Bonjour,
J’ai un léger souci avec ma PAC Daikin. En voulant mettre la clim dans le séjour, l’air qui sortait du sport n’était pas très froid. Dans les chambres en revanche l’air était bien froid (avec les condensats qui II dévaluaient bien).
J’ai donc fait un test avec la télécommande mais aucun défaut n’est ressortit.
Je me suis donc penché sur le groupe extérieur et j’ai coupé le courant au tableau électrique. J’ai décapoté la bestiole et j’ai demandé à ma femme de remettre le courant au tableau (n’ayant pas la rapidité de Flash j’ai dû demander de l’aide...) lors de la remise en route, le groupe teste les électrovannes.
Les deux premières electro font bien un "cla cla cla cla..." (plein de fois) mais la troisième n’a pas donné de signe de vie et la 4ème était un peu faiblarde.
Je me suis amusé au bonto en switchant les solénoïdes pour voir si c’était un problème électrique ou si les clapets à l’intérieur du tuyau étaient coincés.
Résultat : la panne était expatriée dans une des chambres et me séjours faisait du froid.
Conclusion : j’ai un solénoïde en train de décéder (il ne positionne pas le clapet au bon endroit) et un autre qui, vu le bruit qu’il fait) prend le chemin de son copain.
Je recherche donc la référence des solénoïdes (les trucs noir de la photo en PJ) pour les changer. Accessoirement, si vous avez une adresse où les commander et les tarifs je suis preneur.
Merci d’avance pour vos retours.
Seb
J’ai un léger souci avec ma PAC Daikin. En voulant mettre la clim dans le séjour, l’air qui sortait du sport n’était pas très froid. Dans les chambres en revanche l’air était bien froid (avec les condensats qui II dévaluaient bien).
J’ai donc fait un test avec la télécommande mais aucun défaut n’est ressortit.
Je me suis donc penché sur le groupe extérieur et j’ai coupé le courant au tableau électrique. J’ai décapoté la bestiole et j’ai demandé à ma femme de remettre le courant au tableau (n’ayant pas la rapidité de Flash j’ai dû demander de l’aide...) lors de la remise en route, le groupe teste les électrovannes.
Les deux premières electro font bien un "cla cla cla cla..." (plein de fois) mais la troisième n’a pas donné de signe de vie et la 4ème était un peu faiblarde.
Je me suis amusé au bonto en switchant les solénoïdes pour voir si c’était un problème électrique ou si les clapets à l’intérieur du tuyau étaient coincés.
Résultat : la panne était expatriée dans une des chambres et me séjours faisait du froid.
Conclusion : j’ai un solénoïde en train de décéder (il ne positionne pas le clapet au bon endroit) et un autre qui, vu le bruit qu’il fait) prend le chemin de son copain.
Je recherche donc la référence des solénoïdes (les trucs noir de la photo en PJ) pour les changer. Accessoirement, si vous avez une adresse où les commander et les tarifs je suis preneur.
Merci d’avance pour vos retours.

Seb
04 juillet 2018 à 12:54
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonjour.
Ça il faut voir avec Daikin, en passant par leur plateforme, ils vous dirigeront vers un distributeur à moins que cela se fasse directement par eux.
Ça il faut voir avec Daikin, en passant par leur plateforme, ils vous dirigeront vers un distributeur à moins que cela se fasse directement par eux.
04 juillet 2018 à 17:50
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Merci pour votre retour.
Je vais les contacter directement du coup.
Je posterai les références et les tarifs ici quand je les aurai, ça pourra servir à d’autres...
Je vais les contacter directement du coup.
Je posterai les références et les tarifs ici quand je les aurai, ça pourra servir à d’autres...
04 juillet 2018 à 18:30
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonne soirée à toutes et à tous.
Avez-vous pris la précaution de les inverser aussi électriquement ? Histoire d'être certain que c'est bien les bobines qui sont HS, car la carte peut aussi ne pas alimenter le détendeur.
Pour le reste, il vous suffit de leur communiquer les références de votre groupe, cela, leur permettra de vous proposer la bonne bobine.
N.B. : bravo pour le bon sens que vous avez eu.
Cordialement.
Avez-vous pris la précaution de les inverser aussi électriquement ? Histoire d'être certain que c'est bien les bobines qui sont HS, car la carte peut aussi ne pas alimenter le détendeur.
Pour le reste, il vous suffit de leur communiquer les références de votre groupe, cela, leur permettra de vous proposer la bonne bobine.
N.B. : bravo pour le bon sens que vous avez eu.
Cordialement.
04 juillet 2018 à 22:22
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonjour.
Je n’ai pas essayé de les inverser électriquement. Je vais le faire ce soir en rentrant.
J’espère que ce n’est pas la carte parce que je l’ai déjà fait changer en 2015 à la suite du "cramage" du moteur de ventilateur.
Ça m’embêterait de re-dépenser 650€ pour la carte...
Et merci Adelclim pour le compliment... Dommage que je n’ai pas pensé avant à l’inversion électrique.
Je n’ai pas essayé de les inverser électriquement. Je vais le faire ce soir en rentrant.
J’espère que ce n’est pas la carte parce que je l’ai déjà fait changer en 2015 à la suite du "cramage" du moteur de ventilateur.
Ça m’embêterait de re-dépenser 650€ pour la carte...
Et merci Adelclim pour le compliment... Dommage que je n’ai pas pensé avant à l’inversion électrique.
05 juillet 2018 à 10:28
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonjour à toutes et à tous.
Rassurez-vous c'est juste une précaution supplémentaire.
Sur les groupes inverter lorsque la bobine est HS, il n'y a aucun code défaut.
La carte envoie de la tension mais ne sait pas si le détendeur est ouvert/fermé à la bonne position, c'est pourquoi elle réinitialise tous les détendeurs. D'où le tactactac tictictic.
En revanche lorsque la carte est défaillante, en fonction des marques et des séries, un défaut détendeur apparaîtra ou bout de quelques tentatives.
C'est juste une précaution c'est tout.
Cordialement.
Rassurez-vous c'est juste une précaution supplémentaire.
Sur les groupes inverter lorsque la bobine est HS, il n'y a aucun code défaut.
La carte envoie de la tension mais ne sait pas si le détendeur est ouvert/fermé à la bonne position, c'est pourquoi elle réinitialise tous les détendeurs. D'où le tactactac tictictic.
En revanche lorsque la carte est défaillante, en fonction des marques et des séries, un défaut détendeur apparaîtra ou bout de quelques tentatives.
C'est juste une précaution c'est tout.
Cordialement.
05 juillet 2018 à 11:36
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonsoir tout le monde !
J’ai interverti électriquement pour dédouaner la carte électronique. Résultat : ça n’a rien changé. Donc c’est bien la bobine qui est défectueuse.
En parallèle j’ai demandé à Daikin la référence de la bobine. Voici leur réponse :
"Bonjour Monsieur,
Nous avons bien reçu votre demande de prix concernant nos produits Daikin.
En tant que fabricant, Daikin ne vend pas en direct aux particuliers et nous ne sommes pas habilités à vous communiquer nos tarifs ici ; la vente de nos produits est exclusivement assurée par des installateurs professionnels et qualifiés, totalement indépendants de Daikin.
Pour connaitre le coût d’une pièce ou d'une installation, vous devez vous adresser à un professionnel qui vous réalisera un devis ; les prix peuvent varier d’un installateur à un autre, nous vous conseillons fortement de faire réaliser 3 devis pour avoir les moyens de faire le meilleur choix.
Nous restons à votre écoute afin de vous aiguiller au mieux,
et à la disposition de votre installateur pour tout support commercial et/ou technique.
Recevez nos très sincères salutations.
Le Service Clients Utilisateurs Daikin"
Donc c’est mort pour avoir les références par Daikin.
Du coup, j’ai appelé le magasin où j’avais acheté le moteur de ventilateur. Ils m’ont donné la référence : 300945P (vous allez rire mais j’ai oublié de demander si c’était la référence Daikin ou la référence magasin
).
Mais vu que c’est Daikin qui va me l’envoyer directement, je vous confirmerai la référence.
D’ailleurs, pour info, c’est un kit des 4 bobines. Et pour le tarif, ça m’a coûté la bagatelle de 101€ (+13,20€ de frais de port).
Voilà, y’a plus qu’à attendre la livraison et installer les bobines.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Seb
J’ai interverti électriquement pour dédouaner la carte électronique. Résultat : ça n’a rien changé. Donc c’est bien la bobine qui est défectueuse.
En parallèle j’ai demandé à Daikin la référence de la bobine. Voici leur réponse :
"Bonjour Monsieur,
Nous avons bien reçu votre demande de prix concernant nos produits Daikin.
En tant que fabricant, Daikin ne vend pas en direct aux particuliers et nous ne sommes pas habilités à vous communiquer nos tarifs ici ; la vente de nos produits est exclusivement assurée par des installateurs professionnels et qualifiés, totalement indépendants de Daikin.
Pour connaitre le coût d’une pièce ou d'une installation, vous devez vous adresser à un professionnel qui vous réalisera un devis ; les prix peuvent varier d’un installateur à un autre, nous vous conseillons fortement de faire réaliser 3 devis pour avoir les moyens de faire le meilleur choix.
Nous restons à votre écoute afin de vous aiguiller au mieux,
et à la disposition de votre installateur pour tout support commercial et/ou technique.
Recevez nos très sincères salutations.
Le Service Clients Utilisateurs Daikin"
Donc c’est mort pour avoir les références par Daikin.
Du coup, j’ai appelé le magasin où j’avais acheté le moteur de ventilateur. Ils m’ont donné la référence : 300945P (vous allez rire mais j’ai oublié de demander si c’était la référence Daikin ou la référence magasin
).Mais vu que c’est Daikin qui va me l’envoyer directement, je vous confirmerai la référence.
D’ailleurs, pour info, c’est un kit des 4 bobines. Et pour le tarif, ça m’a coûté la bagatelle de 101€ (+13,20€ de frais de port).
Voilà, y’a plus qu’à attendre la livraison et installer les bobines.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Seb
06 juillet 2018 à 21:00
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Re,
Je voulais vous dire d'en commander deux mais ne connaissant pas les prix je me suis abstenu de le faire.
Je suis très surpris du coût total !!!!! Ça ne me paraît pas cher du tout pour 4 bobines !!!!
En effet Daikin et d'autres ne vendent pas aux particuliers, en tout cas pas directement.
Eh bien voilà une affaire bien menée sans l'aide de personne, bravo.
Je voulais vous dire d'en commander deux mais ne connaissant pas les prix je me suis abstenu de le faire.
Je suis très surpris du coût total !!!!! Ça ne me paraît pas cher du tout pour 4 bobines !!!!
En effet Daikin et d'autres ne vendent pas aux particuliers, en tout cas pas directement.
Eh bien voilà une affaire bien menée sans l'aide de personne, bravo.
07 juillet 2018 à 00:12
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Merci, mais je ne dirais pas que c’était "sans l’aide de personne" puisque votre conseil d’intervertir électriquement les bobines m’a confirmé le défaut des bobines.
Je vous joins l’éclaté (pour le 4mxs c’est le repère E8).
Pour le tarif, j’avais trouvé sur le net un prix de 22€ par bobine mais c’était pour un Daikin 3mx.
Donc pour 4 bobines c’est cohérent.
Bonne journée !
Seb
Je vous joins l’éclaté (pour le 4mxs c’est le repère E8).
Pour le tarif, j’avais trouvé sur le net un prix de 22€ par bobine mais c’était pour un Daikin 3mx.
Donc pour 4 bobines c’est cohérent.
Bonne journée !
Seb
07 juillet 2018 à 11:18
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonjour seb77,
Nous n'avons pas reçu l'éclaté que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Nous n'avons pas reçu l'éclaté que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
07 juillet 2018 à 13:44
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Références solénoïdes PAC Daikin 4mxs80e7v3b1
Bonjour bonjour !
Désolé de ne donner des nouvelles qu’une semaine après mais j’ai eu quelques petits soucis autres que la PAC (une personne que je n’avais pas invité a tenté d’entrer chez moi quand on n’était pas là...).
Bref, pour en revenir à mes bobines, je les ai commandées vendredi et je les ai reçues lundi. Je les ai installées mardi soir et j’ai testé tout de suite après. Résultat : ÇA MARCHE !!! Enfin disons que de mardi à jeudi j’ai mis la clim et ça refroidissait mais en même temps, vu qu’il ne faisait pas spécialement chaud, la différence de température n’était pas extraordinaire.
Mais aujourd’hui (vendredi) la clim a très bien fonctionné (et est toujours en fonctionnement à l’heure où j’écris ce post) et ça fait du bien.

Donc le problème venait bien des bobines. Pour info, j’ai mis 15mn pour mettre les bobines dont 10mn (et un gros bleu au genou) de galères avec les capots du groupe extérieur.
On verra maintenant aussi s’il y a une différence en hiver en mode chauffage.
Voilà !
Bonne (fin) de journée à tous.
Seb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé de ne donner des nouvelles qu’une semaine après mais j’ai eu quelques petits soucis autres que la PAC (une personne que je n’avais pas invité a tenté d’entrer chez moi quand on n’était pas là...).
Bref, pour en revenir à mes bobines, je les ai commandées vendredi et je les ai reçues lundi. Je les ai installées mardi soir et j’ai testé tout de suite après. Résultat : ÇA MARCHE !!! Enfin disons que de mardi à jeudi j’ai mis la clim et ça refroidissait mais en même temps, vu qu’il ne faisait pas spécialement chaud, la différence de température n’était pas extraordinaire.
Mais aujourd’hui (vendredi) la clim a très bien fonctionné (et est toujours en fonctionnement à l’heure où j’écris ce post) et ça fait du bien.


Donc le problème venait bien des bobines. Pour info, j’ai mis 15mn pour mettre les bobines dont 10mn (et un gros bleu au genou) de galères avec les capots du groupe extérieur.
On verra maintenant aussi s’il y a une différence en hiver en mode chauffage.
Voilà !
Bonne (fin) de journée à tous.
Seb