Clim Atlantic tirage au vide
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
4925
Question Forum Climatisation : Clim Atlantic tirage au vide
Bonjour à tous,
J'interviens sur un quadri Atlantic AOYG30MAT4AOYG30LAT4.
Suite à une valve Schrader non étanche ainsi qu'un dudgeon, le fluide s'est échappé.
Après reprise raccord, remplacement valve et test étanchéité azote et nidron, il me reste le tirage au vide.
Mais là j'ai une petite question.
Quand je vais faire mon tirage, bien entendu vanne ouverte, comment vais-je pouvoir tirer au vide la partie située entre le compresseur et les détendeurs ?
Faut-il un aimant ?
Bien à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'interviens sur un quadri Atlantic AOYG30MAT4AOYG30LAT4.
Suite à une valve Schrader non étanche ainsi qu'un dudgeon, le fluide s'est échappé.
Après reprise raccord, remplacement valve et test étanchéité azote et nidron, il me reste le tirage au vide.
Mais là j'ai une petite question.
Quand je vais faire mon tirage, bien entendu vanne ouverte, comment vais-je pouvoir tirer au vide la partie située entre le compresseur et les détendeurs ?
Faut-il un aimant ?
Bien à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 août 2018 à 22:16
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Atlantic tirage au vide
Bonjour.
Tout simplement avec les vannes ouvertes donc en passant par les évapos.
En réfléchissant un peu, si le nidron ou azote est passé par tout le circuit frigorifique le tirage au vide va t'il se faire ? Ah Ah Ah. Réponse à minuit heure du... boulot ou peut-être demain.


Tout simplement avec les vannes ouvertes donc en passant par les évapos.
En réfléchissant un peu, si le nidron ou azote est passé par tout le circuit frigorifique le tirage au vide va t'il se faire ? Ah Ah Ah. Réponse à minuit heure du... boulot ou peut-être demain.



06 août 2018 à 18:16
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic tirage au vide
Invité
Bonjour.
Cela ne répond pas vraiment.
Comment l'azote peut-il passer entre le compresseur et les détendeurs ? (clapets, détendeur si fermés... )
Simple question de compréhension.
Cela ne répond pas vraiment.
Comment l'azote peut-il passer entre le compresseur et les détendeurs ? (clapets, détendeur si fermés... )
Simple question de compréhension.
07 août 2018 à 13:17
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Atlantic tirage au vide
Bonjour,
En froid, on ouvre une électrovanne à l'aide d'un aimant pour laisser passer le liquide frigorigène au travers du détendeur, lequel n'est pas étanche.
En clim, le détendeur n'est pas étanche pour ne pas avoir un piège à huile au niveau des détendeurs électroniques lorsqu'une seule unité intérieure est en service.
Cordialement, JIMA
En froid, on ouvre une électrovanne à l'aide d'un aimant pour laisser passer le liquide frigorigène au travers du détendeur, lequel n'est pas étanche.
En clim, le détendeur n'est pas étanche pour ne pas avoir un piège à huile au niveau des détendeurs électroniques lorsqu'une seule unité intérieure est en service.
Cordialement, JIMA
09 août 2018 à 15:24