Impossible d'atteindre la température de consigne
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4934
Question Forum Climatisation : Impossible d'atteindre la température de consigne
Bonjour tout le monde,
Merci d'avance pour votre aide car je suis un peu perdu et vos lumière me seront certainement d'un grand secours !
J'ai une installation de climatisation neuve qui date de fin Mai et je crois que son fonctionnement n'est pas correct.
Pour les références :
UE : MXZ-3DM50VA
UI : 2 X MSZ-DM 2 5VA
Une UI dans une chambre d'une dizaine de m² et l'autre dans le salon d'une surface de 16m² dans un bâtiment des années 60 donc mur en béton de 25cm d'épaisseur.
Pour l'emplacement d'installation du salon (photo 1).
L'unité dispose d'un voyant "opération" qui s'allume quand l'appareil tente d'atteindre la température de consigne.
Lors de mes tests de fonctionnement, je n'ai pas eu de mal à obtenir 20 degrés dans le salon avec une température extérieure de 30 degrés environ.
Je dois finir l'installation du dernier UI dans la deuxième chambre mais pour le moment, je suis en attente de l'installateur pour la mise en service.
Dernièrement je passe à côté du salon et je constate que le voyant opération est allumé alors que l'appareil est en fonction depuis un moment et personne ne se trouve dans la pièce et toutes les ouvertures sont closes en permanence. Rien d'anormal jusque là, des fois ce voyant se rallumait mais s'éteignait spontanément. Je repasse 15 min plus tard et le voyant est toujours allumé, je contrôle la température demandée on est à 20 degrés (cherchez pas mon frère aime le froid). Je décide de repasser 15 min plus tard et... Toujours allumé !
Je suis allé me coucher et en pleine nuit je me lève (me demandez pas pourquoi
), je jette un œil sur l'UI du salon : Toujours allumé !!! 
Pourtant dans la nuit la température extérieure est tombée à 27 degrés et mon installation à 4000 euros n'est pas capable de produire une différence supérieure à 7 degrés ?
Dans ma chambre, j'arrive à obtenir un résultat bien meilleur même si depuis un certain temps j'ai l'impression qu'il lui faut plus de temps pour arriver en température...
Aujourd'hui j'ai pris quelques valeurs (photo 2).
Que pensez-vous de ces valeurs ?
Je reçois une personne âgée qui à un besoin quasi vital de se trouver dans une pièce climatisée durant les heures de fortes chaleurs mais j'ai vraiment peur que mon installation ne me permette plus de l’accueillir dans des conditions satisfaisantes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci d'avance pour votre aide car je suis un peu perdu et vos lumière me seront certainement d'un grand secours !
J'ai une installation de climatisation neuve qui date de fin Mai et je crois que son fonctionnement n'est pas correct.
Pour les références :
UE : MXZ-3DM50VA
UI : 2 X MSZ-DM 2 5VA
Une UI dans une chambre d'une dizaine de m² et l'autre dans le salon d'une surface de 16m² dans un bâtiment des années 60 donc mur en béton de 25cm d'épaisseur.
Pour l'emplacement d'installation du salon (photo 1).
L'unité dispose d'un voyant "opération" qui s'allume quand l'appareil tente d'atteindre la température de consigne.
Lors de mes tests de fonctionnement, je n'ai pas eu de mal à obtenir 20 degrés dans le salon avec une température extérieure de 30 degrés environ.
Je dois finir l'installation du dernier UI dans la deuxième chambre mais pour le moment, je suis en attente de l'installateur pour la mise en service.
Dernièrement je passe à côté du salon et je constate que le voyant opération est allumé alors que l'appareil est en fonction depuis un moment et personne ne se trouve dans la pièce et toutes les ouvertures sont closes en permanence. Rien d'anormal jusque là, des fois ce voyant se rallumait mais s'éteignait spontanément. Je repasse 15 min plus tard et le voyant est toujours allumé, je contrôle la température demandée on est à 20 degrés (cherchez pas mon frère aime le froid). Je décide de repasser 15 min plus tard et... Toujours allumé !

Je suis allé me coucher et en pleine nuit je me lève (me demandez pas pourquoi
), je jette un œil sur l'UI du salon : Toujours allumé !!! 
Pourtant dans la nuit la température extérieure est tombée à 27 degrés et mon installation à 4000 euros n'est pas capable de produire une différence supérieure à 7 degrés ?
Dans ma chambre, j'arrive à obtenir un résultat bien meilleur même si depuis un certain temps j'ai l'impression qu'il lui faut plus de temps pour arriver en température...
Aujourd'hui j'ai pris quelques valeurs (photo 2).
Que pensez-vous de ces valeurs ?
Je reçois une personne âgée qui à un besoin quasi vital de se trouver dans une pièce climatisée durant les heures de fortes chaleurs mais j'ai vraiment peur que mon installation ne me permette plus de l’accueillir dans des conditions satisfaisantes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 août 2018 à 22:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Impossible d'atteindre la température de consigne
Bonjour.
C'est très simple,si vous demandez 20°C dans une pièce c'est impossible d’obtenir cette température, normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à celle de l’extérieur.
Après suivant la qualité de l'isolation de votre appartement qui apparemment n'est pas si bien que ça, il est certain que vous n'arriverez jamais à avoir une température de 22/24°C dans une pièce surtout en multi split.
Il faut savoir aussi que ce n'est que pour le confort pas une chambre froide, et une température trop froide n'est pas forcement bonne pour une personne âgée on peut très se déshydrater par le froid.
Après il y a peut être un problème technique ?
L'installateur a t'il effectuer un test de fuite sous azote ? Peut être une fuite ?
Y a t'il un complément de charge ? (Préconisations constructeur).
Et vous devez mettre une 3ème UI sur la même UE ?
Je trouve cela étrange étant donné si c'est le cas, que les deux UI faisant, 2.5 kW de puissance donc si on X par 2 5 kW ce qui correspond déjà à la puissance totale de votre UE? Donc en rajouter une 3ème ???
C'est très simple,si vous demandez 20°C dans une pièce c'est impossible d’obtenir cette température, normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à celle de l’extérieur.
Après suivant la qualité de l'isolation de votre appartement qui apparemment n'est pas si bien que ça, il est certain que vous n'arriverez jamais à avoir une température de 22/24°C dans une pièce surtout en multi split.
Il faut savoir aussi que ce n'est que pour le confort pas une chambre froide, et une température trop froide n'est pas forcement bonne pour une personne âgée on peut très se déshydrater par le froid.
Après il y a peut être un problème technique ?
L'installateur a t'il effectuer un test de fuite sous azote ? Peut être une fuite ?
Y a t'il un complément de charge ? (Préconisations constructeur).
Et vous devez mettre une 3ème UI sur la même UE ?
Je trouve cela étrange étant donné si c'est le cas, que les deux UI faisant, 2.5 kW de puissance donc si on X par 2 5 kW ce qui correspond déjà à la puissance totale de votre UE? Donc en rajouter une 3ème ???
08 août 2018 à 17:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Impossible d'atteindre la température de consigne
Bonjour et merci pour votre réponse.
Au sujet de la température, on est d'accord 20 degrés c'est trop bas, sauf la nuit ou je dors avec la température de ma chambre à 20 degrés, cherchez pas, j'ai testé et c'est à cette température que je dors le mieux.
Mon frère mettait la température à 20 degrés dans le salon
, ce que je trouve trop bas en journée car on a vite froid. Jusqu'à présent, cette température était atteinte sans problèmes.
C'est depuis peu que j'ai remarqué cette baisse d'efficacité, même dans ma chambre, elle devient de plus en plus poussive.
J'ai remarqué aussi que les UI sont moins silencieuses qu'avant, la ventilation en automatique se règle sur une valeur plus élevée qu'avant avec la même température à l’extérieur, mais c'est peut être une impression, j'ai aucun moyen de contrôle.
Normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à l’extérieur je comprends sauf que moi je laisse l'appareil sur 24 degrés toute la journée car c'est la température idéale selon moi quel que soit la température extérieure.
Pour l'isolation, en effet il y a mieux car c'est uniquement des murs en béton, il y a quand même le double vitrage
L'installateur à effectué un test de fuite sous 30 bars d'azote pendant 1 heures sans déceler quoi que ce soit. Est-ce suffisant ?
Il n'y a pas eu de complément de charge étant donné la faible longueur de conduites. (3 mètres par split).
Effectivement mais on m'a expliqué que grâce au foisonnement, il est possible d'installer des UI jusqu’à 130% de la puissance de l'UE.
De plus mon modèle d'UI est le plus petit de la gamme donc si on veut en brancher 3 je ne vois pas comment faire autrement.
D'après ce que j'ai compris, l'UE va distribuer la puissance sur les UI en fonction de la demande car les UI sont rarement employées à 100%. De plus la dernière pièce à climatiser n'a pas besoin de beaucoup de puissance car c'est une chambre placée côté nord de l'immeuble et en générale plus fraîche que les autres.
Mais, si il le faut, je rajouterais une UE dehors rien que pour le salon mais ça risque de faire moche tout ça !
Au sujet de la température, on est d'accord 20 degrés c'est trop bas, sauf la nuit ou je dors avec la température de ma chambre à 20 degrés, cherchez pas, j'ai testé et c'est à cette température que je dors le mieux.

Mon frère mettait la température à 20 degrés dans le salon
, ce que je trouve trop bas en journée car on a vite froid. Jusqu'à présent, cette température était atteinte sans problèmes.C'est depuis peu que j'ai remarqué cette baisse d'efficacité, même dans ma chambre, elle devient de plus en plus poussive.
J'ai remarqué aussi que les UI sont moins silencieuses qu'avant, la ventilation en automatique se règle sur une valeur plus élevée qu'avant avec la même température à l’extérieur, mais c'est peut être une impression, j'ai aucun moyen de contrôle.
Normalement on demande entre 5 et 7°C par rapport à l’extérieur je comprends sauf que moi je laisse l'appareil sur 24 degrés toute la journée car c'est la température idéale selon moi quel que soit la température extérieure.
Pour l'isolation, en effet il y a mieux car c'est uniquement des murs en béton, il y a quand même le double vitrage
L'installateur à effectué un test de fuite sous 30 bars d'azote pendant 1 heures sans déceler quoi que ce soit. Est-ce suffisant ?
Il n'y a pas eu de complément de charge étant donné la faible longueur de conduites. (3 mètres par split).
Effectivement mais on m'a expliqué que grâce au foisonnement, il est possible d'installer des UI jusqu’à 130% de la puissance de l'UE.
De plus mon modèle d'UI est le plus petit de la gamme donc si on veut en brancher 3 je ne vois pas comment faire autrement.
D'après ce que j'ai compris, l'UE va distribuer la puissance sur les UI en fonction de la demande car les UI sont rarement employées à 100%. De plus la dernière pièce à climatiser n'a pas besoin de beaucoup de puissance car c'est une chambre placée côté nord de l'immeuble et en générale plus fraîche que les autres.
Mais, si il le faut, je rajouterais une UE dehors rien que pour le salon mais ça risque de faire moche tout ça !

08 août 2018 à 18:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Impossible d'atteindre la température de consigne
Bonjour
Il faut savoir que pendant les périodes de canicule , la chaleur pénètre doucement,mais surement dans l'épaisseur des murs.
De plus s'il sont fait en béton sans isolation la chaleur viendra doucement par inertie de plus en plus importante suivant la durée de la chaleur.
La puissance de climatisation peut vite devenir insuffisante si la chaleur persiste !
Vous dite que la chambre du nord tien bien les 20 °C demander OK ! mais la parti au sud ne climatise pas assez, ou alors vous voyer le split fonctionner plus fort et plus longtemps, car il fonctionne en sous dimensionnement vu que les chaleurs ne baisse pas.
Vous constaterez une amélioration quand les températures seront plus clémente !
Cordialement, cathars
Il faut savoir que pendant les périodes de canicule , la chaleur pénètre doucement,mais surement dans l'épaisseur des murs.
De plus s'il sont fait en béton sans isolation la chaleur viendra doucement par inertie de plus en plus importante suivant la durée de la chaleur.
La puissance de climatisation peut vite devenir insuffisante si la chaleur persiste !
Vous dite que la chambre du nord tien bien les 20 °C demander OK ! mais la parti au sud ne climatise pas assez, ou alors vous voyer le split fonctionner plus fort et plus longtemps, car il fonctionne en sous dimensionnement vu que les chaleurs ne baisse pas.
Vous constaterez une amélioration quand les températures seront plus clémente !

Cordialement, cathars
11 août 2018 à 14:17