Unité terminal Technibel ne fait pas de froid
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4935
Question Forum Climatisation : Unité terminal Technibel ne fait pas de froid
Bonsoir à tous.
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai un ventilo convecteur (MPW 2B5XA ) de chez Technibel qui chauffe l'hiver mais refuse de fonctionner en mode froid.
Les 3 voyants en façade clignotent. J'ai essayé de changer la position des jumpers mais pas de changement.
L'installateur qui à mit la clef sous la porte depuis n'a pas installé la vanne 3 voies.
Je voudrai savoir si elle doit être installé et a quelle endroit puisque j'ai lu qu'elle devait être mit a l'extérieur de l'unité mais comme les tuyaux sont passés dans le mur et ressortes a la cave, je ne sais pas ou l'installer en sachant que la commande du moteur de la vanne doit être raccordé sur l'unité je crois.
En attendant, j'ai trouvé la combine de faire passer l'eau refroidie dans l'unité et de la mettre en mode ventilation et je réussi a faire tomber la température. Mais c'est un pis-aller.
Merci pour votre aide.
P.S : Quelle est la température de l'eau qui peut circuler dans une climatisation en mode froid ?
Devant cette grosse chaleur, je me replonge sur mon problème de froid.
J'ai un ventilo convecteur (MPW 2B5XA ) de chez Technibel qui chauffe l'hiver mais refuse de fonctionner en mode froid.
Les 3 voyants en façade clignotent. J'ai essayé de changer la position des jumpers mais pas de changement.
L'installateur qui à mit la clef sous la porte depuis n'a pas installé la vanne 3 voies.
Je voudrai savoir si elle doit être installé et a quelle endroit puisque j'ai lu qu'elle devait être mit a l'extérieur de l'unité mais comme les tuyaux sont passés dans le mur et ressortes a la cave, je ne sais pas ou l'installer en sachant que la commande du moteur de la vanne doit être raccordé sur l'unité je crois.
En attendant, j'ai trouvé la combine de faire passer l'eau refroidie dans l'unité et de la mettre en mode ventilation et je réussi a faire tomber la température. Mais c'est un pis-aller.
Merci pour votre aide.
P.S : Quelle est la température de l'eau qui peut circuler dans une climatisation en mode froid ?
07 août 2018 à 23:51
Réponse 1 du forum climatisation
Unité terminal Technibel ne fait pas de froid
Bonjour.
Je pense que installation n'est pas prévue pour effectuer du froid.
Ce n'est pas le ventilo qui produit l'eau glacée mais l'UE (unité extérieur).
Et ce n'est pas parce que la V3V n'est pas installée que votre UI ne peut produire du froid, celle ci sert simplement à une circulation d'eau continuelle.
Et surtout pour la pompe de circulation d'eau
Bref il faudrait voir avec un installateur pour ne pas faire n'importe quoi comme par exemple si votre installation est vraiment prévue pour le froid, (et le chaud) ne pas geler votre installation au risque de la geler.
Je pense que installation n'est pas prévue pour effectuer du froid.
Ce n'est pas le ventilo qui produit l'eau glacée mais l'UE (unité extérieur).
Et ce n'est pas parce que la V3V n'est pas installée que votre UI ne peut produire du froid, celle ci sert simplement à une circulation d'eau continuelle.
Et surtout pour la pompe de circulation d'eau
Bref il faudrait voir avec un installateur pour ne pas faire n'importe quoi comme par exemple si votre installation est vraiment prévue pour le froid, (et le chaud) ne pas geler votre installation au risque de la geler.
08 août 2018 à 17:45
Réponse 2 du forum climatisation
Unité terminal Technibel ne fait pas de froid
Bonsoir PL
Bien sur que ce n'est pas le ventilo qui fait du froid, c'est la pompe à chaleur qui est a la cave et qui est réversible et qui sert surtout pour chauffer l'eau qui circule dans mon plancher, pour chauffer l'eau ECS et dans mon WC qui est a l'étage.
Je crois que je vais contacter un installateur pour y voir plus clair.
Merci.
Bien sur que ce n'est pas le ventilo qui fait du froid, c'est la pompe à chaleur qui est a la cave et qui est réversible et qui sert surtout pour chauffer l'eau qui circule dans mon plancher, pour chauffer l'eau ECS et dans mon WC qui est a l'étage.
Je crois que je vais contacter un installateur pour y voir plus clair.
Merci.
08 août 2018 à 18:36
Réponse 3 du forum climatisation
Unité terminal Technibel ne fait pas de froid
Bonjour Attention, il n'est pas certain que la PAC soit prévue pour un plancher refroidissant. Car on ne peut et chauffer de l'eau d"un coté et refroidir de l'autre avec ce système ce n'est pas possible.
13 août 2018 à 15:59