Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1429
Conseils dépannage climatisation : Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Invité
Bonjour,
J'ai une climatisation Airton avec raccordement "ready clim" montage soi-même.
Après la mise en service des modules et l'ouverture des vannes, la climatisation UI ventile mais ne procure ni chaud ni froid. Le UE se déclenche, on entend le compresseur, mais les vannes restent ni chaudes ni froides.
L'ensemble est partie une première fois au SAV. Retour avec l'indication "CLIM RAS, client probablement oublié d'ouvrir la vanne UI".
Y a-t-il une autre vanne sur l'UI à part les 2 vannes de raccordements ?
P. S. : Airton Climatiseur réversible Modèle TAC-09CHSA/H 405593.
Merci de votre aide.
J'ai une climatisation Airton avec raccordement "ready clim" montage soi-même.
Après la mise en service des modules et l'ouverture des vannes, la climatisation UI ventile mais ne procure ni chaud ni froid. Le UE se déclenche, on entend le compresseur, mais les vannes restent ni chaudes ni froides.
L'ensemble est partie une première fois au SAV. Retour avec l'indication "CLIM RAS, client probablement oublié d'ouvrir la vanne UI".
Y a-t-il une autre vanne sur l'UI à part les 2 vannes de raccordements ?
P. S. : Airton Climatiseur réversible Modèle TAC-09CHSA/H 405593.
Merci de votre aide.
30 janvier 2010 à 15:32
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Invité
Vous voulez dire que, après l'avoir posé, vous avez démonté le groupe extérieur et l'évaporateur pour les rapporter au SAV ? Je ne crois pas ce que je lis ! Comment avez-vous fait pour récupérer le fluide ?
31 janvier 2010 à 11:40
Travaux 2 climatisation maison
Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Ce n'est pas parce-que le compresseur tourne qu'il compresse, c'est à dire qu'il est cassé mécaniquement (bielle), c'est une éventualité. Il ni a pas d'autres vannes à part celles sur l'UE.
La vérification avec des manos permettra, de voir si le compresseur fonctionne, si il y a suffisamment de gaz. Il faut absolument faire un test de circuit sous azote et un tirage au vide avant l'ouverture des vannes.
Il faut aussi respecter la distance des tubes, entre UI et UE, préconisations constructeur notées dans la notice de montage, il se peut qu'un complément de charge soit nécessaire. Un tube peut être bouché. Cordialement. 31/01/10
La vérification avec des manos permettra, de voir si le compresseur fonctionne, si il y a suffisamment de gaz. Il faut absolument faire un test de circuit sous azote et un tirage au vide avant l'ouverture des vannes.
Il faut aussi respecter la distance des tubes, entre UI et UE, préconisations constructeur notées dans la notice de montage, il se peut qu'un complément de charge soit nécessaire. Un tube peut être bouché. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 11:39
Travaux 3 climatisation maison
Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Bonjour. Je réponds à l'internaute 1. J'ai personnellement 2 appareils PAP (prêts à poser) avec "raccordements rapides".
Cela connecte les 2 tuyaux avec un système mâle-femelle muni de joints toriques et de clapets qui s'ouvrent à l'insertion, une fois que les toriques ont pénétré.
Ce système est réversible : quand on débranche, les clapets referment les tuyaux, on perd juste 3cm3 de gaz à chaque fois. Il se peut que ce soit moins étanche à la longue que des raccords cuivre à l'ancienne.
Cela évite en revanche les frais de pose par un frigoriste. (Désolé, PL ! ; -)
Cordialement, Dom, 01/02/10.
Cela connecte les 2 tuyaux avec un système mâle-femelle muni de joints toriques et de clapets qui s'ouvrent à l'insertion, une fois que les toriques ont pénétré.
Ce système est réversible : quand on débranche, les clapets referment les tuyaux, on perd juste 3cm3 de gaz à chaque fois. Il se peut que ce soit moins étanche à la longue que des raccords cuivre à l'ancienne.
Cela évite en revanche les frais de pose par un frigoriste. (Désolé, PL ! ; -)
Cordialement, Dom, 01/02/10.
01 février 2010 à 23:17
Travaux 4 climatisation maison
Invité

Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
Invité
Ce n'est pas grave DOM, il en faut pour toutes les bourses. J'ai vu sur le site Airton le system ready clim, il y a des vannes, vous auriez dû ramener tout le gaz au groupe en fermant le départ liquide pour éviter de perdre le gaz.
Donc suite à la manipulation, vous devez faire un complément de charge.
Cordialement.
Donc suite à la manipulation, vous devez faire un complément de charge.
Cordialement.
02 février 2010 à 11:19