Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1462
Travaux climatisation maison : Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Invité
Bonjour
J'ai fais l'acquisition d'un climatiseur trisplit de marque Fujitsu Atlantic modèle Aoya 24 LAT3, au mois d'octobre.
Il y a 2 splits dans mon salon en "L" (environ 70 m²).
Dans le salon, il y un split Asya 12 Lacm et un Asya 07 lacm plus un autre Asya 0è lacm dans la chambre.
J'ai un souci au niveau du chauffage.
En effet, le split le plus puissant du salon fonctionne assez bien mais par contre, l'autre du salon fonctionne une fois sur deux et celui de la chambre ne se déclenche que lorsque que je lui demande au moins 24°, parfois même 30°.
Le souci, c'est qu'arrivé en température, il s'arrête de chauffer et parfois, il ne se réenclenche que lorsqu'il fait 15° et encore.
Je précise que je demande souvent la même température aux trois splits.
Aussi, il arrive que les trois splits fonctionnent en même temps et lorsque c'est le cas, il y a toujours un split qui sort de l'air moins chaud.
Je précise également qu'il dégivre même à 2° et que 3 jours après son installation, j'ai remarqué que l'hélice de l'unité extérieure ne tournait pas car elle n'était pas fixée.
P.S. : à quoi sert le kit du filtre de nettoyage d'air et comment l'utiliser car ce n'est pas clair sur le manuel (temps d'utilisation).
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
J'ai fais l'acquisition d'un climatiseur trisplit de marque Fujitsu Atlantic modèle Aoya 24 LAT3, au mois d'octobre.
Il y a 2 splits dans mon salon en "L" (environ 70 m²).
Dans le salon, il y un split Asya 12 Lacm et un Asya 07 lacm plus un autre Asya 0è lacm dans la chambre.
J'ai un souci au niveau du chauffage.
En effet, le split le plus puissant du salon fonctionne assez bien mais par contre, l'autre du salon fonctionne une fois sur deux et celui de la chambre ne se déclenche que lorsque que je lui demande au moins 24°, parfois même 30°.
Le souci, c'est qu'arrivé en température, il s'arrête de chauffer et parfois, il ne se réenclenche que lorsqu'il fait 15° et encore.
Je précise que je demande souvent la même température aux trois splits.
Aussi, il arrive que les trois splits fonctionnent en même temps et lorsque c'est le cas, il y a toujours un split qui sort de l'air moins chaud.
Je précise également qu'il dégivre même à 2° et que 3 jours après son installation, j'ai remarqué que l'hélice de l'unité extérieure ne tournait pas car elle n'était pas fixée.
P.S. : à quoi sert le kit du filtre de nettoyage d'air et comment l'utiliser car ce n'est pas clair sur le manuel (temps d'utilisation).
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
17 février 2010 à 09:50
Astuces 1 climatisation maison
Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Bonjour
Si j'étais vous, je déporterais la sonde de reprise de l'unité intérieure de la chambre, en la sortant de l'unité, voire en la plaçant temporairement à un mètre à droite.
Si cela améliore grandement le fonctionnement, il sera bon de faire subir le même traitement aux deux autres. La sonde est normalement clipsée au-dessus des ailettes de l'échangeur.
J'ai fait cela sur mes deux appareils avec succès.
Cordialement, Dom, 18/02/10.
Si j'étais vous, je déporterais la sonde de reprise de l'unité intérieure de la chambre, en la sortant de l'unité, voire en la plaçant temporairement à un mètre à droite.
Si cela améliore grandement le fonctionnement, il sera bon de faire subir le même traitement aux deux autres. La sonde est normalement clipsée au-dessus des ailettes de l'échangeur.
J'ai fait cela sur mes deux appareils avec succès.
Cordialement, Dom, 18/02/10.
18 février 2010 à 11:04
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Invité
En ce qui concerne le split de la chambre, dites-moi si il a le raccordement le plus long au groupe externe. Regardez aussi si les vannes de service sont ouvertes à fond et examinez la tuyauterie d'un bout à l'autre afin de vérifier l'existence d'un écrasement dans le cuivre. Un de ces cas échéant, vous avez probablement un problème dû à une perte de charge.
18 février 2010 à 08:52
Astuces 3 climatisation maison
Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Bonjour, il y a peut être une priorité de fonctionnement ; cela arrive chez certains constructeurs.
Vous devez consulter la notice d'installation de l'unité extérieure.
Mais je pencherais plutôt pour un manque de fluide. L'hélice qui ne fonctionnait pas est une erreur de la part de l'installateur : il aurait dû s'en apercevoir.
Je ne connais pas le kit de nettoyage. Je nettoie les filtres avec un peu de produit vaisselle, j'essuie, désinfecte l'unité intérieure, resserre les connexions électriques, nettoie le condenseur, dépoussière avec un compresseur d'air, et fait une vérification chaud et froid. Cordialement. 18/02/10
Vous devez consulter la notice d'installation de l'unité extérieure.
Mais je pencherais plutôt pour un manque de fluide. L'hélice qui ne fonctionnait pas est une erreur de la part de l'installateur : il aurait dû s'en apercevoir.
Je ne connais pas le kit de nettoyage. Je nettoie les filtres avec un peu de produit vaisselle, j'essuie, désinfecte l'unité intérieure, resserre les connexions électriques, nettoie le condenseur, dépoussière avec un compresseur d'air, et fait une vérification chaud et froid. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 18:05
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Climatiseur Futjisu Atlantic Aoya et splits qui ne chauffent pas tous
Invité
Bonjour,
1) Il faut contrôler les longueurs des tubes frigo (longueur standard 30 m sans remettre du gaz et minimum 5 m par unité intérieure).
2) Refaire un bilan thermique (l'unité extérieure développe 6350W par - 7°C).
Si l'appareil peine à chauffer par 2°C, peut-être il manque de gaz.
Le kit filtre doit se poser à l'intérieur des filtres (il se clipse), possibilité de mettre du parfum sur un des 2 filtres.
L'autre sert à capter les poussières fines.
Philippe
1) Il faut contrôler les longueurs des tubes frigo (longueur standard 30 m sans remettre du gaz et minimum 5 m par unité intérieure).
2) Refaire un bilan thermique (l'unité extérieure développe 6350W par - 7°C).
Si l'appareil peine à chauffer par 2°C, peut-être il manque de gaz.
Le kit filtre doit se poser à l'intérieur des filtres (il se clipse), possibilité de mettre du parfum sur un des 2 filtres.
L'autre sert à capter les poussières fines.
Philippe