Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4933
Question Forum Climatisation : Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Bonjour à tous.
J'ai une clim Westpoint 12000btu inverter (réf : WIN-1213.LHE) en panne depuis le mois de juin.
En effet, quand je l'allume, le ventilo l'unité extérieure démarre pendant 2 à 5 seconde puis se coupe, ensuite 20 minutes après l'afficheur de température demandée affiche le code F1.
J'ai contacté un professionnel qui m'a informé qu'il s'agissait de la carte de l'unité extérieure qui était HS et de impossibilité de réparer car la pièce n'est plus fabriquée.
Je trouve cela surprenant car j'ai acheté la clim en mai 2014, d'autant plus qu'elle ne sert que le week-end et pendant les vacances scolaires.
Je pense également que cette clim est du AUX ou Airton rebadgé car en regardant sur le net, j'ai vu qu'il s'agissait des mêmes télécommandes, unités intérieurs et unité extérieur.
Le pro que j'ai contacté ne veut-il pas selon vous m'inciter à remplacer la clim?
Pensez vous que c'est réparable ?
Merci d'avance.
J'ai une clim Westpoint 12000btu inverter (réf : WIN-1213.LHE) en panne depuis le mois de juin.
En effet, quand je l'allume, le ventilo l'unité extérieure démarre pendant 2 à 5 seconde puis se coupe, ensuite 20 minutes après l'afficheur de température demandée affiche le code F1.
J'ai contacté un professionnel qui m'a informé qu'il s'agissait de la carte de l'unité extérieure qui était HS et de impossibilité de réparer car la pièce n'est plus fabriquée.
Je trouve cela surprenant car j'ai acheté la clim en mai 2014, d'autant plus qu'elle ne sert que le week-end et pendant les vacances scolaires.
Je pense également que cette clim est du AUX ou Airton rebadgé car en regardant sur le net, j'ai vu qu'il s'agissait des mêmes télécommandes, unités intérieurs et unité extérieur.
Le pro que j'ai contacté ne veut-il pas selon vous m'inciter à remplacer la clim?
Pensez vous que c'est réparable ?
Merci d'avance.
07 août 2018 à 21:20
Réponse 1 Du Forum-Climatisation
Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Bonjour.
Ce n'est pas qu'il ne veut pas dépanner mais avec cette marque bas de gamme, il est très difficile de trouver les pièces détachées, ce n'est pas parce qu’elle ressemble à une autre marque qu'elle sera compatible chaque marque se différencie avec des codes et des pièces cartes etc, différentes.
Pour les pannes et les réparations de cartes éventuelles quelques belles photos recto/verso Dom Aom, ou autres pourraient peut être vous aidez.
Ce n'est pas qu'il ne veut pas dépanner mais avec cette marque bas de gamme, il est très difficile de trouver les pièces détachées, ce n'est pas parce qu’elle ressemble à une autre marque qu'elle sera compatible chaque marque se différencie avec des codes et des pièces cartes etc, différentes.
Pour les pannes et les réparations de cartes éventuelles quelques belles photos recto/verso Dom Aom, ou autres pourraient peut être vous aidez.
08 août 2018 à 17:09
Réponse 2 Du Forum-Climatisation
Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Bonjour PL.
Merci d'avoir répondu. Je n'arrive pas à télécharger les photos en revanche je peut vous assurer qu'il s'agit de la même clim que celle dont faisait l'objet la question 4242 : Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
De plus, ayant un climatiseur aux dans cette même maison, il s'agit bien du même modèle sous un badge Westpoint car les unités extérieurs et intérieures se ressemblent et la télécommande de la Westpoint fonctionne sur la AUX et inversement.
Cordialement.
Merci d'avoir répondu. Je n'arrive pas à télécharger les photos en revanche je peut vous assurer qu'il s'agit de la même clim que celle dont faisait l'objet la question 4242 : Clim Westpoint qui ne fait plus de froid erreur F3
De plus, ayant un climatiseur aux dans cette même maison, il s'agit bien du même modèle sous un badge Westpoint car les unités extérieurs et intérieures se ressemblent et la télécommande de la Westpoint fonctionne sur la AUX et inversement.
Cordialement.
08 août 2018 à 17:25
Réponse 3 Du Forum-Climatisation
Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Bonjour mirou971,
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
08 août 2018 à 17:59
Réponse 5 Du Forum-Climatisation
Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Bonjour.
Visiblement personne ne souhaite m'aider avec ma marque "bas de gamme".
Je vais donc devoir remplacer le tout.
Visiblement personne ne souhaite m'aider avec ma marque "bas de gamme".
Je vais donc devoir remplacer le tout.

10 août 2018 à 15:32
Réponse 6 Du Forum-Climatisation
Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
C'est pas qu'on ne souhaite pas, mais personnellement, quand je suis perplexe, je m'abstiens de donner un avis. Vous dites que c'est du Aux ou du Airton... Soit.
* F1 chez Aux : problème de sonde de température dans l'UE.
* F1 chez Zenith/Carrera : pb de communication entre unités...
* F1 chez Airton : code invalide
Cordialement, Dom.
* F1 chez Aux : problème de sonde de température dans l'UE.
* F1 chez Zenith/Carrera : pb de communication entre unités...
* F1 chez Airton : code invalide
Cordialement, Dom.
11 août 2018 à 08:40
Réponse 7 Du Forum-Climatisation
Invité

Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
Invité
Je possède moi-même un climatiseur de ce modèle. J'ai eu également cette panne.
En bricoleur que je suis, j'ai pensé que le groupe extérieur était en panne, et j'ai voulu faire comme avec un climatiseur classique, remplacer le condensateur de démarrage du compresseur.
Mais je me suis retrouvé devant un circuit électronique où tout était soudé.
J'ai alors remonté le capot de l'unité extérieure, puis j'ai rebranché l'unité intérieure.
Le soir venu j'ai mis en marche mon climatiseur, il a refroidi normalement.
Par la suite, je me suis rendu compte qu'en débranchant l'appareil puis en le rebranchant avant la remise en marche, il fonctionnait normalement.
Mais la solution est venue encore plus tard.
Ayant remarqué que les filtres à poussière étaient assez sale, je les ai nettoyés, et je n'ai plus eu à débrancher et rebrancher.
Je viens de nettoyer les filtres à poussière pour la deuxième fois cette année pour voir fonctionner normalement mon climatiseur.
Je ne suis pas technicien en la matière, mais c'est la solution que j'ai trouvée.
Alors cela ne coûte rien d'essayer un nettoyage des filtres à poussière.
En bricoleur que je suis, j'ai pensé que le groupe extérieur était en panne, et j'ai voulu faire comme avec un climatiseur classique, remplacer le condensateur de démarrage du compresseur.
Mais je me suis retrouvé devant un circuit électronique où tout était soudé.
J'ai alors remonté le capot de l'unité extérieure, puis j'ai rebranché l'unité intérieure.
Le soir venu j'ai mis en marche mon climatiseur, il a refroidi normalement.
Par la suite, je me suis rendu compte qu'en débranchant l'appareil puis en le rebranchant avant la remise en marche, il fonctionnait normalement.
Mais la solution est venue encore plus tard.
Ayant remarqué que les filtres à poussière étaient assez sale, je les ai nettoyés, et je n'ai plus eu à débrancher et rebrancher.
Je viens de nettoyer les filtres à poussière pour la deuxième fois cette année pour voir fonctionner normalement mon climatiseur.
Je ne suis pas technicien en la matière, mais c'est la solution que j'ai trouvée.
Alors cela ne coûte rien d'essayer un nettoyage des filtres à poussière.
07 septembre 2019 à 21:20