Question Forum Climatisation : Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour,
Sur une clim Xélance KFR 30 GWX, le voyant de la carte située sur le condenseur clignote 5 fois ce qui correspond sur la notice à : "défaut température compresseur élevée".
La clim est à l'arrêt depuis plusieurs heures et le défaut est toujours présent.
Comment peut-on contrôler si la sonde est bonne et quel type sonde est-ce ?
La sonde située sur le refoulement m'indique : à l'arrêt à 30°C = 3.5 KOhms.
Cordialement.
Sur une clim Xélance KFR 30 GWX, le voyant de la carte située sur le condenseur clignote 5 fois ce qui correspond sur la notice à : "défaut température compresseur élevée".
La clim est à l'arrêt depuis plusieurs heures et le défaut est toujours présent.
Comment peut-on contrôler si la sonde est bonne et quel type sonde est-ce ?
La sonde située sur le refoulement m'indique : à l'arrêt à 30°C = 3.5 KOhms.
Cordialement.
05 août 2018 à 23:17
Réponse 1 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour.
Sympa si vous avez les codes défaut de cette marque, de nous les transmettre car c'est très difficile avec ces nouvelles marques, merci.
Sur ce, la sonde est peut-être bonne suivant les constructeurs ils se gardent quelques sondes avec des mesures particulières.
Couper électriquement la clim et voir si le problème persiste en la redémarrant.
Par contre 158 k ohms = 30 °C.
L’idéal est déconnecter cette sonde hors tension, bien sûr et la démonter de son logement en sortie compresseur.
Effectuer 3 mesures une dans la main = proche de 32°C.
Une ambiante = 25°C.
Et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si vous pouvez nous donner ces valeurs. Ce n'est pas très compliqué et ça occupe les enfants.
Merci.
Sympa si vous avez les codes défaut de cette marque, de nous les transmettre car c'est très difficile avec ces nouvelles marques, merci.
Sur ce, la sonde est peut-être bonne suivant les constructeurs ils se gardent quelques sondes avec des mesures particulières.
Couper électriquement la clim et voir si le problème persiste en la redémarrant.
Par contre 158 k ohms = 30 °C.
L’idéal est déconnecter cette sonde hors tension, bien sûr et la démonter de son logement en sortie compresseur.
Effectuer 3 mesures une dans la main = proche de 32°C.
Une ambiante = 25°C.
Et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si vous pouvez nous donner ces valeurs. Ce n'est pas très compliqué et ça occupe les enfants.
Merci.
06 août 2018 à 18:32
Réponse 2 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Ah oui cela ne va peut-être pas vous rassurer mais si la sonde n'est pas défectueuse peut-être un manque de gaz ?
Car cette sonde sert aussi à cela.
Car cette sonde sert aussi à cela.
06 août 2018 à 18:33
Réponse 3 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonsoir,
Voici les codes défauts de l'unité extérieure en fonction du clignotement de la LED rouge :
- Clignote 1 fois : Défaut capteur température air externe
- Clignote 2 fois : Défaut sonde air externe
- Clignote 3 fois : Défaut courant trop élevé
- Clignote 4 fois : Défaut capteur sortie compresseur
- Clignote 5 fois : Défaut température compresseur élevée
- Clignote 6 fois : Défaut communication
- Clignote 7 fois : DÉFAUT IPM (Groupe)
J'ai l'impression que les 2 premières lignes sont redondantes.
Il y a 3 sondes en tout sur l'unité extérieure :
1) sonde température extérieure placée à l'entrée d'air condenseur
2) sonde sortie compresseur (sur le refoulement)
3) sonde sur la tuyauterie condenseur.
A noter que la 2 et la 3 ont un aspect identique.
Relevé des valeurs :
Sonde N°2 sortie compresseur :
29°C = 3.57 Kohms
33°C = 3.5 Kohms
4°C = 3.5 Kohms
Sonde N°3 tuyauterie condenseur :
29°C = 2.58 Kohms
33°C = 2.23 Kohms
4°C = 3.3 Kohms
Je remarque que la sonde située sur le condenseur varie, pas celle située sur le refoulement.
Ce ne sont pas des PT 100, je ne sais pas à quel type de sonde elles correspondent pour vérifier si ces valeurs sont correctes.
Si je m'en tiens à mon défaut : 5 clignotements cela correspond à une température élevée du compresseur.
Si c'était un problème de manque de gaz, le défaut ne devrait apparaître qu'en fonctionnement pas après des heures d'arrêt ?
Ce défaut est donc pris en compte par la sonde N° 2 située sur le refoulement.
Le fait qu'elle ne change pas de valeur en fonction des températures auxquelles elle est soumise explique peut-être le problème.
Cordialement.
Voici les codes défauts de l'unité extérieure en fonction du clignotement de la LED rouge :
- Clignote 1 fois : Défaut capteur température air externe
- Clignote 2 fois : Défaut sonde air externe
- Clignote 3 fois : Défaut courant trop élevé
- Clignote 4 fois : Défaut capteur sortie compresseur
- Clignote 5 fois : Défaut température compresseur élevée
- Clignote 6 fois : Défaut communication
- Clignote 7 fois : DÉFAUT IPM (Groupe)
J'ai l'impression que les 2 premières lignes sont redondantes.
Il y a 3 sondes en tout sur l'unité extérieure :
1) sonde température extérieure placée à l'entrée d'air condenseur
2) sonde sortie compresseur (sur le refoulement)
3) sonde sur la tuyauterie condenseur.
A noter que la 2 et la 3 ont un aspect identique.
Relevé des valeurs :
Sonde N°2 sortie compresseur :
29°C = 3.57 Kohms
33°C = 3.5 Kohms
4°C = 3.5 Kohms
Sonde N°3 tuyauterie condenseur :
29°C = 2.58 Kohms
33°C = 2.23 Kohms
4°C = 3.3 Kohms
Je remarque que la sonde située sur le condenseur varie, pas celle située sur le refoulement.
Ce ne sont pas des PT 100, je ne sais pas à quel type de sonde elles correspondent pour vérifier si ces valeurs sont correctes.
Si je m'en tiens à mon défaut : 5 clignotements cela correspond à une température élevée du compresseur.
Si c'était un problème de manque de gaz, le défaut ne devrait apparaître qu'en fonctionnement pas après des heures d'arrêt ?
Ce défaut est donc pris en compte par la sonde N° 2 située sur le refoulement.
Le fait qu'elle ne change pas de valeur en fonction des températures auxquelles elle est soumise explique peut-être le problème.
Cordialement.
06 août 2018 à 22:29
Réponse 4 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour.
Non seulement la résistance ne varie pas, mais aussi et surtout la valeur est complètement anormale. Une sonde de refoulement est classiquement 10 à 20 fois plus élevée que les autres, car elle travaille à température élevée (70-100°). Comme la carte lit avec une précision optimale les valeurs entre 1 et 5k, on prend une sonde de 100-500k qui descend à 1-5k à température élevée.
Cordialement, Dom.
Non seulement la résistance ne varie pas, mais aussi et surtout la valeur est complètement anormale. Une sonde de refoulement est classiquement 10 à 20 fois plus élevée que les autres, car elle travaille à température élevée (70-100°). Comme la carte lit avec une précision optimale les valeurs entre 1 et 5k, on prend une sonde de 100-500k qui descend à 1-5k à température élevée.
Cordialement, Dom.
07 août 2018 à 08:35
Réponse 5 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonsoir,
J'ai comparé ce trio de résistances sur une clim Daikin, à température ambiante elles sont aux alentours de 19 KOhms toutes les 3.
Je pensais donc inverser une résistance sur ma clim pour voir si le problème suivait la résistance mais ton message m'interpelle si cette résistance doit être largement supérieure aux 2 autres cette opération ne sert à rien.
L'idéal serait de connaître son type exact pour faire un essai avec une résistance de même valeur.
Cordialement.
J'ai comparé ce trio de résistances sur une clim Daikin, à température ambiante elles sont aux alentours de 19 KOhms toutes les 3.
Je pensais donc inverser une résistance sur ma clim pour voir si le problème suivait la résistance mais ton message m'interpelle si cette résistance doit être largement supérieure aux 2 autres cette opération ne sert à rien.
L'idéal serait de connaître son type exact pour faire un essai avec une résistance de même valeur.
Cordialement.
07 août 2018 à 20:57
Réponse 6 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonsoir.
La sonde est HS elle ne réagit ni au chaud ni au froid.
La carte quant à elle modifie le clignotement de sa led si le circuit de la sonde est ouvert.
Dans ce cas, elle clignote 4 fois au lieu de 5 ce qui correspond bien à un défaut capteur.
J'ai essayé de trouver la bonne valeur de résistance en installant un potentiomètre de 0 à 20 Kohms à la place de la sonde, la led clignote toujours 5 fois, je ne suis toujours pas dans la bonne valeur ohmique.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Cordialement.
La sonde est HS elle ne réagit ni au chaud ni au froid.
La carte quant à elle modifie le clignotement de sa led si le circuit de la sonde est ouvert.
Dans ce cas, elle clignote 4 fois au lieu de 5 ce qui correspond bien à un défaut capteur.
J'ai essayé de trouver la bonne valeur de résistance en installant un potentiomètre de 0 à 20 Kohms à la place de la sonde, la led clignote toujours 5 fois, je ne suis toujours pas dans la bonne valeur ohmique.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Cordialement.
09 août 2018 à 20:59
Réponse 7 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour.
Vos 3 fois 19k ont été mesurés sondes en place ou déconnectées? Normalement, il faut les déconnecter. Votre idée de mettre un potentiomètre est bonne pour asseoir le diag, mais vous auriez intérêt à en prendre un de 470k.
Cordialement, Dom.
Vos 3 fois 19k ont été mesurés sondes en place ou déconnectées? Normalement, il faut les déconnecter. Votre idée de mettre un potentiomètre est bonne pour asseoir le diag, mais vous auriez intérêt à en prendre un de 470k.
Cordialement, Dom.
09 août 2018 à 23:16
Réponse 8 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour,
oui les 3 sondes étaient déconnectées.
J'ai pu relever une référence sur le câble de la sonde défectueuse : MB 61 mais je ne sais pas si cela correspond à la référence de la sonde ou du câble ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement
oui les 3 sondes étaient déconnectées.
J'ai pu relever une référence sur le câble de la sonde défectueuse : MB 61 mais je ne sais pas si cela correspond à la référence de la sonde ou du câble ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement
10 août 2018 à 13:05
Réponse 9 du forum climatisation
Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX
Bonjour,
N'ayant toujours pas la bonne valeur de la sonde température compresseur, je viens d'essayer avec une résistance de 470 KOhms suite aux conseils de DOM que je remercie à cette occasion.
Le code erreur est toujours le même : 5 clignotements qui correspondent à un défaut température compresseur alors que la clim n'a pas fonctionné.
Si quelqu'un est compétent pour retrouver le type de sonde à partir de la référence de la carte électronique cela me permettrait d'avancer dans mon diagnostic.
Cordialement.
N'ayant toujours pas la bonne valeur de la sonde température compresseur, je viens d'essayer avec une résistance de 470 KOhms suite aux conseils de DOM que je remercie à cette occasion.
Le code erreur est toujours le même : 5 clignotements qui correspondent à un défaut température compresseur alors que la clim n'a pas fonctionné.
Si quelqu'un est compétent pour retrouver le type de sonde à partir de la référence de la carte électronique cela me permettrait d'avancer dans mon diagnostic.
Cordialement.