Démonter une climatisation LG Neo Plasma
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1469
Question Forum Climatisation : Démonter une climatisation LG Neo Plasma
Invité
Bonjour à tous
Un ami possède une climatisation dans son bureau de marque LG type Neo Plasma.
Il doit rendre le bureau avant la fin de la semaine mais il voudrait récupérer toute sa climatisation.
Comment doit-on s'y prendre ? Comment vider le gaz ? Où trouver une notice de démontage ?
Toutes les réponses sont les bienvenues.
Merci à tous. Cordialement. Eric.
Un ami possède une climatisation dans son bureau de marque LG type Neo Plasma.
Il doit rendre le bureau avant la fin de la semaine mais il voudrait récupérer toute sa climatisation.
Comment doit-on s'y prendre ? Comment vider le gaz ? Où trouver une notice de démontage ?
Toutes les réponses sont les bienvenues.
Merci à tous. Cordialement. Eric.
22 février 2010 à 11:43
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Démonter une climatisation LG Neo Plasma
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEGAZER, et de toutes manières, cela coûtera plus cher à la repose.
Il y a une méthode : en fermant le départ liquide en ramenant le gaz au groupe. Mais cela demande un peu d'expérience, je crois que le plus judicieux est d'appeler une société pour la dépose dans les règles de l'art, ainsi que la repose éventuelle.
Et si vous avez l'intention d'effectuer ce travail vous-même, gare aux brûlures et la perte complète de l'huile compresseur. Cordialement,
Il y a une méthode : en fermant le départ liquide en ramenant le gaz au groupe. Mais cela demande un peu d'expérience, je crois que le plus judicieux est d'appeler une société pour la dépose dans les règles de l'art, ainsi que la repose éventuelle.
Et si vous avez l'intention d'effectuer ce travail vous-même, gare aux brûlures et la perte complète de l'huile compresseur. Cordialement,
23 février 2010 à 08:06
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Invité

Démonter une climatisation LG Neo Plasma
Invité
Si votre groupe extérieur comporte deux vannes de service, fermez la vanne de départ liquide, faites un tirage au vide poussé (attendre que le groupe se mette en défaut et répétez l'opération une seconde fois).
Puis, fermez la vanne d'aspiration. Débranchez la tuyauterie.
Sinon, faites appel à un frigoriste qui a le matériel adéquat.
Puis, fermez la vanne d'aspiration. Débranchez la tuyauterie.
Sinon, faites appel à un frigoriste qui a le matériel adéquat.
23 février 2010 à 10:24
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Démonter une climatisation LG Neo Plasma
J'ai envoyé une réponse mais elle n'est pas encore arrivée.
Appelez une société, ne faites pas cela vous-même, dangereux et polluant. Cordialement. 23/02/10
Appelez une société, ne faites pas cela vous-même, dangereux et polluant. Cordialement. 23/02/10
23 février 2010 à 20:37
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Invité

Démonter une climatisation LG Neo Plasma
Invité
Bonjour,
Une méthode très simple est expliquée par exemple sur les documentations Daikin et qui s'appelle pump down.
De préférence avec un manifold (manomètre) mettre en marche en position froid, au bout de quelques minutes fermer la vanne liquide (petit tuyau), laisser tourner, la pression va baisser, quand elle arrive à 0 bar couper et fermer rapidement la vanne côté gaz.
Tout le gaz réfrigérant est à ce moment là dans l'unité extérieure comme lors de la livraison d'une machine neuve.
Sans manifold, laisser tourner quelques 3 à 4 minutes vanne liquide fermée, mais on ne sait pas précisément si on est passé en dessous de 0 bar.
Pour la remise en service, le problème est la réalisation du vide car la méthode de la purge à une époque réalisée est interdite bien qu'encore réalisée par certains "professionnels".
Un site très intéressant où vous trouverez de bons conseils et des explications en climatisation : tapez co roger dans un moteur de recherche.
Salutations.
Une méthode très simple est expliquée par exemple sur les documentations Daikin et qui s'appelle pump down.
De préférence avec un manifold (manomètre) mettre en marche en position froid, au bout de quelques minutes fermer la vanne liquide (petit tuyau), laisser tourner, la pression va baisser, quand elle arrive à 0 bar couper et fermer rapidement la vanne côté gaz.
Tout le gaz réfrigérant est à ce moment là dans l'unité extérieure comme lors de la livraison d'une machine neuve.
Sans manifold, laisser tourner quelques 3 à 4 minutes vanne liquide fermée, mais on ne sait pas précisément si on est passé en dessous de 0 bar.
Pour la remise en service, le problème est la réalisation du vide car la méthode de la purge à une époque réalisée est interdite bien qu'encore réalisée par certains "professionnels".
Un site très intéressant où vous trouverez de bons conseils et des explications en climatisation : tapez co roger dans un moteur de recherche.
Salutations.
24 février 2010 à 21:16
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Démonter une climatisation LG Neo Plasma
Bonjour.
Ne pouvons pas poster de nouvelle question (forum en maintenance), je m'insère dans ce fil avec une question en rapport direct :
J'ai tout de matériel (manifold, pompe à vide, capteur de pression absolu...) sauf station de récupération de gaz.
Je dois déplacer une clim Daikin RXS35G, et pour cela récupérer le gaz dans l'UE.
J'ai déjà fait plusieurs fois cette manip, mais dans mon cas particulier, les tuyaux étant longs, il y a eu une charge complémentaire de R410A (100g), et je me pose la question de la capacité de l'UE à ravaler ce supplément de gaz.
Le problème risque de se poser avec une autre clim Mitsubishi, avec une charge plus importante (+ de 20m de tubes).
Savez-vous si l'info de la quantité de gaz maxi que l'UE peut stocker en pump-down est accessible quelque part ?
Parce que je m'imagine bien faire mon pump-down, puis brancher un mano pour vérifier que les tubes sont bien tirés au vide, mais si ce n'est pas le cas, je vais me retrouver avec mon mano plein de gaz que je ne pourrai plus débrancher...
Merci pour vos réponses.
Sylvain
Ne pouvons pas poster de nouvelle question (forum en maintenance), je m'insère dans ce fil avec une question en rapport direct :
J'ai tout de matériel (manifold, pompe à vide, capteur de pression absolu...) sauf station de récupération de gaz.
Je dois déplacer une clim Daikin RXS35G, et pour cela récupérer le gaz dans l'UE.
J'ai déjà fait plusieurs fois cette manip, mais dans mon cas particulier, les tuyaux étant longs, il y a eu une charge complémentaire de R410A (100g), et je me pose la question de la capacité de l'UE à ravaler ce supplément de gaz.
Le problème risque de se poser avec une autre clim Mitsubishi, avec une charge plus importante (+ de 20m de tubes).
Savez-vous si l'info de la quantité de gaz maxi que l'UE peut stocker en pump-down est accessible quelque part ?
Parce que je m'imagine bien faire mon pump-down, puis brancher un mano pour vérifier que les tubes sont bien tirés au vide, mais si ce n'est pas le cas, je vais me retrouver avec mon mano plein de gaz que je ne pourrai plus débrancher...
Merci pour vos réponses.
Sylvain