PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
4948
Question Forum Climatisation : PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid
Bonjour.
J'ai une PAC Mitsubishi MAC-557IF-E SPLIT SZ-FH50VE
Lors de la canicule, j'ai voulu utiliser ma PAC en mode clim.
Au bout de 30 minutes, je me suis aperçu que l unité intérieure a commence à faire du goutte à goutte sur mon mur.
Quelqu’un serait pourquoi ?
Notre SAV nous parle de condensateur qu'il faut changer d'une valeur de 185 Euros l'un.
Est-ce raisonnable ?
J'attends vos avis merci cordialement.
J'ai une PAC Mitsubishi MAC-557IF-E SPLIT SZ-FH50VE
Lors de la canicule, j'ai voulu utiliser ma PAC en mode clim.
Au bout de 30 minutes, je me suis aperçu que l unité intérieure a commence à faire du goutte à goutte sur mon mur.
Quelqu’un serait pourquoi ?
Notre SAV nous parle de condensateur qu'il faut changer d'une valeur de 185 Euros l'un.
Est-ce raisonnable ?
J'attends vos avis merci cordialement.
13 août 2018 à 15:25
Réponse 1 du forum climatisation
PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid
Bonjour,
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
changer de sav, car il n'y a aucun condensateur à changer.
Cela vient tout simplement des condensats qui soit s'évacuent mal, soit des l’absence d'isolant ou de leur mauvais application sur les tuyauteries frigos.
Il en ressort dans tout les cas d'une faute du pro qui a fait l'installation.
vous n'avez rien a payer.
Cordialement.
13 août 2018 à 18:41
Réponse 2 du forum climatisation
PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid
Bonjour.
Un condensateur, pour nous, sert généralement au démarrage d'un moteur, pour vous étant un système inverter ; il n'y en pas.
De plus si votre appareil à moins de 3 ans ce genre de pièce est garantie 3 ans.
Un condensateur, pour nous, sert généralement au démarrage d'un moteur, pour vous étant un système inverter ; il n'y en pas.
De plus si votre appareil à moins de 3 ans ce genre de pièce est garantie 3 ans.
13 août 2018 à 19:00
Réponse 3 du forum climatisation
PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid
Je n'avais pas fini,
. en effet comme AAC, soit les condensats sont bouchés, soit la pompe de relevage, si il y en a une, est HS, soit l'isolation des tubes frigo est mal faites lors de votre installation si elle est récente.
. en effet comme AAC, soit les condensats sont bouchés, soit la pompe de relevage, si il y en a une, est HS, soit l'isolation des tubes frigo est mal faites lors de votre installation si elle est récente.13 août 2018 à 19:02