Si les tuyauteries frigo sont dans les tolérances de préconisation constructeur (lire la notice, ou plaque signalétique condenseur), mettre 4 dalles de jardin et posez l'appareil au sol.
Mais si vous voulez absolument le fixer au mur, par sécurité mettre des tirants de part en part du mur, avec un renfort à l'intérieur pour mieux repartir la charge, il ne devrait pas y avoir de soucis d'écroulement ou d'arrachage. Cordialement. 14/11/09
Mais si vous voulez absolument le fixer au mur, par sécurité mettre des tirants de part en part du mur, avec un renfort à l'intérieur pour mieux repartir la charge, il ne devrait pas y avoir de soucis d'écroulement ou d'arrachage. Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 09:31
consulter ce sujet Fixer un groupe extérieur sur un mur de vieilles pierresSi vous voulez une température de 20°c constante (par exemple), là, il faut aller dans la climatisation de salle informatique. Mais certainement très chère.
Bon, vous avez une climatisation de Confort donc environ 5 à 7°C en moins par rapport à la température extérieure, et pour gérer une température au degré près cela sera quasiment impossible, votre commande ou sonde de reprise d'ambiance dans votre unité intérieure suffit pour le confort.
Le problème est peut être autre, climatisation sous puissante ou trop puissante, par rapport à ce que vous voulez faire.
Aussi, si vous connaissez la résistance de la sonde de reprise de température vous pouvez installer environ 4 sondes dans les quatre coins de la pièce de même valeur branchées en série à hauteur de 1,20m branchée à la place de l'ancienne ce qui va vous donner une température moyenne de la pièce et réguler en fonction de la température demandée.
Cela est un vieux truc mais pas sûr de fonctionner. Cordialement (jour de chance). 13/11/09
Bon, vous avez une climatisation de Confort donc environ 5 à 7°C en moins par rapport à la température extérieure, et pour gérer une température au degré près cela sera quasiment impossible, votre commande ou sonde de reprise d'ambiance dans votre unité intérieure suffit pour le confort.
Le problème est peut être autre, climatisation sous puissante ou trop puissante, par rapport à ce que vous voulez faire.
Aussi, si vous connaissez la résistance de la sonde de reprise de température vous pouvez installer environ 4 sondes dans les quatre coins de la pièce de même valeur branchées en série à hauteur de 1,20m branchée à la place de l'ancienne ce qui va vous donner une température moyenne de la pièce et réguler en fonction de la température demandée.
Cela est un vieux truc mais pas sûr de fonctionner. Cordialement (jour de chance). 13/11/09
13 novembre 2009 à 18:42
consulter ce sujet Problème thermostat climatiseur Hitachi Summit RAS 50FH6 intérieurSi c'est une installation neuve, manque de gaz. Soit, par manque de complément de charge à la mise en service, soit une fuite, que l'installation soit neuve ou ancienne.
Petite explication : le gaz permet aussi de refroidir le compresseur pendant le fonctionnement, si il y a un manque de fluide, à un moment donné le compresseur va surchauffer anormalement, d'où chez certains fabricants une sonde en refoulement de ce compresseur, qui grâce à un code panne stoppe le système. Appeler une société possédant une capacité, donnant le droit à l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement 12/11/09
Petite explication : le gaz permet aussi de refroidir le compresseur pendant le fonctionnement, si il y a un manque de fluide, à un moment donné le compresseur va surchauffer anormalement, d'où chez certains fabricants une sonde en refoulement de ce compresseur, qui grâce à un code panne stoppe le système. Appeler une société possédant une capacité, donnant le droit à l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement 12/11/09
12 novembre 2009 à 15:38
consulter ce sujet Problème gainable Mitsubishi défaut U2Certainement un gros manque de gaz.
Faites contrôler votre installation par une société détentrice de la capacité l'autorisant à intervenir et utiliser les fluides frigorigènes.
Cordialement.
Faites contrôler votre installation par une société détentrice de la capacité l'autorisant à intervenir et utiliser les fluides frigorigènes.
Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:17
consulter ce sujet Code défaut DF sur climatisation SamsungJe ne pense pas que l'on puisse étalonner quoi que ce soit sur ce type de matériel.
Voir plutôt la sonde qui est mal positionnée, ou HS avec peut-être la carte de régulation température. Mais avec cette marque (que je ne connais pas) il va être difficile de trouver les pièces détachées.
Un autre internaute pourra peut-être vous renseigner. Cordialement. 11/11/09
Voir plutôt la sonde qui est mal positionnée, ou HS avec peut-être la carte de régulation température. Mais avec cette marque (que je ne connais pas) il va être difficile de trouver les pièces détachées.
Un autre internaute pourra peut-être vous renseigner. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 18:13
consulter ce sujet Cherche notice climatisation UKT MilleniumQu'entendez-vous par caisson ? Je crois que vous avez raison, ouvrir l'appareil et vérifier les connexions électriques. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 18:07
consulter ce sujet Problème faux contact climatisation réversible BodnerEst-ce que l'unité extérieure est alimentée ? Démarre-t-elle en froid ? En chaud ? Y a-t-il du gaz ? Essayez de nous donner plus de renseignements, si nous ne sommes pas devant avec nos outils, ça va être difficile de vous aider. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 18:04
consulter ce sujet Problème climatiseur Cayenne afficheur indique code E4Bonjour
Appelez la plateforme Fujitsu en regardant sur internet pour le numéro de téléphone de la station service agréée la plus proche. Ils vous renseigneront sur la procédure à suivre avec la commande pour les codes pannes et ils vous détermineront le problème. Cordialement (09/11/09).
Appelez la plateforme Fujitsu en regardant sur internet pour le numéro de téléphone de la station service agréée la plus proche. Ils vous renseigneront sur la procédure à suivre avec la commande pour les codes pannes et ils vous détermineront le problème. Cordialement (09/11/09).
09 novembre 2009 à 16:44
consulter ce sujet Problème chaud pompe à chaleur FujitsuA vous de choisir, le fonctionnement et le rendement seront approximativement les mêmes.
Ce n'est qu'une question d'esthétisme, sachant qu'avec la console, on peut souffler vers le haut et le bas ou que vers le haut, en fonction des constructeurs. Cordialement (09/11/09).
Ce n'est qu'une question d'esthétisme, sachant qu'avec la console, on peut souffler vers le haut et le bas ou que vers le haut, en fonction des constructeurs. Cordialement (09/11/09).
09 novembre 2009 à 16:26
consulter ce sujet Climatisation console ou split muralEn dessous de 10 KWS, vous n'aurez pas de triphasé, même en inverter. Sauf matériel spécifique sur demande ou des marques que je ne connais pas.
En inverter, la puissance varie de 0 à 130 % en fonction de la demande froid ou chaud, en envoyant une certaine tension pour varier la vitesse du compresseur gérée par une carte et des transformateurs en continu.
A confirmer par d'autres internautes plus calés que moi dans ce domaine électrique.
La réponse m'intéresse autant que vous. Cordialement (09/11/09).
En inverter, la puissance varie de 0 à 130 % en fonction de la demande froid ou chaud, en envoyant une certaine tension pour varier la vitesse du compresseur gérée par une carte et des transformateurs en continu.
A confirmer par d'autres internautes plus calés que moi dans ce domaine électrique.
La réponse m'intéresse autant que vous. Cordialement (09/11/09).
09 novembre 2009 à 16:22
consulter ce sujet Cherche Clim faible puissance en triphaséeY a-t-il un clignotement sur l'unité intérieure ?
Si oui, procédez comme ceci : appuyez sur le bouton "cancel" pendant environ 5 secondes "00" clignote.
Appuyez plusieurs fois sur ce même bouton ou montée et descente temps jusqu'à obtention d'un bip continu, un code va s'afficher (exemple : U0), nous communiquer ces renseignements avec la référence : de la commande, des unités intérieures et extérieures, type de gaz. Plaques signalétiques des machines et derrière, la commande. (09/11/09).
Si oui, procédez comme ceci : appuyez sur le bouton "cancel" pendant environ 5 secondes "00" clignote.
Appuyez plusieurs fois sur ce même bouton ou montée et descente temps jusqu'à obtention d'un bip continu, un code va s'afficher (exemple : U0), nous communiquer ces renseignements avec la référence : de la commande, des unités intérieures et extérieures, type de gaz. Plaques signalétiques des machines et derrière, la commande. (09/11/09).
09 novembre 2009 à 16:05
consulter ce sujet Problème climatisation DaikinCouper l'alimentation électrique pour réé-signaliser la carte, remettre en route.
Si le défaut réapparait, appeler le dépanneur, suivant le type de commande le code défaut est différent, et le clignotement des leds dans les unités intérieur / extérieur.
Si dans l'unité extérieure la led 1 verte clignote 4 fois et la led 2 rouge clignote 3 ou 4 fois, je pencherai pour une fuite de gaz.
Si le défaut réapparait, appeler le dépanneur, suivant le type de commande le code défaut est différent, et le clignotement des leds dans les unités intérieur / extérieur.
Si dans l'unité extérieure la led 1 verte clignote 4 fois et la led 2 rouge clignote 3 ou 4 fois, je pencherai pour une fuite de gaz.
08 novembre 2009 à 11:23
consulter ce sujet Panne climatisation Mitsubishi Mr SLIM PEHD code panne P2 00Il doit y avoir un manque de gaz dû à une mauvaise mise en service.
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09
Par une société détenant une capacité : récupérer le gaz, faire une recherche de fuite, réparer, et refaire la mise en service correctement.
Et bien sûr ce travail doit être effectué sous garantie.
Pour les mauvaises odeur les condensats doivent être raccordés sans siphon, à vérifier.
Le pshitt que avez entendu est simplement l'inversion de cycle en cas d'arrêt clim, de coupure électrique, de dégivrage.
Si la climatisation disjoncte le disjoncteur de la clim est mal calibré, en principe on installe selon l'appareil entre 10 et 20A courbe D (pour démarrage). 08/11/09
08 novembre 2009 à 10:27
consulter ce sujet Climatisation Réversible AUX ne chauffe pas Code erreur E3Toute entreprise qui installe, ou intervient sur tous systèmes de climatisation en split, ou PAC en split, donc intervenant sur un système frigo, doit produire vis à vis du client un N° de capacité l'autorisant l'installation de ce type de matériel et récupère ou remet du fluide, se doit de remplir un formulaire avec poids et lieu de cette installation et l'entreprise contrôlée en principe tous les ans. Si cette entreprise ne peut fournir cette capacité, vous êtes passible d'une amende allant jusque 15000 ainsi que l'entreprise et le droit d'exercer. Ceci depuis le 04/07/09.
Pour ce qui est du contrat rien ne vous y oblige. Mais faites faire quand même un contrôle et un nettoyage de temps en temps. Par vous même : resserrage connexions électriques, nettoyage des ailettes, et tout ce que vous jugerez utile. Une PAC peut remplacer une chaudière, si elle est bien calculée, sur le point économique bien sûr. Pour les gaz, ils sont en constantes évolution, accords de Kyoto et normes européennes obligent, moins polluer par exemple. Espérant vous avoir éclairé un peu, cordialement. 07/11/09
Pour ce qui est du contrat rien ne vous y oblige. Mais faites faire quand même un contrôle et un nettoyage de temps en temps. Par vous même : resserrage connexions électriques, nettoyage des ailettes, et tout ce que vous jugerez utile. Une PAC peut remplacer une chaudière, si elle est bien calculée, sur le point économique bien sûr. Pour les gaz, ils sont en constantes évolution, accords de Kyoto et normes européennes obligent, moins polluer par exemple. Espérant vous avoir éclairé un peu, cordialement. 07/11/09
07 novembre 2009 à 12:33
consulter ce sujet Contrôle obligatoire des climatisations chauffagesJe pense que cette personne a essayé de vous expliquer le fonctionnement d'un climatiseur.
Et à mon avis, il n'y connait rien du tout.
L'air purifié est effectué par la filtration de l'air venant de la machine installée dans votre pièce, le transfert des calories s'effectue par un échange air/gaz dans la machine installée toujours dans cette pièce et, est évacué par l'autre appareil situé dehors.
Ceci est une simple explication. Espérant vous avoir répondu. Cordialement. 05/11/09
Et à mon avis, il n'y connait rien du tout.
L'air purifié est effectué par la filtration de l'air venant de la machine installée dans votre pièce, le transfert des calories s'effectue par un échange air/gaz dans la machine installée toujours dans cette pièce et, est évacué par l'autre appareil situé dehors.
Ceci est une simple explication. Espérant vous avoir répondu. Cordialement. 05/11/09
05 novembre 2009 à 18:44
consulter ce sujet Nouveau gaz dans les climatiseursToutes ces marques ne valent rien, mais bon... Vous êtes libre de votre choix.
Optez pour une marque connue, une entreprise ayant pignon sur rue, et vous vous y retrouverez plut tard.
Cordialement. 05/11/09
Optez pour une marque connue, une entreprise ayant pignon sur rue, et vous vous y retrouverez plut tard.
Cordialement. 05/11/09
05 novembre 2009 à 18:29
consulter ce sujet Conseils pour choisir un climatiseur chinoisA mon avis manque de gaz sur l'installation. Comment avez-vous procédé pour condamner l'unité A ? Quel est le type de gaz ? Certaines marques en bi-split ou multi ne peuvent fonctionner avec une seule unité, question de puissance, sondes, poids de gaz, conception etc.
Réparez la ou les fuites, refaire une mise en service dans les règles de l'art, et il ne devrait plus y avoir de problèmes.
Cordialement. 04/11/09
Réparez la ou les fuites, refaire une mise en service dans les règles de l'art, et il ne devrait plus y avoir de problèmes.
Cordialement. 04/11/09
04 novembre 2009 à 17:51
consulter ce sujet Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotantAdler n'étant pas une marque très connue, ne serait-ce que pour les pièces détachées, il va vous être très difficile de trouver une entreprise qui veuille bien vous dépanner. Je vous ai quand même répondu. Le 04/11/09.
04 novembre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Erreur P2 sur mes splits climatisation AdlerFiabilité, pièces détachées, SAV.
Même si il y a une différence de prix, optez pour Daikin.
Je suis dépanneur de toutes marques depuis 25 ans et c'est ce qu'il y a de mieux.
Même si il y a une différence de prix, optez pour Daikin.
Je suis dépanneur de toutes marques depuis 25 ans et c'est ce qu'il y a de mieux.
03 novembre 2009 à 17:45
consulter ce sujet Quelle marque de clim choisir Daikin ou ToshibaIl est strictement interdit de procéder par une purge, nouvelles normes oblige.
De plus, le vide d'air vous évitera des désagréments dans le futur : risque de casse du compresseur par exemple.
Appeler une société pour la mise en service, env : 150 .
03/11/09
De plus, le vide d'air vous évitera des désagréments dans le futur : risque de casse du compresseur par exemple.
Appeler une société pour la mise en service, env : 150 .
03/11/09
03 novembre 2009 à 17:28
consulter ce sujet Pose d'un climatiseur Carrera mono split inverterLe compresseur a un problème mécanique, il va résister encore un peu et adieu.
Ce qui a pu endommager le compresseur, c'est un manque de fluide, ou il a trop travaillé : par manque ou par excès de puissance.
Si il fonctionne encore, attendez qu'il casse et changez-le. 31/10/09
Ce qui a pu endommager le compresseur, c'est un manque de fluide, ou il a trop travaillé : par manque ou par excès de puissance.
Si il fonctionne encore, attendez qu'il casse et changez-le. 31/10/09
31 octobre 2009 à 16:13
consulter ce sujet Vibration compresseur de climatisationSi ce sont des cartes de régulation condenseur : ventilateur, compresseur Inverter, sondes etc.
Ou pour l'unité intérieure : différentes vitesses du ventilateur, sondes etc. Cela ne sera pas possible.
Par contre si la carte de l'évaporateur délivre un contact sec pour le démarrage groupe tout ou rien, il est possible de mettre un contacteur adapté, avec un régulateur de pression de condensation électronique ou, par capillaire et pressostat sur la HP.
30/10/09
Ou pour l'unité intérieure : différentes vitesses du ventilateur, sondes etc. Cela ne sera pas possible.
Par contre si la carte de l'évaporateur délivre un contact sec pour le démarrage groupe tout ou rien, il est possible de mettre un contacteur adapté, avec un régulateur de pression de condensation électronique ou, par capillaire et pressostat sur la HP.
30/10/09
31 octobre 2009 à 10:17
consulter ce sujet Annulation carte électronique sur climatiseur de marque ZenithairCela s'appelle un bilan thermique, il faut le volume de la pièce, l'exposition N S E O des murs et des fenêtres en M².
Il y en a qui font un "ratio" 60 W/M².
31/10/09
Il y en a qui font un "ratio" 60 W/M².
31/10/09
31 octobre 2009 à 10:04
consulter ce sujet Climatisation et volume de chambreLa commande est peut-être sur mode "auto", ce qui veut dire que vous pouvez faire du chaud ou du froid, quand vous l'avez mise à 25° l'unité intérieur stop, ce qui est normale, elle redémarre quelques minutes plus tard en soufflage en fournissant du chaud.
Et quand vous l'avez mise à 20°, l'unité intérieure a démarrée tout de suite en ventilation, ce qui est normal, et fournira du froid quelques minutes plus tard. Cordialement. 28/10/09
Et quand vous l'avez mise à 20°, l'unité intérieure a démarrée tout de suite en ventilation, ce qui est normal, et fournira du froid quelques minutes plus tard. Cordialement. 28/10/09
28 octobre 2009 à 16:28
consulter ce sujet Température climatisation Continental 9000 BtusDemander à une entreprise pour effectuer un devis avec un bilan thermique, cela ne vous engage à rien, et vous saurez exactement ce dont vous aurez besoin comme puissance.
Mais faites attention pour les pièces détachées dans le futur avec du matériel de grande distribution.
Cordialement. 27/10/09.
Mais faites attention pour les pièces détachées dans le futur avec du matériel de grande distribution.
Cordialement. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 20:50
consulter ce sujet Avis sur climatisation venant de chez Vial MenuiseriesJe pense que le compresseur est HS ou commence à l'être.
Bien vérifier avant d'appeler un dépanneur : les cosses et les fils sur le compresseur, le contacteur éventuel, serrage de l'alimentation électrique. 27/10/09
Bien vérifier avant d'appeler un dépanneur : les cosses et les fils sur le compresseur, le contacteur éventuel, serrage de l'alimentation électrique. 27/10/09
27 octobre 2009 à 18:35
consulter ce sujet Mise en sécurité compresseur d chauffage géothermiqueEn tant que professionnel, l'installateur aurait dû prévoir une alimentation en partant du tableau électrique avec un disjoncteur approprié en ampérage et courbe D (démarrage).
S'il ne veut pas le faire, c'est qu'il ne l'a pas mis dans son devis.
Erreur de sa part, à vous de l'exiger. Ou d'installer ce disjoncteur au départ de la ligne de l'ancien radiateur, et seulement cette ligne. Cordialement. 27/10/09
S'il ne veut pas le faire, c'est qu'il ne l'a pas mis dans son devis.
Erreur de sa part, à vous de l'exiger. Ou d'installer ce disjoncteur au départ de la ligne de l'ancien radiateur, et seulement cette ligne. Cordialement. 27/10/09
27 octobre 2009 à 18:28
consulter ce sujet Normes officielles protection électrique pour climatisation HitachiEn chauffage, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, puis quelques minutes plus tard l'unité intérieure démarre à son tour. Si rien ne se passe, soit la carte de commande ne donne pas l'information, soit il y a un manque de gaz. Cordialement 26/10/09
26 octobre 2009 à 16:19
consulter ce sujet Climatiseur Carrera split inverter fonction froid ok chaud ne fonctionne pasL'appareil est peut-être mal fixé, ou la volute de soufflage est déséquilibrée. Bien vérifier ces points. 26/10/09
26 octobre 2009 à 16:11
consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibreManque de gaz. Rappelez votre installateur pour une recherche de fuite. Et stoppez l'installation : risque de casse du compresseur. Installation sous garantie. 24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:21
consulter ce sujet Problème climatiseur Blue LightManque de gaz, fuites éventuelles, tubes pincés. Rappelez votre installateur, l'installation est sous garantie.
24/10/09.
24/10/09.
24 octobre 2009 à 11:15
consulter ce sujet Bruit de détente de gaz split unité intérieure MitsubishiSoonko ? connait pas. Daikin internationale. Pour les pièces détachées dans le futur optez pour une marque connue qui a pignon sur rue, ainsi que l'entreprise.
Attention à la puissance des machines. Que les entreprises vous garantissent dans leur devis une température ex : en mode froid Daikin 26° Intérieur / 38° Extérieur, en mode chaud, fonctionne jusque -15°, ce que les entreprises ne font pratiquement jamais. 23/10/09
Attention à la puissance des machines. Que les entreprises vous garantissent dans leur devis une température ex : en mode froid Daikin 26° Intérieur / 38° Extérieur, en mode chaud, fonctionne jusque -15°, ce que les entreprises ne font pratiquement jamais. 23/10/09
23 octobre 2009 à 21:18
consulter ce sujet Choisir climatisation réversible Soonko ou DaikinEssayez en mode froid, si les machines fonctionnent, mais pas en chaud, sur une ou les deux unités intérieures, certainement un manque de fluide ou fuite, vérifier les mètres et les préconisations constructeur. Qui a effectué la mise en service ? 23/10/09.
23 octobre 2009 à 19:12
consulter ce sujet Problème de chauffage sur un Airton bi splitBon, on reprend : le principe sur un bi-split avec un seul compresseur ou deux, il faut que les deux appareils soient en mode chauffage, la ventilation sur les unités intérieurs "stop", si une reste en ventilation il y a un problème de liaison entre les machines ou carte électronique.
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09
23 octobre 2009 à 18:59
consulter ce sujet Problème de chauffe LGAppelez une société spécialisée. Il y a des normes et une législation très spécifique pour ces types de locaux.
Le volume étant assez important, et le nombre de personnes comptant aussi.
Le volume étant assez important, et le nombre de personnes comptant aussi.
23 octobre 2009 à 18:28
consulter ce sujet Installation extracteur d'air dans salon de thé narguiléMettre le groupe extérieur dans le sous-sol ?
Si vous voulez le casser il n'y a pas mieux, mettre l'appareil le plus à l'air libre possible.
Il y a une distance mini et maxi entre les unitée, les mètres sont donnés dans les documentations livrées avec les appareils par le constructeur, ex : 10 m entre les deux unités avec dénivelé de 2m.
Par contre si vous diminuez de 2 m le tube lors de l'installation les 70 cm n'ont pas beaucoup d'importance, mais l'inverse n'est pas à faire.
Pour la mise en service finale appeler un professionnel, il y a des normes à respecter. 22/10/09.
Si vous voulez le casser il n'y a pas mieux, mettre l'appareil le plus à l'air libre possible.
Il y a une distance mini et maxi entre les unitée, les mètres sont donnés dans les documentations livrées avec les appareils par le constructeur, ex : 10 m entre les deux unités avec dénivelé de 2m.
Par contre si vous diminuez de 2 m le tube lors de l'installation les 70 cm n'ont pas beaucoup d'importance, mais l'inverse n'est pas à faire.
Pour la mise en service finale appeler un professionnel, il y a des normes à respecter. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:18
consulter ce sujet Quel risque pour un dénivelé supérieur de 70 cmVotre installation doit être en dégivrage, patienter quelques minutes et en principe l'installation redémarre. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Problème sur climatisation SoonkoOK avec la réponse 1, voir si le contacteur compresseur s'enclenche.
Si oui et si le compresseur veut mais ne peut pas démarrer, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS. 22/10/09.
Si oui et si le compresseur veut mais ne peut pas démarrer, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:39
consulter ce sujet Compresseur climatiseur LG triphasé 5 cv ne démarre plusJe pense qu'il y a un manque de fluide. Faites vérifier votre installation. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:35
consulter ce sujet Défaillance chauffage climatisation Saunier Duval réversibleTout est fonction de la hauteur sous plafond, en principe la climatisation se met environ à 2,50 m du sol quelque soit la hauteur de plafond. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 17:32
consulter ce sujet Distance entre split et plafondVoici un petit schéma simple et classique de fonctionnement d'une commande.
Pour les autres fonctions ce sont des programmations horaires : marche et arrêt à telle heure, fonctionnement pendant un temps donné.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les autres fonctions ce sont des programmations horaires : marche et arrêt à telle heure, fonctionnement pendant un temps donné.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2009 à 22:17
consulter ce sujet Mode d'emploi pour télécommande ThermosemeIl faut passer par la plateforme Daikin, essayez : daikin.fr 20/10/09.
20 octobre 2009 à 21:26
consulter ce sujet Cherche revendeur pièces détachées Daikin en région ParisienneOui je suis d'accord avec DOM, mais pourquoi 25A ? Données installateur ? 9A courbe D, 25A courbe C.
Manque de renseignement ? 20/10/09
Manque de renseignement ? 20/10/09
20 octobre 2009 à 19:13
consulter ce sujet Faut il un disjoncteur et un interrupteur différentiel au départ du tableauIl est normal que l'appareil intérieur stop en ventilation en mode chauffage, il démarre seulement quand la sonde de batterie lui en donnera l'ordre, et ceci à chaque démarrage.
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:11
consulter ce sujet Problème identification climatiseur mural Toshiba RAS 07UA réversibleIl n'est pas normal que votre groupe Daikin fasse beaucoup de bruit, ils sont parmi les plus silencieux du marché.
Il est fortement déconseillé de mettre un caisson autour de cet appareil. Essayez d'installer des plots antivibratiles sous les pieds de l'appareil, adaptés au poids de l'appareil.
Sur la commande il existe un mode nuit, silencieux ou "silent" sur la notice de fonctionnement de la commande, qui atténue le niveau sonore en changeant la fréquence et la vitesse de ventilation de l'unité extérieur ; cette fonction est très utile la nuit. 20/10/09
Il est fortement déconseillé de mettre un caisson autour de cet appareil. Essayez d'installer des plots antivibratiles sous les pieds de l'appareil, adaptés au poids de l'appareil.
Sur la commande il existe un mode nuit, silencieux ou "silent" sur la notice de fonctionnement de la commande, qui atténue le niveau sonore en changeant la fréquence et la vitesse de ventilation de l'unité extérieur ; cette fonction est très utile la nuit. 20/10/09
20 octobre 2009 à 18:00
consulter ce sujet Insonoriser un groupe extérieur de climatisation DaikinNON, car les pressions sont trop élevées. Sauf, si vous avez des prises de pression situées dans le groupe extérieur au niveau du compresseur, ce qui quelquefois existant chez certains constructeurs, et en principe sur les grosses installations. En + il faut vérifier le sous-refroidissement et la surchauffe, pour une charge correcte. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 17:46
consulter ce sujet Recharger climatisation au R 410 en mode chaudDisjoncteur 25A avec bloc vigi 0,030 mA en tête, le câble est trop faible pour la puissance demandée, mettre un 6 mm². 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:48
consulter ce sujet Faut il un disjoncteur et un interrupteur différentiel au départ du tableauIl y a une inversion de liaisons électriques entre les unités intérieures et extérieures ou de tubes frigo. A vérifier. 19/10/09.
19 octobre 2009 à 18:36
consulter ce sujet Problème de chauffe LGPour 40° ? En rajoutant une dizaine de radiateurs électriques.
Je ne crois pas que vous puissiez mettre la commande à 40° et impossible d'y arriver avec ce type de machine même à 30°. 18/10/09.
Je ne crois pas que vous puissiez mettre la commande à 40° et impossible d'y arriver avec ce type de machine même à 30°. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:12
consulter ce sujet Local de 15 m3 24K BTU LG est il possible d'avoir 40°C ambianteFait-elle du bruit seulement en ventilation ? Si oui c'est le ventilateur volute ou moteur.
Si non, le passage du fluide quand on est en demande de froid tube pincé ou manque de gaz. 18/10/09.
Si non, le passage du fluide quand on est en demande de froid tube pincé ou manque de gaz. 18/10/09.
18 octobre 2009 à 12:01
consulter ce sujet Problème de bruit split climatiseur de salle type à division multiple Sharp