Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4937
Question Forum Climatisation : Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant.
Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou impossible de régler 2 températures différentes.
Si j'éteins un split et j'allume l'autre, le split éteint émets un son de craquement sous l'effet de fluide très froid !
L'ensemble marche très bien quand on met la température de consigne identique dans les 2 UI, par contre si je règle au minimum la nuit dans le salon, le split N°2 suit la consigne du Split N°1 et refroidit moins.
La seule explication que je lui trouve pour l'instant est que le circuit qui sort de l'UE est en forme de nourrice, c'est à dire le même circuit de fluide part vers 2 splits différents.
Est-ce que c'est normal pour un bi-split.
J'ai toujours pensé que les 2 UI étaient indépendantes.
Merci.
Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant.
Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou impossible de régler 2 températures différentes.
Si j'éteins un split et j'allume l'autre, le split éteint émets un son de craquement sous l'effet de fluide très froid !
L'ensemble marche très bien quand on met la température de consigne identique dans les 2 UI, par contre si je règle au minimum la nuit dans le salon, le split N°2 suit la consigne du Split N°1 et refroidit moins.
La seule explication que je lui trouve pour l'instant est que le circuit qui sort de l'UE est en forme de nourrice, c'est à dire le même circuit de fluide part vers 2 splits différents.
Est-ce que c'est normal pour un bi-split.
J'ai toujours pensé que les 2 UI étaient indépendantes.
Merci.
08 août 2018 à 14:47
Réponse 1 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour. Je répond à l'envers.
Sur un bi split il est possible qu'il faille effectuer un complément de charge suivant un métré et donc suivant les préconisations constructeur.
Alors vous nous dites :
Citation :Oui.
J'ai toujours pensé que les 2 UI étaient indépendantes
Citation :Non, il y a une quantité de fluide totale, vous avez un départ liquide qui est géré par l'ouverture d'un détendeur sur chaque circuit qui s'ouvre en fonction de la demande.
La seule explication que je lui trouve pour l'instant est que le circuit qui sort de l'UE est en forme de nourrice, c'est à dire le même circuit de fluide part vers 2 splits différents
Sur un bi split il est possible qu'il faille effectuer un complément de charge suivant un métré et donc suivant les préconisations constructeur.
Alors vous nous dites :
Citation :Et après.
Il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou impossible de régler 2 températures différentes.
Citation :Alors ? Là je ne comprends pas ?
Si j'éteins un split et j'allume l'autre, le split éteint émets un son de craquement sous l'effet de fluide très froid
08 août 2018 à 17:59
Réponse 2 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
Sur un multi split vous avez ce que l'on appelle un débit de fuite qui est de 5 à 15% suivant les marques.
C'est à dire que même si un ou plusieurs splits sont à l'arrêt alors qu'un seul fonctionne, le fluide circulera tout de même dans les autres splits et ce en petite quantité.
Cordialement.
08 août 2018 à 20:39
Réponse 3 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
Merci beaucoup PL et AAC pour vos réponses.
Lors de la mise en service le professionnel m'a dit que sur les Mitsubishi les détenteurs sont montés sur les splits et pas sur l'UE... Je ne suis pas aussi pro pour comprendre le rôle du détenteur mais normalement ce serait celui-ci qui gère les ouvertures ?
Le constat est le suivant :
- Split 1 à 5m de l'UE : fonctionne parfaitement.
- Split 2 à 15m de l'UE : fait du froid uniquement si le split 1 est allumé. Par contre le froid est plus faible que sur le Split 1.
Test que j'ai fait : j'ai allumé le split 2 qui est faiblard : Je vais vérifier si le froid part de l'UE et le tube fin (départ liquide) est bien froid.
Le détenteur du Split 2 serait défectueux ? C'est bizarre sur du matériel neuf quand même...
Merci beaucoup PL et AAC pour vos réponses.
Lors de la mise en service le professionnel m'a dit que sur les Mitsubishi les détenteurs sont montés sur les splits et pas sur l'UE... Je ne suis pas aussi pro pour comprendre le rôle du détenteur mais normalement ce serait celui-ci qui gère les ouvertures ?
Le constat est le suivant :
- Split 1 à 5m de l'UE : fonctionne parfaitement.
- Split 2 à 15m de l'UE : fait du froid uniquement si le split 1 est allumé. Par contre le froid est plus faible que sur le Split 1.
Test que j'ai fait : j'ai allumé le split 2 qui est faiblard : Je vais vérifier si le froid part de l'UE et le tube fin (départ liquide) est bien froid.
Le détenteur du Split 2 serait défectueux ? C'est bizarre sur du matériel neuf quand même...
09 août 2018 à 01:09
Réponse 4 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
Ce n'est pas le détenteur qui ouvre ou ferme le circuit mais une électrovanne qui se situe au départ de chaque UI sur le groupe extérieur.
Par ailleurs sur du matériel neuf appelé votre installateur car vous risquez dans le cas contraire de perdre la garantie.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:15
Réponse 5 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Re,
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
Vérifier donc la propreté de vos filtres ainsi que celle des volutes de soufflage des UI.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:17
Réponse 6 forum climatisation
Invité

Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Invité
Bonjour.
Pour information "le tube fin et froid" n'est pas le départ liquide puisque si c'était le départ liquide, celui serait chaud.
C'est donc la sortie du détendeur (fluide mélange à environ 80% de liquide et 20% de gaz détendu à la basse pression).
Ne pas confondre les deux.
Cordialement.
Pour information "le tube fin et froid" n'est pas le départ liquide puisque si c'était le départ liquide, celui serait chaud.
C'est donc la sortie du détendeur (fluide mélange à environ 80% de liquide et 20% de gaz détendu à la basse pression).
Ne pas confondre les deux.
Cordialement.
11 août 2018 à 15:37
Réponse 7 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour.
Oui bien sûr que la détente se fait au niveau de l'UE, mais afin de ne pas trop mélanger les infos on essaie de parler simplement pour une meilleure compréhension, ce n'est déjà pas facile derrière un écran.
Oui bien sûr que la détente se fait au niveau de l'UE, mais afin de ne pas trop mélanger les infos on essaie de parler simplement pour une meilleure compréhension, ce n'est déjà pas facile derrière un écran.
13 août 2018 à 15:55
Réponse 8 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonne journée à toutes et à tous.
D'après vos explications (système en nourrice) c'est un TWIN que vous avez.
En effet pour les systèmes twin, triple, double twin etc, les détendeurs sont sur les UIs.
Dans votre cas, le détendeur reste ouvert malgré l'absence de demande, c'est pourquoi le fluide continue à traverser la batterie de l'UI en question.
C'est un dysfonctionnement dû à la position du pointeau de la bobine du détendeur.
NB : le débit de fuite n'est valable et obligatoire qu'en mode chaud.
En mode climatisation, il n'a pas lieu d'être.
NB 2 : Mitsubishi a eu un loupé sur une série de détendeurs dont le pointeau n'appuie pas suffisamment sur le corps du détendeur, par conséquent, le fluide passe dans l'UI concernée même lorsqu'elle est à l'arrêt.
Si c'est encore sous garantie faites remplacer au minimum la bobine sinon l'ensemble bobine et corps du détendeur.
Cordialement.
D'après vos explications (système en nourrice) c'est un TWIN que vous avez.
En effet pour les systèmes twin, triple, double twin etc, les détendeurs sont sur les UIs.
Dans votre cas, le détendeur reste ouvert malgré l'absence de demande, c'est pourquoi le fluide continue à traverser la batterie de l'UI en question.
C'est un dysfonctionnement dû à la position du pointeau de la bobine du détendeur.
NB : le débit de fuite n'est valable et obligatoire qu'en mode chaud.
En mode climatisation, il n'a pas lieu d'être.
NB 2 : Mitsubishi a eu un loupé sur une série de détendeurs dont le pointeau n'appuie pas suffisamment sur le corps du détendeur, par conséquent, le fluide passe dans l'UI concernée même lorsqu'elle est à l'arrêt.
Si c'est encore sous garantie faites remplacer au minimum la bobine sinon l'ensemble bobine et corps du détendeur.
Cordialement.
17 août 2018 à 14:59
Réponse 9 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Re
Pour l'indépendance de l'une vis à vis de l'autre, c'est au choix du client et en fonction de l'emplacement.
C'est-à-dire : on peut les utiliser indépendamment l'une de l'autre par exemple chacune gère un local différent.
On peut les utiliser, indépendamment l'une de l'autre tout en étant installées dans le même espace.
On peut les utiliser en complémentarité avec consigne en cascade (même local) et enfin on peut les utiliser en maître esclave (même local avec besoin variable) le maitre décide tout seul quand il faut enclencher, l'esclave en fonction de la consigne et des conditions du moment.
Mais chez vous, elles sont sûrement indépendantes l'une de l'autre.
Cordialement.
Pour l'indépendance de l'une vis à vis de l'autre, c'est au choix du client et en fonction de l'emplacement.
C'est-à-dire : on peut les utiliser indépendamment l'une de l'autre par exemple chacune gère un local différent.
On peut les utiliser, indépendamment l'une de l'autre tout en étant installées dans le même espace.
On peut les utiliser en complémentarité avec consigne en cascade (même local) et enfin on peut les utiliser en maître esclave (même local avec besoin variable) le maitre décide tout seul quand il faut enclencher, l'esclave en fonction de la consigne et des conditions du moment.
Mais chez vous, elles sont sûrement indépendantes l'une de l'autre.
Cordialement.
17 août 2018 à 15:08
Réponse 10 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonsoir,
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
Pour info les hyper heating sont des multis.
Le fonctionnement est a priori normal et c'est simplement comme expliqué précédemment un débit de fuite standard.
Cordialement.
17 août 2018 à 20:02
Réponse 11 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonne soirée à toutes et à tous.
AAC le post date du mois d'août, le fonctionnement doit être en mode clim donc cela ne peut pas s'agir d'un débit de fuite.
Cette fonction est propre au mode chaud uniquement.
En mode clim, le seul moment où les détendeurs (des UIs à l'arrêt) peuvent être forcés, c'est, lors d'une opération de forçage de retour d'huile.
C'est espacé dans le temps et c'est assez court. Ça ne dure pas longtemps.
Cordialement.
AAC le post date du mois d'août, le fonctionnement doit être en mode clim donc cela ne peut pas s'agir d'un débit de fuite.
Cette fonction est propre au mode chaud uniquement.
En mode clim, le seul moment où les détendeurs (des UIs à l'arrêt) peuvent être forcés, c'est, lors d'une opération de forçage de retour d'huile.
C'est espacé dans le temps et c'est assez court. Ça ne dure pas longtemps.
Cordialement.
17 août 2018 à 22:48
Réponse 12 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses, j'étais en congés et pas eu le temps de revenir dans le forum.
J'avais mis le disjoncteur de clim hors secteur (off) par sécurité pendant notre absence.
Nous sommes rentrés hier : aujourd'hui j'allume la clim et même constat étonnant :
- J'allume le split 2 (couloir) : souffle de l'air ambiant. Led de température consigne allumé (c'est à dire sonde donne l'ordre de "refroidir" ). Je descends et regarde UE : tube 3/8 gelé et très froid donc je suppose l'UE envoie bien du froid. Je laisse tourner 10 min : toujours air ambiant... C'est comme si une valve du split 2 serait fermé et ne laisse pas le gaz circuler.
- J'allume les 2 splits simultanément : parfait ! les 2 splits envoient du froid normalement...
Là je ne comprends plus... J'ai appelé mon installateur mais il est en congés jusqu'en septembre.
Je suppose que ce serait un problème de programmation car la valve du split 2 veut bien s'ouvrir quand le Split 1 fonctionne. Par ailleurs la température de consigne du split 2 dépend du split 1 : obligé de mettre pareil sinon le split 2 ne suit pas...
Ce serait pas un problème de configuration maître-esclave ? Pourtant j'ai reseté la télécommande, disjoncté l'alimentation et toujours pareil.
Merci beaucoup pour vos réponses, j'étais en congés et pas eu le temps de revenir dans le forum.
J'avais mis le disjoncteur de clim hors secteur (off) par sécurité pendant notre absence.
Nous sommes rentrés hier : aujourd'hui j'allume la clim et même constat étonnant :
- J'allume le split 2 (couloir) : souffle de l'air ambiant. Led de température consigne allumé (c'est à dire sonde donne l'ordre de "refroidir" ). Je descends et regarde UE : tube 3/8 gelé et très froid donc je suppose l'UE envoie bien du froid. Je laisse tourner 10 min : toujours air ambiant... C'est comme si une valve du split 2 serait fermé et ne laisse pas le gaz circuler.
- J'allume les 2 splits simultanément : parfait ! les 2 splits envoient du froid normalement...
Là je ne comprends plus... J'ai appelé mon installateur mais il est en congés jusqu'en septembre.
Je suppose que ce serait un problème de programmation car la valve du split 2 veut bien s'ouvrir quand le Split 1 fonctionne. Par ailleurs la température de consigne du split 2 dépend du split 1 : obligé de mettre pareil sinon le split 2 ne suit pas...
Ce serait pas un problème de configuration maître-esclave ? Pourtant j'ai reseté la télécommande, disjoncté l'alimentation et toujours pareil.
22 août 2018 à 21:54
Réponse 13 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
En consultant le manuel d'installation de l'UE Hyper-Heating, j'ai vu qu'il y a un dispositif d'autocorrection.
J'ai lancé le dispositif qui n'a détecté aucune anomalie au bout de 20 minutes (3 LEDS).
J'ai également vérifié que les liaisons électriques + cuivre n'étaient pas inversées entre les 2 splits : RAS.
Pourtant la clim continue de fonctionner de la même manière c'est à dire le Split 2, suit le split 1 en température de consigne et en mode froid. Le Split 1 est totalement indépendant, aucune anomalie. Le split 2 est totalement dépendant du split 1.
Dans le manuel il n'y a aucune indication de maitre esclave : les deux circuits chez moi sont montés séparément.
P. J. Photo de l'installation UE pour plus de visibilité.
Le retour gaz est en nourrice mais le départ liquide dépend des 2 "espèces de bobine" en noir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En consultant le manuel d'installation de l'UE Hyper-Heating, j'ai vu qu'il y a un dispositif d'autocorrection.
J'ai lancé le dispositif qui n'a détecté aucune anomalie au bout de 20 minutes (3 LEDS).
J'ai également vérifié que les liaisons électriques + cuivre n'étaient pas inversées entre les 2 splits : RAS.
Pourtant la clim continue de fonctionner de la même manière c'est à dire le Split 2, suit le split 1 en température de consigne et en mode froid. Le Split 1 est totalement indépendant, aucune anomalie. Le split 2 est totalement dépendant du split 1.
Dans le manuel il n'y a aucune indication de maitre esclave : les deux circuits chez moi sont montés séparément.
P. J. Photo de l'installation UE pour plus de visibilité.
Le retour gaz est en nourrice mais le départ liquide dépend des 2 "espèces de bobine" en noir.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 août 2018 à 13:11
Réponse 14 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement.
Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement.
14 novembre 2019 à 10:23
Réponse 15 forum climatisation
Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
Bonjour, c'est un vieux sujet.
Le problème venait de l'inversion des connections électriques qui ne correspondaient pas avec les départs de cuivre.
C'est une erreur d'installation fréquente.
Le problème venait de l'inversion des connections électriques qui ne correspondaient pas avec les départs de cuivre.
C'est une erreur d'installation fréquente.
14 novembre 2019 à 13:41