Bonjour.
Mon breaker d'air climatisé Fujitsu saute toujours depuis longtemps.
Je me pose la question si c'est une question physique ou électrique.
Je crois que mon breaker n'est peut être pas assez fort.
Toutefois je me suis assuré de tout éliminer la poussière et cela a beaucoup aidé.
C'est une air climatisée murale avec le moteur à l'extérieur, mais ce dernier est en plein soleil.
J'ai joint les photos.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si mon breaker est assez fort ?
Ou si c'est seulement que l'air clim force trop avec la chaleur et peut-être la poussière accumulée qui fait sauter le breaker ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
Mon breaker d'air climatisé Fujitsu saute toujours depuis longtemps.
Je me pose la question si c'est une question physique ou électrique.
Je crois que mon breaker n'est peut être pas assez fort.
Toutefois je me suis assuré de tout éliminer la poussière et cela a beaucoup aidé.
C'est une air climatisée murale avec le moteur à l'extérieur, mais ce dernier est en plein soleil.
J'ai joint les photos.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si mon breaker est assez fort ?
Ou si c'est seulement que l'air clim force trop avec la chaleur et peut-être la poussière accumulée qui fait sauter le breaker ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
04 juillet 2018 à 01:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Breaker climatiseur Fujitsu qui saute toujours
Bonjour.
Si en nettoyant cela aide à tenir, alors, peut-être une vétusté prématurée du disjoncteur.
Votre clim a besoin d'un disjoncteur 20A, combien d'Ampère fait le disjoncteur qui lui a été sélectionné ?
Cordialement.
Si en nettoyant cela aide à tenir, alors, peut-être une vétusté prématurée du disjoncteur.
Votre clim a besoin d'un disjoncteur 20A, combien d'Ampère fait le disjoncteur qui lui a été sélectionné ?
Cordialement.
04 juillet 2018 à 09:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Breaker climatiseur Fujitsu qui saute toujours
Bonjour.
Comme adelclim, il faut un disjoncteur (ou breaker) soit adapté à la puissance de votre machine, exemple 20A pour la vôtre.
Comme adelclim, il faut un disjoncteur (ou breaker) soit adapté à la puissance de votre machine, exemple 20A pour la vôtre.
04 juillet 2018 à 18:12