Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
9447
Question Dépannage Climatisation : Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Bonjour.
J'essaie désespérément d'interpréter les données affichées par mon vacuomètre (testo 552) pendant le tirage au vide de mon gainable. J'ai suivi une formation de manipulation des fluides frigorifiques il y a quelques années pour mon travail, mais je n'ai jamais eu l'occasion de mettre en pratique ce que j'avais appris lors de cette formation, que j'avais tout de même obtenue.
Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'installation d'un gainable pour mon domicile.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'après plus de 2 heures de tirage au vide sur mon installation, qui comporte 14m de liaison frigorifique en 5/8 3/8, j'obtiens une pression de 4mbar sur mon vacuomètre. Si j'ai bien compris, le seuil d'évaporation de l'humidité varie en fonction de la température ambiante.
Aujourd'hui, mon vacuomètre affiche 24.3°.
D'après le tableau de pression de vapeur saturante, je devrais atteindre 31.7 mbar de pression. Pourtant, tout au long du tirage, ma pression ne cesse de baisser pour se stabiliser autour de 3.8 - 4 mbar...
D'après vous, d'où vient le problème ?
Je suis un peu perdu.
J'ai pu lire ailleurs qu'il fallait atteindre une pression inférieure à 1mbar, mais alors pourquoi ce fameux tableau indique 31.7mbar ? De toute façon, j'ai beau laisser tourner la pompe, je ne descends pas en dessous de 3.8mbar.
Je précise que je suis à 800m d'altitude.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et, pourquoi pas, de me répondre.
Soyez indulgents, c'est du matériel que j'ai emprunté à mon travail.
Je suis électricien dans une entreprise qui fait un peu de tout.
J'essaie désespérément d'interpréter les données affichées par mon vacuomètre (testo 552) pendant le tirage au vide de mon gainable. J'ai suivi une formation de manipulation des fluides frigorifiques il y a quelques années pour mon travail, mais je n'ai jamais eu l'occasion de mettre en pratique ce que j'avais appris lors de cette formation, que j'avais tout de même obtenue.
Aujourd'hui, je me suis lancé dans l'installation d'un gainable pour mon domicile.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'après plus de 2 heures de tirage au vide sur mon installation, qui comporte 14m de liaison frigorifique en 5/8 3/8, j'obtiens une pression de 4mbar sur mon vacuomètre. Si j'ai bien compris, le seuil d'évaporation de l'humidité varie en fonction de la température ambiante.
Aujourd'hui, mon vacuomètre affiche 24.3°.
D'après le tableau de pression de vapeur saturante, je devrais atteindre 31.7 mbar de pression. Pourtant, tout au long du tirage, ma pression ne cesse de baisser pour se stabiliser autour de 3.8 - 4 mbar...
D'après vous, d'où vient le problème ?
Je suis un peu perdu.
J'ai pu lire ailleurs qu'il fallait atteindre une pression inférieure à 1mbar, mais alors pourquoi ce fameux tableau indique 31.7mbar ? De toute façon, j'ai beau laisser tourner la pompe, je ne descends pas en dessous de 3.8mbar.
Je précise que je suis à 800m d'altitude.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et, pourquoi pas, de me répondre.
Soyez indulgents, c'est du matériel que j'ai emprunté à mon travail.
Je suis électricien dans une entreprise qui fait un peu de tout.
29 mai 2024 à 23:11
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Bonjour,
La préconisation diffère d'une marque à l'autre.
Par exemple, Daikin préconise moins de 5 TOR et Atlantic moins de 2 mbar pour le vide.
Si le vide remonte, c'est que vous avez une fuite, même minime soit-elle.
Avez-vous effectué un test à l'azote ?
La préconisation diffère d'une marque à l'autre.
Par exemple, Daikin préconise moins de 5 TOR et Atlantic moins de 2 mbar pour le vide.
Si le vide remonte, c'est que vous avez une fuite, même minime soit-elle.
Avez-vous effectué un test à l'azote ?
30 mai 2024 à 08:05
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Bonjour.
L'ennemi N°1 du frigoriste est l'humidité dans un circuit frigo, si vous jugez que le vacuomètre ne descend pas comme souhaité, casser le vide, le mieux avec de l'azote, avec une pression de 25b en profiter de laisser cette pression sur un split pendant 2h, vérifier avec du mille bulles les raccords, vider et effectuer un nouveau tirage au vide.
Si le problème persiste il est possible que de l'air rentre dans le circuit, bien vérifier les dudgeons, soudures.
L'ennemi N°1 du frigoriste est l'humidité dans un circuit frigo, si vous jugez que le vacuomètre ne descend pas comme souhaité, casser le vide, le mieux avec de l'azote, avec une pression de 25b en profiter de laisser cette pression sur un split pendant 2h, vérifier avec du mille bulles les raccords, vider et effectuer un nouveau tirage au vide.
Si le problème persiste il est possible que de l'air rentre dans le circuit, bien vérifier les dudgeons, soudures.
30 mai 2024 à 08:17
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Re, le fait de laisser sous azote pendant 2h consiste à voir si la pression de 25b chute, dans ce cas : fuite
Ce que je fais aussi je resserre un peu les vannes de service.
Ce que je fais aussi je resserre un peu les vannes de service.
30 mai 2024 à 08:20
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
En complément aux propos tout a fait exacts de PL, j'ajouterais que vous verrez la pression suivre la variation de température.
Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.
Bien prendre en compte ces variations (hausses et baisse) et l'inertie liée à ces variations.
Le mieux est de relever plusieurs relations pression internes/températures externes au cours des 24h en phase de réchauffement et en phase de refroidissement et de vous assurer que vous retrouver toujours la même pression à x degrés en phase de réchauffement (ou de refroidissement) de l'air ambiant.
Le plus simple étant le détecteur de fuite et un remplissage à l'azote Hydrogéné mais chacun fait avec ses moyens et ses habitudes.
30 mai 2024 à 17:19
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Interpréter pressions vacuomètre pendant tirage au vide
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 mai 2024 à 18:12