'or "les temp de soufflage" surtout en mode chaud 40°C en soufflage c'est pas énorme et les 8°C en soufflage en mode froid c'est correct, mais au bout de combien de temps de fonctionnement, normalement il faut environ 20/30 minutes avant toutes mesures.
Et cela est je dirais presque normal que votre installation fonctionne en mode froid car les demandes en fluides ne sont pas les mêmes, mais cela ne va pas durer les sondes vont réagirent différemment.
Et surtout la sonde refoulement compresseur. A suivre.
04 mai 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi

Bonjour.
Ben en tant que pro je ne suis pas trop pour ce genre de matériel, après bien sûr cela dépend de votre portefeuille cela ne doit pas être trop cher.
Par contre attendez-vous à des problèmes ultérieurs : pièces détachées, plateforme etc.
04 mai 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Avis climatisation CoolSmart

Bonjour.
Oui en effet certainement un manque de gaz.
Les températures étant positives à l'heure actuelle +10 +15°C faire un essai en froid, si les petits tubes givrent il va falloir aller dans ce sens.
03 mai 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi

Bonjour.
Pour le dimensionnement la chose ne sera pas compliquée, si la puissance convenait tout à fait pour le volume des pièces et que vous n'avez jamais eu de problème ou de "plaintes" pour chauffer correctement, mettez la même puissance.
C'est que le calcul est bon.
02 mai 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal

Bonjour.
Je vous dirais qu'Airton c'est Airton, au niveau fiabilité ce n'est pas tout à fait ça, ni pour leur conseils.
Mais bon si vous vous sentez capable de changer cette carte par vous-même 159 € est quand même moins cher que de racheter une clim en bas de gamme comme Airton mais a tenu 10 ans et j'en suis très étonné.
A vous de voir.
02 mai 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne

Bonjour.
Comme Dom. Le problème de transmission de bruit est fréquente suite à ce type d'installation, déjà eu beau de retour sur ce site, l’idéal est la pose de votre UE sur 4 dalles de jardin sur un petit lit de sable (la bête fait quand même 75 kg) ceci vous évitera le grattage de tête pour la fixation qui peut bien sûr, se faire avec des chevilles chimiques.
02 mai 2018 à 16:29
forum consulter ce sujet Fixation climatisation Daikin sur isolation extérieure

Bonjour.
Oui cela peut provenir d'un manque de fluide.
Par contre il va falloir effectuer quelques mesures.
L'UI souffle-t-elle chaud ? si oui quelle est la température de soufflage au bout de 20 minutes de fonctionnement ?
02 mai 2018 à 16:20
forum consulter ce sujet Drôle de bruit clim Mitsubishi R32

Bonjour.
Citation :
La pompe de relevage ça sert à quoi exactement ?
Quand on fait du froid on déshumidifie l'air, donc il faut évacuer cette eau. D’où vos autres questions :
Citation :
C'est obligatoire ?
Non pas forcément.
Citation :
Fortement conseillé ?
Non à éviter car cela coûte cher entre 100 et 200 € selon les modèles aussi bien à la pose qu'en cas de remplacement car c'est du consommable donc pas de garantie sauf dans l’immédiat.
Citation :
Ou ça dépend ?
Oui bien sûr cela dépend de votre installation si vous avez une remontée pas trop le choix si vous pouvez mettre en gravitaire faites-le, cela évite des frais futurs.
Je rejoins l'idée de JIMA un split en allège serait le mieux et bien sûr pour notre invité, on ne retire jamais du gaz d'une installation frigorifique. Les installations sont prévues pour une longueur mini et maxi avec complément de charge si besoin est./
Cela arrive mais sur des installations très spécifiques mais généralement dans ces cas les installations sont vides au départ.
30 avril 2018 à 12:44
forum consulter ce sujet Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison

Bonjour. A la limite appelez la plateforme Toshiba. Ça va ils sont sympas.
30 avril 2018 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème unités intérieures Toshiba RAS 10 et RAS 13

Bonjour.
Je crois savoir qu'il va être difficile de passer à autre chose dans votre pays les normes actuelles en Europe tout du moins ne sont pas les appareils par eux-mêmes mais le type de gaz le R22, gaz à effet de serre par exemple qui est interdit depuis + de 15 ans et ayant un impact énorme sur l'environnement il y a eu des fluides de substitution R 522 etc.
Mais maintenant nous travaillons plus avec du R410A en gamme confort clim, d'autres gaz arrivent sur le marché R32 etc.
Nous travaillons avec des compresseurs type INVERTER qui varient en fonction de la demande de fonctionnement et donc une économie certaine au niveau du portefeuille.
L'autre souci chez vous est la régularité au niveau de la fourniture électrique, si vous êtes sur un groupe électrogène ou des variations ou coupures constantes à ce niveau il va être difficile de passer sur ces groupes inverter les casses seront surement très fréquentes.
Essayer de vous renseigner auprès de voisins, entreprises.... les difficultés rencontrées à ces niveaux.
30 avril 2018 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème marche/arrêt split

Bonjour. Aie ! la mezzanine, piège mortel pour piquer toute la chaleur du bas.
Mais bon si avec le radiateur grille pain tout allait bien...
Votre appareil restitue entre 2.5 et 3.2 kW ce qui devrait convenir pour ce que vous voulez faire.
Un conseil même si vous faites l'installation partielle ou totale, faites la mise en service par une société habilitée à la manipulation des fluides ce qui vous donnera la garantie constructeur 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces détachées.
30 avril 2018 à 08:44
forum consulter ce sujet Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison

Bonjour.
Pour vous expliquer simplement on ne peut mesurer une SR ou une SC car le moteur inverter va trop varier il est donc pratiquement impossible d'effectuer ces mesures avec précision comme avec un compresseur tout ou rien.
Les seules indications sont les températures de soufflage qui peut être de 60°C en soufflage en mode chaud et un delta T°C en froid de l'ordre de 12°C, ces mesures s'effectuent avec un fonctionnement de 20/30 minutes, il y a aussi l'oreille si au bout de ce laps de temps le compresseur continue de varier, c'est qu'il cherche son rythme de "croisière" signe aussi que les ondes cherche les bons points de rendement.
Après avec un peu d’expérience les pressions si vous avez que 5 b en BP en mode froid et que celle-ci ne varie pas, et prise en givre signe précurseur de manque de gaz.
L'heure de vérité se fera avec un pesage précis du gaz en fonction des données constructeur et recherche de fuite, test azote à 30/40 b pendant 3/4 h en fonction du circuit si doute attendre le lendemain il se peut qu'il n'y ait pas de fuite reste dans ce cas à changer le ou les schraders.
30 avril 2018 à 08:37
forum consulter ce sujet Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic

Bonjour.
Mitsubishi électrique est une bonne marque parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle.
Pour votre choix de puissance cela ne tient qu'à vous, car vous ne nous donnez pas les mesures de la pièce à chauffer.
Nous donner quelques renseignements supplémentaires afin d'affiner un peu plus votre choix.
29 avril 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison

Bonjour.
Avez-vous bien configuré les potards s'il y en a, ou mis en place l'eeprom si besoin est ?
29 avril 2018 à 21:01
forum consulter ce sujet Splits UE Sanyo clignotent en rouge

Bonjour.
Que ce soit UI ou UE oui, il suffit de bien suivre le démontage avec un suivi de photos et suivre le remontage avec ces photos. Attention tout doit se faire hors tension.
Et attendre bien 10/15 minutes avant toutes interventions.
29 avril 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Changement carte électronique clim Toshiba

Bonjour. Pour moi manque de gaz , fuites tec....
A confirmer en fonction du poids de gaz récupéré.
29 avril 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic

Bonjour.
Alors je ne sais pas où vous habitez mais en France et en Europe les Splits au R22 sont INTERDITS.
Mis à part cela si vous n'arrivez pas à descendre en température votre appareil est surement sous dimensionné.
Si votre appareil est correctement dimensionné, le point de consigne ne doit être en dessous de 5 à 7°C par rapport à la température extérieure.
De plus tous les appareils sont prévus pour un travail avec une température maximum extérieur en mode froid et minimum en mode chaud.
Par ex au R410A 27°C int pour 35°C ext en mode froid, mais avec votre appareil au R22 il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Et en espérant que l'installation soit correctement effectuée dans les règles de l'art, test azote 20 bars, rajout de gaz si nécessaire etc.
29 avril 2018 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème marche/arrêt split

Bonjour. Avec une photo de votre télécommande nous pourrons peut-être vous aider.
29 avril 2018 à 09:47
forum consulter ce sujet Code télécommande compatible clim Airton

Bonjour.
Afin d’éviter la stratification de l'air ce principe de fonctionnement est normal.
Ce n'est pas de l'air froid que vous ressentez mais l'air ambiant, ce n'est qu'une sensation c'est vrai parfois désagréable.
Toutefois en rentrant dans certains paramètres il est possible de modifier ce paramètre.
Je ne sais pas avec une commande IR Toshiba mais quelqu'un pourra peut-être nous renseigner.
Peut-être un pont à couper sur une carte suffit ?
28 avril 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème unités intérieures Toshiba RAS 10 et RAS 13

Bonjour.
Parfois il faut enlever le protège gouttes au dessus du moteur.
Mais normalement la vis qui tient le cerclage moteur est en bas devant vous au niveau du bac condensat.
S'il n'y en pas c'est simplement un clips, attention de ne pas le casser.
Ce que je crains le plus et d’après votre photo, est que le bac soit un ensemble avec la carcasse qui permet de fixer votre UI au mur. Si c'est le cas.
Donc à confirmer de votre part avec photos si nécessaire, là il va falloir appeler un frigoriste afin de ramener le gaz à votre UE et démonter l'ensemble de votre UI, la déconnecter électriquement et frigorifiquement.
En attente.
27 avril 2018 à 10:19
forum consulter ce sujet Clim Daikin ATX35 ailettes turbine cassées