Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
4931
Question Forum Climatisation : Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour.
Je possède une unité extérieure Zenithair XTHI27D et deux UI IMI12A.
Jusqu'à présent une seule UI fonctionnait mais avec la canicule de ces derniers jours j'ai mis en service (depuis la télécommande) la seconde.
Si je demande une consigne supérieure à 2°C le groupe passe en défaut E5.
Le précédent propriétaire ne m'ayant pas laissé de notice je cherche une solution et lance un appel.
Dans l'UE j'ai vu un afficheur associé à un bouton poussoir, j'ai vu sur le net que c’était pour valider les valeurs, mais la notice ne correspond pas à mon matériel.
Ayant quelques connaissances en automatisme je pense qu'il y a un maitre et un esclave, est-ce que quelqu'un des connaissances pour utiliser cet afficheur et ce bp.
Idem pour les trois leds (deux rouge et une verte) quelle est la signification.
Cordialement et merci pour vos réponses.
Je possède une unité extérieure Zenithair XTHI27D et deux UI IMI12A.
Jusqu'à présent une seule UI fonctionnait mais avec la canicule de ces derniers jours j'ai mis en service (depuis la télécommande) la seconde.
Si je demande une consigne supérieure à 2°C le groupe passe en défaut E5.
Le précédent propriétaire ne m'ayant pas laissé de notice je cherche une solution et lance un appel.
Dans l'UE j'ai vu un afficheur associé à un bouton poussoir, j'ai vu sur le net que c’était pour valider les valeurs, mais la notice ne correspond pas à mon matériel.
Ayant quelques connaissances en automatisme je pense qu'il y a un maitre et un esclave, est-ce que quelqu'un des connaissances pour utiliser cet afficheur et ce bp.
Idem pour les trois leds (deux rouge et une verte) quelle est la signification.
Cordialement et merci pour vos réponses.
06 août 2018 à 18:23
Réponse 1 du forum climatisation
Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour DOUMEDU01.
Je ne sais pas avec quel appareil vous intervenez sur le forum, téléphone ou autre, mais dans votre question aucun accent, apostrophe ou autre n'était présent. Essayez de faire un effort.
En vous remerciant.
Cordialement. Patrice, forum climatisation.
Je ne sais pas avec quel appareil vous intervenez sur le forum, téléphone ou autre, mais dans votre question aucun accent, apostrophe ou autre n'était présent. Essayez de faire un effort.
En vous remerciant.
Cordialement. Patrice, forum climatisation.
06 août 2018 à 19:59
Réponse 2 du forum climatisation
Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour.
Je n'ai pas tout compris.
Mais que se passe-t-il exactement, essayez d’être le plus précis possible. Merci.
Sachant toutefois, qu'une consigne à 2°C n'est pas possible, et qu’actuellement ce genre de marque n'arrive pas à travailler avec ces températures très chaudes actuelles.
Je n'ai pas tout compris.
Mais que se passe-t-il exactement, essayez d’être le plus précis possible. Merci.
Sachant toutefois, qu'une consigne à 2°C n'est pas possible, et qu’actuellement ce genre de marque n'arrive pas à travailler avec ces températures très chaudes actuelles.
07 août 2018 à 19:49
Réponse 3 du forum climatisation
Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour.
Des précisions.... en fait pour les 2°C demandés ce n'est pas la valeur de consigne mais la valeur du delta entre les deux consignes UI chambre et UI salon) je n'ai pas une installation style chambre froide pour stocker des aliments.
Le code erreur est en fait P5 (dès que le delta est justement supérieur à ces 2°c) mais ce code erreur disparait si je redemande une valeur identique sur les deux UI.
Sur l'UE, trois LEDS, deux rouges et une verte, un afficheur dont l'affichage varie en fonction du switch (soudé sur le carte) repéré SW1.
Quelle est la signification de tout cela (leds et afficheur) ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Des précisions.... en fait pour les 2°C demandés ce n'est pas la valeur de consigne mais la valeur du delta entre les deux consignes UI chambre et UI salon) je n'ai pas une installation style chambre froide pour stocker des aliments.
Le code erreur est en fait P5 (dès que le delta est justement supérieur à ces 2°c) mais ce code erreur disparait si je redemande une valeur identique sur les deux UI.
Sur l'UE, trois LEDS, deux rouges et une verte, un afficheur dont l'affichage varie en fonction du switch (soudé sur le carte) repéré SW1.
Quelle est la signification de tout cela (leds et afficheur) ?
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 août 2018 à 09:40
Réponse 4 du forum climatisation
Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour.
En fait sans la doc technique de mise en service on ne sait pas à quoi correspond tous ces réglages.
Ce que je ne comprends pas pour commencer cette histoire de delta T°C entre les deux démarrages des deux UI.
Ça, normalement ça n'existe pas ?
En fait sans la doc technique de mise en service on ne sait pas à quoi correspond tous ces réglages.
Ce que je ne comprends pas pour commencer cette histoire de delta T°C entre les deux démarrages des deux UI.
Ça, normalement ça n'existe pas ?
13 août 2018 à 17:24
Réponse 5 du forum climatisation
Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Bonjour.
Essayez de voir avec ces gens : www.zhendre.com
Essayez de voir avec ces gens : www.zhendre.com
13 août 2018 à 17:33
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair
Invité
Bonjour.
Il n'y pas de maitre et d'esclave, cette unité extérieure est un tri-split.
L'erreur E5 correspond à une tension d'alimentation hors plage.
Les led n'indiquent rien d'utile (dixit le SAV Zenithair) l'afficheur indique la fréquence Inverteur pour la vitesse de rotation du compresseur ou les codes erreur.
Autodiagnostic multisplits inverter
Il n'y pas de maitre et d'esclave, cette unité extérieure est un tri-split.
L'erreur E5 correspond à une tension d'alimentation hors plage.
Les led n'indiquent rien d'utile (dixit le SAV Zenithair) l'afficheur indique la fréquence Inverteur pour la vitesse de rotation du compresseur ou les codes erreur.
Autodiagnostic multisplits inverter
09 novembre 2018 à 16:33